請教下高手常壓熱水鍋爐的補水水量是怎么計算的?還有補水泵怎么選?。ㄅc回水管分設),可以和回水管接到一塊嗎?(回水管有泵),另外鍋爐采暖循環水泵是該放到給水管上還是回水管上?謝謝
如圖這樣設置的鍋爐系統是否算是常壓系統,鍋爐是選用常壓鍋爐還是承壓鍋爐啊?有經驗的分享一下吧
大家好,有一個酒店采用,常壓燃油燃氣鍋爐+容積式換熱器供應酒店熱水,鍋爐采用95/70熱水,酒店熱水耗熱量大概是570kW。下面有幾個問題不是很清楚,請教大家。問題1:這里的鍋爐是常壓的,采用循環泵機械循環一次換熱系統時,鍋爐不是要承受循環泵的壓力嗎?問題2:假如鍋爐在地下一層,容積式換熱器在地下二層,熱媒側循環泵位置放在哪,熱媒出口還是熱媒回水入口;循環泵要考慮高差嗎?問題3:循環泵的流量是否按照公式Q=耗熱量*0.86/(95-70)計算?。繂栴}4:鍋爐選型時,看了一些資料,功率變化幅度比較大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我選用0.7MPa,那么是不是大部分時間不是在額定工況運行?問題5:軟化水補水箱,膨脹水箱可以共用一個水箱嗎?新手報到,請各位前輩多關照,謝謝。
各位前輩,小弟現在遇到了關于常壓熱水鍋爐的設計問題,想看看各位怎么設計的常壓熱水鍋爐以及計算。謝謝。我的qq598650591cytcw@126.com
如題,有人能比較詳細的、多方面的對這兩種熱水鍋爐的性能做一個比較嗎?包括投資、所需鍋爐房面積、兩種采暖系統的優缺點等。 謝謝!
常壓熱水鍋爐及其供暖系統
歡迎下載!
在《供熱空調設計手冊》P760,常壓熱水鍋爐表8.2.6額定熱功率最上面的一行參數是什么意思?
規范上說鍋爐房嚴禁貼鄰或者在人員密集場所的上\下那么如果是常壓熱水鍋爐,不存在爆炸危險是否可以貼鄰食堂啊,學校食堂.另外常壓鍋爐是不是就真的如此安全啊!高手給說說.謝謝!!
這段時間,在常壓鍋爐版塊里,交流很熱烈,互相學習,取長補短,這是一種好現象.由于大家共知的原因,我沒有一一下載學習,在這里我只能按以往掌握的信息發表一些看法.常壓熱水鍋爐供熱系統有利有弊.其最大的優點是安全性高,安裝位置比較靈活.但其最大的缺點是能耗高,鍋爐受熱面易被氧化腐蝕.與帶壓密閉供熱循環系統的能耗相比,2~3層高的建筑,兩者能耗相當,但隨建筑的高度增高,常壓系統的高能耗顯得更為明顯,當建筑物高度達到25層(75m)時,其能耗比高達5.3 倍!!!在”全國民用建筑工程設計技術措施—暖動篇”中明確規定:” 除受特定條件限制外,不宜采用直供式借助水泵提升的常壓熱水鍋爐進行供熱”.故采用常壓熱水鍋爐供熱系統時,一定要對技術經濟進行全面比較.必要時可采用間接加熱式循環系統. 以達到節能減排的目的.
最近在設計一個燃氣鍋爐房,參考了一下燃氣鍋爐房國標圖集,圖集只是熱水鍋爐,一般熱水鍋爐是常壓鍋爐還是真空鍋爐?常壓鍋爐和真空鍋爐哪個好?
一般常壓熱水鍋爐會在上面加個膨脹水箱,但是查了幾個樣本,都沒有膨脹水箱與鍋爐間之膨脹管的管徑數據。又因為如够設膨脹水箱,鍋爐上面是有個通氣孔的,通氣孔的尺寸樣本上一般都有,那膨脹水箱的膨脹管接上鍋爐后,鍋爐的排氣肯定是靠膨脹水箱上的排氣孔了 所以,原則上膨脹管的管徑應該同鍋爐通氣孔的孔徑相同,以便于鍋爐排氣,但是鍋爐的排氣孔又比較大尺寸,所以不知該如何確定膨脹管的管徑?
小弟最近在做一棟16層的賓館,冷水分為上下兩個區,低區采用市政直接供水,高區采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于該賓館的占地面積太小,設備房不夠,所以想把熱水加熱設備放在頂層,但是熱媒問題如何解決,鍋爐該放在什么地方?如果鍋爐放在底樓,不知道他在向屋頂的熱交換設備供熱的時候有不有什么影響,比如壓力會不會過大?熱媒管線會不會過長?請各位達人指點!
0.5噸天然氣熱水鍋爐,早上起爐前進出水溫度為36度,停爐后進水溫度52度,出水溫度58度,請問水溫由36度生高至58度所吸收的熱量是多少,如何計算?小弟先行謝過了。小弟是新手請寫詳細些
http://www.kwzdh.com/drc1.asp功能特點: *適于賓館、飯店、學校、住宅、公共浴室、辦公室等,可供暖、供熱水。 *鍋爐與大氣相通,常壓運行,安全性好。 *采用高檔保溫隔熱材料,散熱損失極小,熱效率高達98%。 *爐體采用臥式結構,可安裝于空間較低的地下室,外表噴塑,美觀別致。 *采用不銹鋼管式鎳鉻合金電加熱管,可靠性極高,不易積污結垢,傳熱效果好,使用壽命長。 *全自動微機控制,操作簡便,工作可靠,并且有手動、自動轉換功能,真正做到無人值守。 *采用“梯式”加載模式,避免了對電網的沖擊。 *電熱管循環投切,使每組加熱管工作時間平均,提高了使用壽命。 *根據用戶需要恒溫控制熱水溫度,水溫波動小,滿足用戶需求。 *具有超溫、過流、短路、缺相、缺水、漏電等多種保護及報警功能,操作安全。 *循環泵自動輪換運行,利用低估電加熱蓄能,與定時器配套使用,有多種節能運行模式可供選擇,能在保證供熱質量的前提下
一常壓熱水鍋爐在地下室,不帶內置換熱器,鍋爐出水經循環水泵后進入換熱器,然后回水經過一套泄壓保護裝置進入鍋爐,此泄壓保護裝置與爐體內的浮球閥連鎖。請問此循環中可以用落地膨脹水箱給鍋爐定壓補水嗎?如果能,設在哪里?落地膨脹水箱的壓力如何設定?
常壓熱水鍋爐需要按鍋爐房的要求設計嗎?如果需要,那常壓的意義就沒有了,鍋爐房主要的安全措施是防暴,而常壓就不存在防暴了,試問還需要按鍋爐房的要求設計嗎?
不錯的資料,不要錯過
空調系統為閉式系統,供暖時鍋爐連接后需承壓?可控進出水溫的供暖鍋爐進出水溫改為60/50.那么鍋爐的發熱量還是樣本上的發熱量嗎?
圖紙簡介: 該工程為某學校鍋爐房設計,采用常壓燃氣熱藖爐。圖紙包括:施工說明,設計說明,設備表,材料表,工藝流程圖,設備基礎平面圖,設備布置平面圖,管道平面圖,剖面圖。補充說明:該套圖紙適合設計人員學習參考燃氣熱藖爐設計。 投稿網友: carter153zc
常壓熱水鍋爐型號
常壓熱水鍋爐型號專題,為您提供常壓熱水鍋爐型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與常壓熱水鍋爐型號 相關的專業交流討論,更多常壓熱水鍋爐型號相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題