現在樓主手上有個配電盤,內部尺寸大概是500*400MM,想放一個1250A,尺寸是406*138MM的塑殼斷路器。請問配電盤大小會不會太擠了,有沒有相關的規范規定。謝謝
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯。(4)裝配后的極間距離,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,即前部、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿。后部安裝順序是:操動機構→分閘
請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙
什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎?謝謝!
請教大家,如圖中直流斷路器這樣的安裝方式:斷路器參數為:額定電壓Ue=690V,額定電流In=400A,直流熔斷器參數為:額定電壓是1000VDC,額定電流是500A。我有兩個疑問:1、這樣的安裝有沒有問題2、是否可選兩2P的斷路器替代,或分別讓其中的2P并聯使用更合適3、有些朋友給出了3P+1的接法,但與我實物走線不同,請大家看看圖2和圖3謝謝大家[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-6-30 19:11 編輯 ]
我單位要將10KV開關柜里的控制和信號回路的膠木保險換成小型斷路器,請問是用直流斷路器好還是用交流斷路器好(控制電源是直流220V)?斷路器能否側著安裝(接線端子在開關的左右側)?
之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!
塑殼式斷路器主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載、短路、欠電壓等故障的損壞。安裝使用維護時應注意以下事項。 (1)安裝前腰核對銘牌上的參數與實際需要是否相符,將斷路器垂直固定在安裝板上。 (2)板前接線時,選用對應截面積導線,剝去適量長度絕緣外層,插入線箍的孔內,將線箍的外包層壓緊,包牢導線。然后,將線箍的連接孔與斷路器接線端用螺釘緊固。連接銅排時,應先把接線板固定在斷路器上后,再與銅排固定。板后接線要嚴格按照說明書投注的要求固定在接線板上。
固定分隔式和抽屜中,塑殼斷路器是正立、平躺還是橫立安裝?正在看NS開關,160以下為205高,630以下是315高,可以放到模數分別為160、200、225、240、320的空間內嗎?如果正立安裝,應該是裝不了啊。
廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器?為什么不用微斷?另外,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,另外還有別的什么優點嗎?
塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,會小于三相短路電流,請問這個時候應如何處理?能否將瞬時保護去掉?(發貼時沒說清楚,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的。由于電纜很短,短路電流大,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,必須換大斷路器,同時又要加大電纜了,所以提出這個問題)。
請教各位小型斷路器(空開)32-630A的安裝規范有嗎!主要是想了解相間絕緣膠片的一些規范!??!謝謝了…………………………………………………………………………………………………………………………………………小弟新建電氣技術人員之家群:15913504
我廠#4所低壓室使用穆勒NZM10-630A斷路器,成套廠在安裝時將該斷路器側裝,但該斷路器安裝說明要求要垂直安裝,請問側裝后會有什么問題,是否會造成斷路器誤動?請哪位高手幫忙解決一下,謝謝!
什么情況下用塑殼斷路器呢,如果計算電流50A,且是樓層配電箱的主干線電流,那用微型斷路器還是塑殼,在微斷和塑殼都有這個規格的情況下
塑殼斷路器用手操怎么做互鎖?有電操是不是把常閉串在合閘回路上阿?
高壓斷路器裝在一個小車上,然后要推到框架里去,然后據說要找準位置,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,這個在推進去前,找中要求高么?如果有誤差,在往里面塞的時候它是否會自動調準?
目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,電磁脫扣器和電子脫扣器,大家都選用那種脫扣器,原因是什么呢?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論?。?!
請問NS250H-3200是不是代表施奈德NS系列,殼架電流250A,額定電流為200A那請教其中H,3各為什么意思?多謝了!別的品牌的塑殼斷路器有沒有一個統一的編號標準,請高人指點!:kiss: