如題,弱弱的問一下有一閉式冷凍水循環系統水泵揚程為28M,而水泵出口表壓力為0.9Mpa,回水主管表壓力為0.5Mpa,這是為什么呢?多謝位各老師,這個問題是小弟今天碰到的,我想一定是個很簡單的問題,請各位老師多幫忙!謝謝啦!
記得上學時三通旋塞有檢驗壓力表的功能。請問怎樣才能檢驗?我自己理解應有一個裝置可以加裝在旋塞旁的平面上,因為上面有水線,然后連接一個精度壓力表。如果是這樣應該是一個什么裝置?謝謝
資料來源“中國傳動網”www.chuandong.cn正確地選擇、校驗和安裝是保證壓力表在生產過程中發揮應有作用的重要環節。一、壓力表的選擇 壓力表的選用應根據使用要求,針對具體情況作具體分析。在符合生產過程所提出的技術條件下,本著節約原則,合理地進行種類、型號、量程、精度等級的選擇。選擇主要考慮三個方面:(1)根據被測壓力的大小,確定儀表量程。對于彈性式壓力表,為了保證彈性元件在彈性變形的安全范圍內可靠地工作,在選擇壓力表量程時,必須考慮到留有充分的余地,一般在被測壓力較穩定的情況下,最大的壓力值應不超過滿量程的3/4;在被測壓力波動較大的情況下,最大壓力值應不超過滿量程的2/3。為了保證測量精度,被測壓力值應不低于全量程的1/3為宜。(2)根據生產允許的最大測量誤差確定儀表的精度,選擇時,應在滿足生產要求的情況下盡可能選用精度較低,價廉耐用的壓力表。(3)選擇時要考慮被測介質的性質。如溫度高低,粘度大小,腐蝕性,臟污程度,易燃易爆等。還要考慮現場的環境條件,例如高溫、腐蝕、潮濕、振動等。以此來確定壓力表的種類、型
供暖系統管道上一般都裝有壓力表,請教各位高手們個問題,壓力表讀數的差值表示的是靜壓差還是動壓差?如果是靜壓差為什么還和沿程阻力和局部阻力有關系?請各位指教!多謝!
在蒸汽鍋爐運行過程中,壓力表一般都是用于鍋爐壓力測量的,在安裝壓力表時應注意那些事項?1、安裝壓力表的位置應有足夠的照明,便于操作人員觀察和檢驗。要防止壓力表受輻射熱、低溫及震動的影響。2、為了便于更換和校驗壓力表壓力表與承壓設備之間應裝設三通旋塞,旋塞應裝在垂直管段上,并要有開啟標記和鎖緊裝置。3、 壓力表的裝設位置每臺鍋爐必須裝有與鍋筒蒸汽空間直接相連的壓力表。在給水調節閥前、可分式省煤器出口、過熱器出口和主汽閥間,都應該裝設壓力表。4、壓力表的刻度盤上劃出警戒紅線根據鍋爐或壓力容器的最高許用壓力,在壓力表的刻度盤上劃出警戒紅線。但不應將警戒紅線畫在壓力表的玻璃上,以免玻璃轉動產生錯覺,造成事故。http://www.tggltk.com
本帖最后由 aulot123 于 2013-2-23 11:39 編輯 本人制冷機組有兩個壓力表,現在機器正在運轉中,制冷劑是R22顯示庫溫-15度,環境溫度是16度,對應的壓力表如下圖,請各位師傅幫忙看下正常嗎?本人想知道庫溫與壓力表數值的對應關系,有知道的能不能提供給我呢?壓力表有很多對應的關系,該怎么看呢?有請師傅們不吝指教,在下謝過了。
按國標圖集,壓力表、溫度計需要在管道上開一個小孔,然后焊上DN15管道,但是對于鍍鋅鋼管而言,規范是不充許焊接的,請問如何在鍍鋅鋼管上安裝壓力表與溫度計?
