1、請問低壓母聯斷路器如何選型??jī)啥文妇€進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格?2、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,應在供電側的配電所裝設斷路器,另一側裝設隔離開關或負荷開關;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器?如果不是那么該聯絡線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路)?
說到低壓斷路器,想必大家都不陌生了,這里就不多說!低壓斷路器涉及面太廣,涉及的產品也很多,保護功能也有很多種。一般塑殼的都是有短路保護、過載保護的。漏電斷路器在短路保護和過載保護的基礎上多了個剩余電路保護。萬能斷路器一般是短路保護、過載保護、接地保護。下面我們看看 低壓斷路器保護的整定原則 。 (1)低壓斷路器與普通的斷路器比較 低壓斷路器一般都具有過載長延時、短路瞬時兩種保護。對于普通的斷路器,過載保護采用熱動型雙金屬片作熱保護,短路保護采用電磁脫扣器,因機械配合精度難以做到很高,所以脫扣器誤差較大,一般過載保護誤差只能做到≯±10%,而短路保護誤差只能做到≯±20%。 隨著電子技術的推廣應用和其產品可靠性的提高,現在許多新型的中、高檔斷路器普遍采用晶體管、單片微機等作電子脫扣器,其精度和性能有明顯的提高,有的廠家產品過載保護誤差能作到≯±5%、短路保護≯±10%。因此筆者認為,在進行斷路器保護整定、驗算時,對可靠系數等參數也不能一概套用設計手冊中多年一直
請問下各位大神為什么這個總開選125A/4P
收錄于話題
大家在選型使用時候經常選擇什么廠家什么型號的低壓斷路器?調查目的:為了了解目前國內斷路器的生產、應用情況,并通過對結果的統計給大家一個選型參考。調查標的:國產低壓空氣斷路器產品(不包含微型斷路器產品)。調查對象:所有來論壇的朋友們:P請大家跟貼說明都用過哪些?投票項目中沒有的請大家跟貼說明,最后我會統計一份表單出來供大家參考。表單包括生產商、型號、斷路器型式類別、生產商基本情況或聯系方式。希望大家踴躍投票、跟貼哦:)跟貼會有小小的獎勵哦
本文就低壓進線斷路器選型中的兩個實際問題進行了認真分析,提出了筆者的觀點。筆者認為:低壓進線斷路器的短路分斷能?yīng)按照運行分斷能義擇;低壓進線斷路器在一定條件下可以選用塑殼式斷路器取代框架式斷路器。 低壓進線斷路器一般用于變壓器低壓側,是一個比較重要的斷路器,如果選擇不當,一旦發生故障或誤動,將可能造成較大范圍的停電。本文將闡述筆者在低壓進線斷路器設計選型工作中所遇到的兩個實際問題及處理方法,供同行們參考。若有不當之處,望給予指正。 1.關于斷路器短路分斷能?斷路器一般具有兩個反映斷路器短路分斷能力的?shù):其一是額定極限短路分斷能力（以下簡稱極限分斷能力）Icu,其試驗順序是o-t-co(o表示分斷操?,co表示接通操作后緊接著分斷操?,t表示時間間隔,一般為3min),在按規定的試驗順序動作后,不考慮斷路器繼續承載它的額定電流;其二是額定運行短路分斷能力（以下簡稱運行分斷能力）Ics,其試驗操作順序是o-t-co-t-co,在按規定的試驗順序動作后,需考慮斷路器繼續承載它的額定電流。 斷路器設計選型中應采用哪一個參數,規范中沒有明確的規定,各種手冊也沒有明確的說法。大多數手冊指出
低壓斷路器選型指南資料下載
低壓斷路器的整定電流和殼架電流是怎么回事 我看人民的RDM1系列中是分:RDM1-63,RDM1-100,RDM1-225,RDM1-400,RDM1-630,我想請問我的計算電流是105A,我要選擇160A的斷路器該怎么在圖紙上標注呢? 誰用過可以告訴下嗎? 謝謝
我以前選過: 關于低壓斷路器選型.1、要計算出2個系統數據。 系統最大運行方式短路電流和最小運行方式短路電流。最大電流:設備選型用的。 這是必須的!最小電流:保護校驗用的。2、根據最大短路電流選擇設備性能。比如,保護點最大電流60KA,就要選Icu>=Ics >=60KA的。很多大牌的大部分型號都能做到Icu=Ics 3、根據負荷電流選擇設備型號!如果是電動機回路,要注意選配電機專用的保護單元的斷路器!好像記得是C型保護曲線的4、給整定值:一般斷路器都4段保護。不必都配,根據情況定速斷:電動機回路設8-10倍,配電回路4-6倍。一般不用校,肯定滿足!(額定電流選得合理)過流:現在斷路器本身的保護很多都是反時限的,根據保護曲線定。具體值和時間不好輕易定,因為掖盬o(hù)的對象是什么!單相接地:一般斷路器額定電流的25%--50%。以前的經驗,現在還適用否?
