亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于進線塑殼斷路器問題!

    之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!

  • 塑殼斷路器能否倒置使用

    請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!

  • 關于塑殼式斷路器的問題

    請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?

  • 請教有關智能斷路器的有關技術!

    1,智能斷路器的,1長延時,2短延時,3瞬時,這三個各自的保護及起著什么樣的功能及技術要求?2,智能斷路器的,1額定極限短路分斷能?2額定短路接通能力,3額定運行短路分斷能力的功能及技術要求?

  • 關于ABB塑殼斷路器的問題

    哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙

  • 微斷和塑殼斷路器怎么選用呢?

    什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎?謝謝!

  • 智能斷路器的特點與工作模式

    IEC62063 標準對智能斷路器設備的定義:“具有較高性能的斷路器和控制設備,配有電子設備、傳感器和執行器,還具有附加功能,尤其是在線監視和診斷方面?!?1. 監測控制回路特點 以微電子、計算機技術和新型傳感器建立新的斷路器二次系統,實現斷路器的智能化,使其具有按電壓波形調節通斷角度,精確控制通斷過程時間和滅弧室工況。電力電子裝置取代傳統的機械操動機構,使斷路器動作性能大大提高。 二次系統通過有效地監視斷路器運行狀態,可以動態評估斷路器壽命,分析故障遮斷能力,實現斷路器運行監視,進行壽命周期評估和失效率評估,提高斷路器的可用率。主要的監視環節有:①統計動作次數。②統計斷口開斷電流值。③監視通斷線圈電流波形,判斷故障。④監視滅弧室內絕緣介質的壓力、溫度及密度等。⑤監視觸頭通斷速度和操動機構狀態。 新型微控制器(DSP)的廣泛使用,使得上述功能的實現和完善成為可能。 2. 數據通信回路特點 數字化變電站背景下的斷路器智能化使得斷路器線圈動作方式發生了根本變化。傳統斷路器

  • 關于智能斷路器的操作守則的介紹

    關于智能斷路器的操作守則的介紹

    隨著智慧城市在我國的逐漸形成,對于智慧城市的建設,智能化和自動化是關鍵,從工業生產到人們的生活設備都快速的向智能化推進。電力設備是城市建設的關鍵也是最主要的基礎建設。電氣設備在各方面都迅速發展,斷路器也想智能化趨勢發展。為了更好的對智能斷路器的使用,下面電工之家給大家介紹關于智能斷路器的操作守則。 (1)斷路器允許斷開、合上額定電流以內的負荷電流及切斷額定遮斷容量以內的故障電流。 (2)斷路器控制電源必須待其回路有關隔離開關全部操作完畢后才退出.以防止誤操作時失去保護電源。 (3)斷路器分閘操作時,若發現斷路器非全相分閘,應立即合上該斷路器。斷路器合閘操作時,若發現斷路器非全相合閘,應立即拉開該斷路器。 按照此原則,以SF6

  • 智能萬能斷路器的操作規則

    智能斷路器選型: 智能型萬能式斷路器用作電氣設備或線路保護時,用戶選型時主要有以下4點考慮: (1)選用斷路器的額定電流大于或等于線路或電氣設備的額定電流; (2)選用斷路器的額定短路分斷能力（電流）大于或等于劲懵返念A(yù)期(最大)短路電流; (3)選用斷路器的保護功能相對完善全面,能滿足其工作場合的要求; <

  • 關于框架斷路器智能脫扣器

    求助,誰能幫我理解一下,我要畫380 pc段電源進線的二次原理圖,但業主的廠用電原則上有一條要求我沒看懂如下“電源進線不配失壓延時脫扣器,智能脫扣器及綜合保護(保護設在6KV側)采用6KV聯跳380V開關方式”求教我該怎么畫二次圖啊,不配智能脫扣器是什么意思啊,我的進線配置是框架斷路器加低壓綜合保護測控裝置的。

  • 什么時候用塑殼斷路器,什么時候用普通斷路器?

    請教大家,在高層住宅中,樓層電表箱,應急照明箱,風機控制箱,潛水泵,電梯,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,還是微型斷路器?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,也有用微斷的。應急照明箱只有幾千瓦,用塑殼是不是浪費? 還有些工程,電井很小,用塑殼斷路器增大了配電箱體積。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么? 謝謝大家

  • 塑殼斷路器輔助觸頭外引

    MNS柜抽屜 塑殼斷路器輔助觸頭可以外引嗎?抽屜空間不夠

  • 塑殼斷路器電操的運用特點

    知識點:塑殼斷路器

  • 智能斷路器的特殊保護功能

    目前,智能斷路器日趨成熟,應用面越來越廣,其諸多功能是普通斷路器無法比擬的。下面就幾個特有保護功能進行說明。 1、中性線保護功能 讓人第一感覺,此功能一旦動作將切斷中性線,起到保護中性線的作用。其實未必如此?!睹裼媒ㄖ姎庠O(shè)計標準》GB 51348-2019有明文規定,分別如下: 7.4.5-2-2),對TT或TN系統,在中性導體截面積小于相導體截面積的地方, 中性導體上應裝設過電流保護,該保護應使相導體斷電但不必斷開中性導體 。

  • 智能斷路器及其功能要求

    智能斷路器又稱為物聯網斷路器、物聯網智能斷路器、智能型斷路器、數字斷路器??!吨悄艿蛪簲嗦菲鳌?T/CEEIA 509-2021定義 智能斷路器為具有電氣測量及報警、狀態感知、診斷維護及健康狀態指示、故障及歷史記錄等功能,能進行本地和/或遠程監控,并具有物聯網(IoT)云平臺連接能力,可直接或間接接入物聯網云平臺,且符合網絡安全要求的斷路器。 其功能列表如下: 表1 智能斷路器的功能要求

  • 新人求助啊,有關智能斷路器的問題??!

    本人今年畢業設計的課題是"智能斷路器測控系統設計"主要設計:1測量模塊設計;2控制模塊設計;3電磁兼容設計;4軟件設計.現向各位大蝦求助,如有好的建議和資料的請加我QQ18300895或發郵件到我郵箱gray12345@163.com在此先謝謝了!?。?!

  • 新人求助,有關智能斷路器的問題!??!

    本人今年畢業設計的課題是"智能斷路器測控系統設計"主要設計:1測量模塊設計;2控制模塊設計;3電磁兼容設計;4軟件設計.現向各位大蝦求助,如有好的建議和資料的請加我QQ18300895或發郵件到我郵箱gray12345@163.com在此先謝謝了?。。?!

  • 塑殼斷路器怎么做互鎖阿?

    塑殼斷路器怎么做互鎖阿?

    塑殼斷路器用手操怎么做互鎖?有電操是不是把常閉串在合閘回路上阿?

  • 塑殼斷路器的脫扣器的選擇

    目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,電磁脫扣器和電子脫扣器,大家都選用那種脫扣器,原因是什么呢?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論啊?。?/p>

  • 什么情況下用塑殼斷路器呢

    什么情況下用塑殼斷路器呢,如果計算電流50A,且是樓層配電箱的主干線電流,那用微型斷路器還是塑殼,在微斷和塑殼都有這個規格的情況下

點擊加載更多

智能塑殼斷路器

智能塑殼斷路器專題,為您提供智能塑殼斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與智能塑殼斷路器 相關的專業交流討論,更多智能塑殼斷路器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鍋爐除渣機

moeller塑殼斷路器