電接點壓力表是在彈簧管壓力表的基礎上增加了一套電接點裝置,通過電接點的通、斷信號來對被測壓力進行控制或報警。壓力測量機構的維修可參考《彈簧管壓力表指針安裝與刻度誤差調整》。 電接點壓力表容易出故障的是電接點裝置,常見故障如下: ①被測壓力大幅度波動,壓力表受振動,使壓力指針彈高與給定指針重合在一起,壓力上升或下降,壓力指針卡在下限或上限給定指針上,適當調整壓力表指針的高度就可恢復。 電接點壓力表維修http://yunrun.com.cn/tech/2061.html
本人在設計一消防泵房時,發現一問題,圖集上泵后出水管上壓力表設于止回閥前(以水流方向為準,后同),但有人設于止回閥后,說是停泵時了解泵后管網壓力情況,設于止回閥前就無法了解,請問大家此說法正確呢?該怎樣設?謝謝!!
在給排水施工經常需用到壓力表進行水壓試驗,一般在進行壓力試驗時或剛購買的壓力表都會進行校驗,在施工中好像一直都這樣實施的。本人最近查了一下精密壓力表規范,只提到出廠前進行檢驗,使用時只要有合格證就行了,這么說購買后只要有合格證且在有效期內就不需要再檢測了吧。是不是這樣?
出售進口的瑞士R410A壓力表與日本真空泵止回閥.有需要的朋友請聯系!本人是制冷設備維修技師,一直從事冷凍集裝箱冷機維修PTI檢測,為CARRIER工作,有這方面需要的朋友請聯系!青島 小秋13793239420 MSN liouxiaoqiou@126.comKindly give us your advice, please
小弟問下壓力表為什么要接下面這個管,這根管為什么是要繞一圈的,直的不行嗎?謝謝!!
蒸發器由4圈直徑147mm的銅管繞成(銅管內徑為6).大家知道,系統運行時,蒸發器溫度每圈都是不盡相同的.那么,在沒有壓力表的情況,如何知道一臺樣機的吸氣過熱度.回氣管溫度減去蒸發器那個部位的溫度?
一臺凍干機是雙級制冷壓縮機R22,蒸發溫度為-65℃,在正常工作時發現溫度下不去,壓縮機結霜,中壓為2公斤,低壓為-25psi,關小膨脹閥,發現溫度下去了達到-60℃,中壓為0.5公斤,低壓為-10psi,壓縮機也不結霜了,但是氣缸蓋發熱,是否制冷劑少了,還是沒調好,以上的過程對嗎,是啥原理,請老師來解答一下。謝謝
在螺桿壓縮機:吸氣及排氣壓力用的真空表,真空的那部分如何讀呢?且設計時0---0.1之間的設計為什么那樣呢?好象標的0的位置不在真正的0.
壓力表測得的是靜壓,還是動壓或是全壓???這個問題好像以前有探討過,可是最后還是無解?。∵@個問題困擾很多年了,希望有高人指點
現在有個工程,涉及到純水輸送,我們推薦客戶用變頻器做恒壓供水,但是考慮經濟問題,他們最終弄的電接點壓力表?,F(xiàn)在的問題是,電接點壓力表設置的是2-4.2BAR,因為安裝在輸送水泵的出口管道不遠處,管道是碳鋼的,泵一開啟震動特別大,壓力表的指針一直在震動,壓力表的2個接點都進了PLC的輸入點。因為震動的問題,壓力超過4.2時,也關不了泵。最終導致后面的管道爆裂(PVC)現在客戶準備換變頻器控制。 大家對電接點壓力表了解嗎?在這種控制要求下,有沒有比較成功的案例。或者說現場那些地方需要改進的?謝謝大家。
最近我們我們訂購30臺華氏箱變,變壓器按照設計技術協議需要加壓力表。但是設備方生產時沒有加。我們質檢人員監造時,發現未按照技術協議來,同時給我方以下回復:*******: 本項目箱變的變壓器執行的是《GB/T 6451-2008油浸式電力變壓器技術參數和要求》,油浸式變壓器不需要壓力表。變壓器帶儲油柜,通過儲油柜的吸濕器達到變壓器油箱內外壓力的平衡,即使裝設壓力表,壓力表的指針會一直指在“0”刻度位置,因此本項目箱變無需裝設壓力表。請各位大俠給予回復,是否是如此?
消防穩壓泵的啟停壓力差值在0.05MPa左右,靠電接點壓力表控制.現場調試中發現這種表并不太可靠,比方說在9.5公斤的時候啟泵,10公斤的時候停泵,但往往要到12公斤的時候才停泵,造成管網系統的壓力徧高,已經換過很多不同的電接點壓力表,都沒有辦法解決,(主要問題是該停的時候不停),不知道各位大俠有什么辦法?謝謝