目錄 ● 低壓斷路器選型和整定的原則● 接地故障分析與保護● 短路電流計算● 限流、級聯和選擇性配合四極斷路器的作用 ● 四極斷路器的功能:為了維修安全、保證電氣裝置的正常功能;● 可以接通和斷開三相回路;● 提供對三相的過載以及短路保護;● 提供對中性線的過載以及短路保護
低壓斷路器是低壓配電系統中主要的保護電器之一,是保證配電網安全、可靠、經濟運行和人身安全,以及人們生產、生活用電的關鍵設備。下面主要從漏電斷路器的選擇及其在工程中的應用方面進行分析。1、漏電斷路器的選擇 配電系統設計的主要任務是使其所設計的供電系統能經濟可靠運行,維持高度的供電連續性,出現故障時盡可能在最短時間內消除故障,并盡量控制斷電范圍。低壓斷路器的正確應用是保證上述要求的重要環節。漏電電流動作保護除可用于防范電氣火災外還可檢控低壓配電線路的接地故障。漏電電流保護電器的設置可依據下列原則:①連接移動電氣設備的配電線路;②高溫場所;③有水蒸汽的場所;④有強烈振動的場所。根據電氣設備所處的環境條件選擇漏電電流保護電器時應符合下列要求:①漏電電流保護電器的防護等級與使用環境條件相適應;②對電源電壓偏差較大的配電回路、電磁干擾強烈的地區、雷電活動頻繁地區及高溫或低溫環境中的電氣設備優先選用電磁漏電電流保護電器;③進線處以及雷電活動頻繁地區,電氣設備應選用耐沖擊波型漏電電流保護電器;④惡劣環境中裝設時應選用有特殊防護條件的漏電
低壓斷路器是低壓配電系統中主要的保護電器之一,是保證配電網安全、可靠、經濟運行和人身安全及人們生產和生活用電的關鍵設備。下面主要從漏電斷路器的選擇及在工程中的應用方面進行了分析。 1、漏電斷路器的選擇 配電系統設計的主要任務是使所設計的供電系統能經濟可靠的運行,維持高度的供電連續性,出現故障時盡可能在最短時間內消除故障,并盡量控制斷電范圍。低壓斷路器的正確應用是保證上述要求的重要環節。漏電電流動作保護除可用于防范電氣火災外還可檢控低壓配電線路的接地故障。漏電電流保護電器的設置可依據下列原則:①連接移動電氣設備的配電線路。②高溫場所。③有水蒸汽的場所。④有強烈振動的場所。 根據電氣設備所處的環境條件選擇漏電電流保護電器時應符合下列要求:①漏電電流保護電器的防護等級與使用環境條件相適應。②對電源電壓偏差較大的配電回路、電磁干擾強烈的地區、雷電活
從制造標準談低壓斷路器選用原則
無憂備件網,工業備件專家 1.1 斷路器的額定電壓必須大于或等于線路的工作電壓。 負載或額定電源的電壓要大于或等于開關的額定電壓,因為這事關產品的安全性能。高于開關額定電壓的電壓有可能會使產品絕緣性能性能下降,存在事故隱。 1.2 斷路器的額定電流≥線路的負載電流。 負載的額定電流必須等于或小于開關的額定電流,一般情況下小于開關的額定電流,考慮到留有一定的裕度,一般選開關的額定電流比實際負載電流大20℅左右,不要選得太大,必須考慮過載保護及短路保護都能動作,選取過大的額定電流,過載保護失去作用,由于線路的粗細及長短關系,負載端的短路電流達不到瞬時脫扣器的整定動作值,從而使短路保護失效。 1.3 斷路器的額定短路通斷能力≥線路中可能出現的最大短路電流。 線路中發生相線與相線或相線與中性線之間的短路電流是很大的,越是接近電源分配端的電流就越大,因?yàn)檎麄€(gè)短路回路的阻抗小。因此要求斷路器
公司低壓配電母線斷路器欲更換,原型號為DW15(1500A),計劃更換為塑殼式斷路器,要求帶遠方操作功能(分、合閘),自帶速斷、過流保護,最好有電能計量裝置,請問各位高人,選用哪種型號產品為好?國外、國內產品價位在何水平?
