請教師傅們,低壓抽出式框架斷路器,在從運行位置搖到試驗位置的過程中。輔助觸點會不會可能誤動作。高壓10kv的手車式真空斷路器呢?
假如一個斷路器的整定電流值為1000A:(1):長延時過電流保護是不是等于0.92XIn=0.92X1000A=920A?時間是不是240s呢?(2):短延時過電流保護是不是等于3X1000=3000?時間t等于0.4s(3):瞬時過電流保護是不是等于8X1000=8000A?有沒有時間的?(4):接地電流保護是不是等于0.4x1000=400A 時間是不是0.4s
有兩個問題一直很困擾:1.如圖,(RDM1)型號和規格,這種是屬于塑殼式, 可后面的CZW-40-2500M/3P是框架式嗎?此處是否是指后面的斷路器都是塑殼樣式,只有進線開關采用了框架式?(開斷能力的要求) CZW-40是哪一個廠家的型號呢?2.問題2 基于問題1 CZW-40-2500M/3P 電動操作,我的圖紙在進線柜,聯絡柜都有。這個到底是什么呢?在哪里會用到呢? 電容補償的右端Ｍ壓斷路?400M/3340 ,400M是殼架電流,而3340是序列號嗎? 因?yàn)楹竺孢€有的寫的是400M/32002 這倆有什么區別呢。 后面的整定電流 ir=200 ir1=in , ir2=4in ,ir3=10in 這個整定,是跟型號有關系,還是常規整定
知識點:斷路器
比如80kva變壓器的電壓總開關選擇HA1-2000/630A框架斷路器,最低能整定到多少A?能起到保護變壓器的作用么?
低壓斷路器廠家型號大全ABB公司 E系列 F系列 S系列西門子 3WN6 5S 3VU13 3VU16施耐德 MT MW NS C65常熟開關廠 CW1 CM1上海人民電器 RMW1 RMW2 RMM1 RAMM2廣州白云 BYE杭州之江 HSW1 HSW2 HSM1紅申電器 HSW1 HSW2 HSM1上海華通 ZW1 ZW2 SM30 SM40杭州日安 RAW1 RAM1上海精益 HA1 HM3廈門聯容電控 XKW1 XKM1正泰 NA1 NM1貴州長征電器 MA50 MA450 MB30華東電氣 EAW1 EAM1天津百利 TW30 TM30河北寶凱電器 BKW1 BKW2 BKW5 BKM1 BKM2環宇集團 HUW1 HUM1杭州圣力 ZNW1 ZNM1良信 NDM1,NDM2凱隆 CKM33,CKW55,CKW88白云
我們這里現有一個設計方案,要求對框架斷路器跳閘回路進行斷線監視。為此擬讓分勵線圈長時帶電。但無法確知的是:分勵線圈如長時帶電,最大允許通過的電流?最大承受電壓?在多大電壓以下,100%不會誤動?請朋友們指點迷津,多謝!
:(我現在在做畢業設計,遇到這個開關型號的選擇讓我摸不著頭腦了具體如下畢業設計是關于學生公寓電氣設計的計算電流 I30=17.35A根據以上計算結果,選擇主開關為低壓斷路器(亦稱空氣開關),其電流整定值為19~24A。。。我這個整定值算的對嗎?小生請問大家該選什么型號的斷路器呀?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
圖紙簡介: CW1斷路器,MT16N2/3P 1600A抽出式,TGW45-2000/3,DW15-630/3 380V,DW15-1000/3 AC380V,GFW1-2000M/3P等常用智能斷路器電氣原理圖 投稿網友: lbh871211 上傳時
我公司想ODM低壓斷路器,擬定了一個型號,不知道是不是侵犯了其他的廠商。比如 SDW3200萬能式斷路器,上海電器科學研究所萬能式,就是這個型號(SDW1);比如 SDM250塑料外殼式斷路器,在網上搜了一下,有浙江賽德電器(SDM),還有浙江諾貝爾;但我同時也看到了TKM這個型號,有人說是臺芝的,但好像也看到是上海天比高的,還有天津市津控[ 本帖最后由 sunyonglei 于 2008-10-20 13:00 編輯 ]
新手求教,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,不知道這種斷路器的前景怎么樣,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識。萬分感謝
最近幾年,與不少斷路器的使用者相互磋商、探討,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,感到收益很大,但又覺得斷路器的設計、制造者與它的用戶之間由于溝通、交流和宣傳不夠,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失。據此,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,以期拋磚引玉、去偽存真。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能?精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%)。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,應計入
1、請問低壓母聯斷路器如何選型??jī)啥文妇€進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格?2、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,應在供電側的配電所裝設斷路器,另一側裝設隔離開關或負荷開關;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器?如果不是那么該聯絡線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路)?
通常我們低壓柜進線柜里,斷路器如果是固定式的,上端就加一把刀開關或隔離開關,作為檢修安全隔離用,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,想知道,斷路器本身有的這個隔離功能,是不是就是和刀開關、隔離開關的功能一樣的呢?
1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷誜?fù)荷電流和過負荷電流,還可以接通和分斷短路電流的開關電器。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,還具有一定的保護功能,如過負荷、短路、欠壓和漏電保護等。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,也可以遠方遙控操作。 低壓斷路器的分類方式很多,按使用類別分,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調);按結構型式分,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器;按滅弧介質分,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式);按操作方式分,有手動操作、電動操作和彈簧儲能機械操作;按極數分,可分為單極、二極、三極和四極式;按安裝方式分,有固定式、插入式、抽屜式和嵌入式等。低壓斷路器容量范圍很大,最小為4A,而最大可達5000A。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護。
新接觸低壓控制,發現低壓斷路器合閘回路中,點動合閘時沒有用儲完能才能合閘的外部電氣線路加以約束,而在自動合閘中卻加了合閘線圈只有儲完能才能合閘的約束(用斷路器外部線路來實現的)因現沒圖紙,所以看起來比較費力。大家能否告訴我在做低壓斷路器點動合閘和非點動合閘時的合閘回路有啥區別和應該注意的事項??!但愿意思表達清楚了?。”救朔e分少得可憐,還望大家給予支持??!
前幾天,去買開關時本來想買DZ20L 400A/4300-315A但廠家沒有,只有DZ20L 400A/4300-350A,于是他們臨時把350A的改成315A的,就賣了給我們,還多收了我50元的整改費! 想問一下各位前輩,這樣改合理嗎?如果能夠改該怎樣改(因為以前咕是斷路器蒩跟成套都有做現在只做成套,但斷路器生產的工具還有大部分都在,不想白白每次都給人家賺了50元,想學一下)?還有能把315A的改成350A的嗎?如果都能, 能不能把DZ20L 160A/4300-160A改DZ20L 250A/4300-180A?希望不僅僅只是貼牌搞定! 望各位賜教!
設計院設計低壓開關柜進線柜框架斷路器設計框架電流為6300A,廠家說國內框架斷路器4000A以上不可靠,請大家發表意見!