當風荷載控制的時候,有幾條梁超筋,請問怎樣調整才最為合理?最快捷?
這個是樓梯折板 這種情況 應該怎么處理呀
模型是信息、樣式和數據的集合。 系統中一個模型由兩個部分構成:數據庫 (*.sqlite) 和數據文件夾。 每個模型都分配有特定特性,例如數據庫和 UCS 坐標系、模型范圍和默認地形樣式。 可以從 InfraWorks 主頁(啟動 InfraWorks 時會顯示該主頁)創建、打開、復制、刪除、升級模型或與模型進行交互。若要在打開或創建模型后重新顯示 InfraWorks 主頁,請在 “智能工具”欄中單擊主頁圖標 有關創建模型 在 InfraWorks 中創建模型有如下兩種方法。 1.使用模型生成器創建模型。 模型生成
http://co.163.com/forum/content/365_75826_1.htm
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
20m高的鍋爐房的計算中,對計算模型應如何把握,按照開大洞口形成的彈性樓板計算出的位移是否合理,其位移值應控制在多少為宜,水平較低,大家見笑了。
要的速度下了哦
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
目前遇到一個工程,設計一個鍋爐房為一個糧庫的生活配套設施提供采暖熱水,配套設施建筑面積共計3600平方米,熱負荷只有200kW。甲方要求使用燃煤鍋爐,令我比較困惑的是,這么小的熱負荷應該選擇什么樣的燃煤鍋爐,請大家發表一下高見。
這是一個一榀的鋼結構框架模型,僅為學習perform-3d而拋磚引玉,以形成良好的學習互動!
我的室有05和08的鎖,我原有一個05版模型(A),用05版修改了一些(變成B),再用08版打開過,最后決定用05版建好最終的模型(C),由于05鎖給別人用了,只有用08版了,結果我用08版打開最終那個模型(C),居然還是顯示為B,為什么?。考薄?/p>
sketchup模型兩張,資源共享,人人有責,大家多多見笑
某市世貿中心,共27層,兩塔樓高105米,下六層裙樓,高30米.鍋爐裝在裙樓頂上,安裝高度30米.現采用真空鍋爐供暖,使用煤氣.調試時發現鍋爐出水熱不起來.鍋爐設計為:1400KW, 兩組內置U型管碳鋼采暖換熱器各`700KW,另備用了一組700KW.共三組700KW換熱器.一供高區,一供低區,一備用.循環泵為從鍋爐換熱器抽水, 低區泵:L=50m3,H=32m 高區L=47m3,H=72m 都較設計值為大.在運行過程中,爐內溫度很快就到85度,但換熱器溫度: 低區最高:出水38度,回水32度; 高區最高:出水44度,回水36度.調高爐內限溫值到95度,則真空度下降,爐內溫度很快上升,但換熱器溫度始終達不到50度.請各位大蝦分析原因.不吝賜教
在pkpm建模后出現錯誤,提示節點34和35距離太近?。ㄐ∮?50)但具體怎么把節點34和35查找出來呢?點擊哪里?請賜教?。?!謝謝?。?/p>
郊區的一個大面積的小區,市政熱網沒有到達,采暖熱源怎么解決有什么好的方式如果用鍋爐的話,是燃油的好還是燃氣的好,那個更經濟一些。
現在有個工程需要做空調修改,但該圖紙在模型中圖紙是好多部分的重疊,包括平面,開花,地板等,在布局中是分開顯示的,但除了圖框和標注以外的圖都無法選中和修改.我是初學者,請高手指點.急!!注,所有圖層沒有鎖定和凍結.也沒有看到分組.附圖,請高手幫我改一下,說明一下方法.[ 本帖最后由 wxc123321 于 2008-9-11 19:33 編輯 ]
有一高層框-剪結構,18層,純住宅,無地下室,各層層高3m。按規范樁基埋深3米左右。建模時的處理方法有二:1.從承臺頂到队樓面做結構1層,高度5.6米左右,墻厚取280滿足要求;但是與建筑填充墻厚度不一。2.在建筑地面層設置框梁,但是不做板,這樣各層層高均不超過3m,墻厚200均滿足要求。問題:各位覺得哪種方法好?尤其是第二種方法,有幾個問題不清楚:1.建筑地面層只有梁沒有板,顯然不滿足樓層無限剛的平面假定,那位移怎么算?2.只有梁沒有板,卻要有效約束剪力墻、柱,是不是受力很大,有什么措施改進么?
不管是水源熱泵還是地源熱泵,它們無非是將水的熱量或者是土壤的熱量提取出來,加熱以水為介質的載體,進而達到采暖的目的,它只是一個加熱機器,跟鍋爐沒什么兩樣吧,都是供能設備,只是供能方式不一樣,熱泵采暖系統中,熱泵提取出來的熱量也是要經過換熱器把采暖系統的水加熱吧??采暖系統也跟鍋爐房的一樣,有它的循環泵,把熱水送到系統的末端,有補水泵,補充系統的漏水等等,其實就是相當于把鍋爐換成了熱泵,其它的都沒有變化,對否?謝謝!
鍋爐品牌是 四季青鍋爐 4T熱水鍋爐鍋爐價格大概多少。是否包括安裝所需配件,以及除塵。推薦的是水磨式除塵,水磨式除塵是否是最先進的除塵方式。能否達標環保要求。價格多少,性價比是否合適。我們老板要與人談生意,讓我收集這方面資料,我又剛畢業學生,所以上論壇求助各位大蝦