  • 低壓斷路器長延時、短延時的整定?

    我們是電力設計院,低壓斷路器長延時、短延時的整定?現在我們要求給出整定值。求大俠給一下!或給個計算方法。主要是ABB和施耐德的

  • 關于塑殼式斷路器的問題

    請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?

  • 塑殼斷路器能否倒置使用

    請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!

  • 微斷和塑殼斷路器怎么選用呢?

    什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎?謝謝!

  • 關于進線塑殼斷路器問題!

    之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!

  • 關于ABB塑殼斷路器的問題

    哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙

  • 斷路器短延時脫扣器用來保護什么呢?

    我現在已經順利畢業,在一家設計公司上班了,但是上網挺困難了。斷路器的瞬時脫扣器用來做短路保護的,長延時脫扣器用來做過載保護;那么短延時脫扣器用來保護什么呢?望高手解答

  • 關于電動機保護選用短延時斷路器

    對于單臺電動機的保護,通常選用斷路器的瞬時保護功能,但是個別情況下,瞬時動作電流比較大,不能及時切除短路故障,這時候考慮用短路短延時保護,短延時需要躲過啟動沖擊電流(6~8倍Ir)的峰值電流(約14~15倍Ir),整定為6~8倍Ir即可。但是短延時用于這項功能時,需要知道啟動沖擊電流的峰值所持續的時間。我查看了施耐德電動機保護用斷路器的樣本,短路短延時通常只延時20ms~80ms,客服人員也不確定這個時間是否能躲過峰值電流,大家在這種情況下都是怎么考慮呢?或者選用貴一些的延時時間可調的斷路器?

  • 塑殼斷路器的瞬時脫扣和延時脫扣可以同時存在嗎?

    塑殼斷路器的瞬時脫扣和延時脫扣可以同時存在嗎?

    有一個MNS圖紙,請大神幫忙看下,這個圖紙的意思是是塑殼斷路器的瞬時整定值和延時整定值都有吧? 但是我打電話問了施耐德,說這個型號內部有瞬時保護,并無延時保護,也不能添加延時保護的附件。請教這個圖紙應該怎么理解呢?

  • 塑殼斷路器的脫扣器的選擇

    目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,電磁脫扣器和電子脫扣器,大家都選用那種脫扣器,原因是什么呢?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論?。?!

  • DW17斷路器延時自投的問題

    本單位負責城區配電室管理,有電網檢修時候,配電室斷路器欠壓脫扣,檢修過后要自己手動送電??墒前l(fā)現有兩臺箱變4臺的斷路器會自動延時投入,延時大約30秒,哪位知道原理和參數的給說明,謝謝?。。∥铱紤]是這種延時自投在缺相或者故障動作后是否有閉鎖?

  • 為什么廠房都喜歡用塑殼式斷路器?

    廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器?為什么不用微斷?另外,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,另外還有別的什么優點嗎?

  • 塑殼斷路器的瞬時保護能否去掉?

    塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,會小于三相短路電流,請問這個時候應如何處理?能否將瞬時保護去掉?(發貼時沒說清楚,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的。由于電纜很短,短路電流大,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,必須換大斷路器,同時又要加大電纜了,所以提出這個問題)。

  • 什么情況下用塑殼斷路器呢

    什么情況下用塑殼斷路器呢,如果計算電流50A,且是樓層配電箱的主干線電流,那用微型斷路器還是塑殼,在微斷和塑殼都有這個規格的情況下

  • 塑殼斷路器怎么做互鎖阿?

    塑殼斷路器怎么做互鎖阿?

    塑殼斷路器用手操怎么做互鎖?有電操是不是把常閉串在合閘回路上阿?

  • 塑殼斷路器編號問題請教

    請問NS250H-3200是不是代表施奈德NS系列,殼架電流250A,額定電流為200A那請教其中H,3各為什么意思?多謝了!別的品牌的塑殼斷路器有沒有一個統一的編號標準,請高人指點!:kiss:

  • 關于塑殼斷路器的相間隔板

    請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.

  • 透明塑殼斷路器可以替代熔斷刀閘么?

    我看到規范說透明塑殼斷路器可以認為有明顯斷開點,那么在配電柜中進線可以用透明塑殼斷路器替代熔斷刀閘么?另外問一下那個廠商的熔斷刀閘質量比較好?

  • 微型斷路器or塑殼斷路器

    微型斷路器or塑殼斷路器

    LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的?

  • 德力西塑殼斷路器產品摘要

    技術指南 塑殼斷路器也被稱為裝置式斷路器,所有的零件都密封于塑料外殼中,輔助觸點,欠電壓脫扣器以及分勵脫扣器等多采用模塊化。由于結構非常緊湊,塑殼斷路器基本無法檢修。其多采用手動操作,大容量可選擇電動分合。由于電子式過電流脫扣器的應用,塑殼斷路器也可分為A類和B類兩種,B類具有良好的三段保護特性,但由于價格因素,采用熱磁式脫扣器的A類產品的市場占有率更高。 塑殼斷路器是將觸頭、滅弧室、脫扣器和操作機構等都裝在一個塑料外殼內,一般不考慮維修,適用于作支路的保護開關,過電流脫扣器有熱磁式和電子式兩種,一般熱磁式塑殼斷路器為非選擇性斷路器,僅有過載長延時及短路瞬時兩種保護方式,電子式塑殼斷路器有過載長延時、短路短延時、短路瞬時和接地故障四種保護功能。部分電子式塑殼斷路器新推出的產品還帶有區域選擇性連鎖功能。大多數塑殼斷路器為手動操作,