之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!
請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙
我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎?謝謝!
請教大家,在高層住宅中,樓層電表箱,應急照明箱,風機控制箱,潛水泵,電梯,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,還是微型斷路器?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,也有用微斷的。應急照明箱只有幾千瓦,用塑殼是不是浪費? 還有些工程,電井很小,用塑殼斷路器增大了配電箱體積。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么? 謝謝大家
MNS柜抽屜 塑殼斷路器輔助觸頭可以外引嗎?抽屜空間不夠
知識點:塑殼斷路器
廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器?為什么不用微斷?另外,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,另外還有別的什么優點嗎?
塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,會小于三相短路電流,請問這個時候應如何處理?能否將瞬時保護去掉?(發貼時沒說清楚,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的。由于電纜很短,短路電流大,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,必須換大斷路器,同時又要加大電纜了,所以提出這個問題)。
由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub、電池組的內阻為Ri,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),其中K為不大于20近似于10的系數。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,發電機內阻為Ri,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,式中In=0。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直
目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,電磁脫扣器和電子脫扣器,大家都選用那種脫扣器,原因是什么呢?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論?。。?/p>
請問NS250H-3200是不是代表施奈德NS系列,殼架電流250A,額定電流為200A那請教其中H,3各為什么意思?多謝了!別的品牌的塑殼斷路器有沒有一個統一的編號標準,請高人指點!:kiss:
我看到規范說透明塑殼斷路器可以認為有明顯斷開點,那么在配電柜中進線可以用透明塑殼斷路器替代熔斷刀閘么?另外問一下那個廠商的熔斷刀閘質量比較好?
最近有一柜子的直流斷路器老燒,廠家說是因為?fù)接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎?而它只分1端和2端,也沒有標著正負端。
塑殼斷路器用手操怎么做互鎖?有電操是不是把常閉串在合閘回路上阿?
什么情況下用塑殼斷路器呢,如果計算電流50A,且是樓層配電箱的主干線電流,那用微型斷路器還是塑殼,在微斷和塑殼都有這個規格的情況下
請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.