請教大家,在高層住宅中,樓層電表箱,應急照明箱,風機控制箱,潛水泵,電梯,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,還是微型斷路器?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,也有用微斷的。應急照明箱只有幾千瓦,用塑殼是不是浪費? 還有些工程,電井很小,用塑殼斷路器增大了配電箱體積。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么? 謝謝大家
LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的?
我們知道教科書上塑殼斷路器的性能比微型斷路器強,但圖上30A的fuji新型號塑殼的Icu/Ics 2.5kA/2kA(400V),5kA/3kA(230V),還不如下面兩只C25的微斷的指標15kA/(10kA)(400V);10kA/7.5kA(6kA)(400V),20kA/15kA(230V)。真是這樣嗎?那對于小電流應用,塑殼斷路器的優勢體現在哪里?請按上實例分析。謝謝
如題所示,有一臺2kw 的排污泵,我在選擇斷路器的時候是選擇微斷還是選擇塑殼式斷路器?有何理由?謝謝各位前輩指點!如果這臺泵變成了30kw 的消防水泵,我又該如何選擇呢?我看到微斷和塑殼都有63a的斷路器。謝謝!實際應用情況如何?規范又是如何說明的呢?
收錄于話題 額定電流,分斷能?,保護都滿足的情況下,塑殼可否代替框架?比如ABB1600的T7塑殼斷路器,可否用在主進線上
上海鑫康譽電氣有限公司 為客戶提供OEM貼牌DZ47 DZ47LE DZ47-100 C65 DZ10 DZ15 DZ20 CM1 NS ABB小型斷路器 塑殼斷路器 接觸器等電氣產品 和加盟代理商 聯系電話 13255876886 www.xky0577.com 在線QQ 79043189
1、塑殼斷路器能接入較粗導線,如35平方以上的。小型斷路器只適合接10平方以下的導線。 2、塑殼斷路器端頭用螺母聯接,容易壓緊,接觸良好。小型斷路器采用較小的壓緊端子,且只能用螺絲刀擰緊,力矩不夠,不容易壓緊,接觸不太好。 3、塑殼斷路器對過流和短路采用兩套裝置分別保護,過流保護動作值可以人工調整。小型斷路器對過流和短路共用一套裝置,電流不可調。 4、塑殼斷路器相間距離大,且有滅弧罩,滅弧能力強,能承受更大的短路電流,還不易引發相間短路。壽命也長。 5、小型斷路器動作靈敏度比塑殼斷路器高。
ABB 斷路器 分類: ABB微型斷路器(MCBs)微型斷路器具有過載和短路保護,確??煽啃院桶踩圆僮?。新系列的proM compact S200可滿足普通的要求,能應用于家庭、工業和商業。所有微型斷路器均符合IEC/EN 60898 和 IEC/EN 60947-2標準。家用/民用安裝:典型分斷能?/4,5/
之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!
請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙
什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎?謝謝!
框架斷路器,真空斷路器,塑殼斷路器是不是可以單獨使用,還是要另外接電流互感器把感應電流接入到斷路器??我是新手,我在看圖中,看到許多斷路器旁邊有畫有互感器,也不知這些電流互感器是作什么用的,不知是接到電流表作指示用了,還是引入到斷路器中用了,高手解答下!謝謝!上面就是我看圖紙是見過的畫法,不知這些電流互感器感應出來的電流是怎么用的,特別是第一個圖!
斷路器,在電路中作接通、分斷和承載額定工作電流,并能在線路和電動機發生過載、短路、欠壓的情況下進行可靠的保護。斷路器的動、靜觸頭及觸桿設計成平行狀,利用短路產生的電動斥力使動、靜觸頭斷開,分斷能力?,限流特性?qiáng)。.短路時,靜觸頭周圍的芳香族絕緣物氣化,起冷卻滅弧作用,飛弧距離為零。斷路器的滅弧室采用金屬柵片結構,觸頭系統具有斥力限流機構,因此,斷路器具有很高的分斷能镣限流能?,具有?fù)式脫扣器。反時限動作是雙金屬片受熱彎曲使脫扣器動作,瞬時動作是鐵芯街鐵機構帶動脫扣器動作。脫扣方式有熱動、電磁和復式脫扣3種。 空氣開關內部比較精密,原理卻甚為簡單。它在入線和出線間串了個10幾20圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿而動作保護。比較安全又不用換保險,是很好的推薦。 自動空氣開關也稱為低壓斷路器,可用來接通和分斷負載電路,也可用來控制不頻繁起動的電動機。它功能相當于閘刀開關、過電流繼電器、失壓繼電器、熱繼電器及漏電保護器等電器部分或全部的功能總和,是低壓配電網中一種重要的保護電器。 自動空氣開關具有多種保護功能(過載、短路、欠電壓保護等)、動作值可調、分
他們?nèi)齻€(gè)具體有什么區別,謝謝!
如題:小型斷路器有隔離功能嗎?塑殼式斷路器呢?電源進線處如果安裝了小型斷路器還需要裝隔離電器嗎?另外電源進線處如果安裝的是塑殼式斷路器還需要裝隔離電器嗎?
最近被斷路器搞的糊涂了,在論壇里面看也沒用找到需要的答案。 我的疑問是:對于小型的電機,比如只有3KW的一個電機保護,是選擇小型斷路器呢,還是選擇塑殼斷路器?有什么區別?只是分斷能力不一樣??額定電流大小一樣的小型斷路器和塑殼斷路器能通用嗎?
請教各位:國產或進口630A的塑殼斷路器可以取代DWX15-630斷路器嗎?我這的DWX15壞了,想換個新的,分段電流為30KA。不知道塑殼斷路器能不能用。安裝位置屬于配電室低壓饋電,是除塵注水用的總開關。
一下是框架斷路器和塑殼斷路器脫口特性曲線,分為A,B,C,D四類