前幾天,去買開關時本來想買DZ20L 400A/4300-315A但廠家沒有,只有DZ20L 400A/4300-350A,于是他們臨時把350A的改成315A的,就賣了給我們,還多收了我50元的整改費! 想問一下各位前輩,這樣改合理嗎?如果能夠改該怎樣改(因為以前咕是斷路器蒩跟成套都有做現在只做成套,但斷路器生產的工具還有大部分都在,不想白白每次都給人家賺了50元,想學一下)?還有能把315A的改成350A的嗎?如果都能, 能不能把DZ20L 160A/4300-160A改DZ20L 250A/4300-180A?希望不僅僅只是貼牌搞定! 望各位賜教!
大鼻山的文章后面已經回復得太多了,我另立一帖,順便補充一下其他知識: 6.不同的行業有不同的行業標準,其中有些對ICS/ICU的選擇要求不同,所以在選擇分斷能羠應注意標準所要求的是ICS還是ICU。 7.斷路器本體幾種情況下要降容選用:a.放置在不同IP等級的柜中,降容不同;b.不同的海拔,降容不同;c.不同的環境溫度(比如大于40度),降容不同。 8.斷路器的脫扣器在不同的環境溫度下,有時也需要降容選用,應注意樣本的描述。 9.如果作為電動機保護而選擇了熱繼電器+電磁式脫扣器的配合,應注意,電磁式脫扣器本身只是一線圈,它也有額定值,如果它本身的熱承受能力曲線未與熱繼電器的曲線配合好,會造成在超過電磁式脫扣器損壞的問題。 10.對于串聯回路斷路器(只談MCCB)的上下級曲線配合,應注意上級斷路器脫扣器的可返回時間大于下級脫扣器的全分斷時間。其中特別需要注意的是,并不是廠家標注了該脫扣器有短延時保護,就一定存在的,IEC60947-2里明確規定了,短延時的時間延遲至少要大于50ms。 其余的等高手來補充,嘎嘎!
看書還是不太明白,就憑簡單的電氣主接線圖,并沒有給出電機等負荷的具體參數,負荷回路數都只是暫定的,知道的參數只有功率而已,怎么算的出短路電流,過負荷電流?。克悴怀龆搪冯娏髟趺催x擇斷路器???每條回路的工作電流指的是什么意思,應該怎么計算呢? 配了ABB的低壓斷路器是否就能實現三段過流之類的保護???還需不需要配專門的保護呢?ABB的那種雙電源切換裝置是不是就可以替代備自投裝置呢?
我在一個框架式低壓斷路器上看見下面三個螺母 螺母邊上的刻度是“l(fā)n 1 2 3"請問這個是叫過流脫扣器還是短路脫扣器呢? 而且刻度上的“1 2 3”也不對啊 難道是電流達到額定電流的1倍2倍就跳閘?這里的“1”是不是代表10倍,“3”是不是代表30倍?。?/p>
1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷誜?fù)荷電流和過負荷電流,還可以接通和分斷短路電流的開關電器。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,還具有一定的保護功能,如過負荷、短路、欠壓和漏電保護等。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,也可以遠方遙控操作。 低壓斷路器的分類方式很多,按使用類別分,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調);按結構型式分,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器;按滅弧介質分,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式);按操作方式分,有手動操作、電動操作和彈簧儲能機械操作;按極數分,可分為單極、二極、三極和四極式;按安裝方式分,有固定式、插入式、抽屜式和嵌入式等。低壓斷路器容量范圍很大,最小為4A,而最大可達5000A。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護。
低壓斷路器選型原則
低壓斷路器選型原則專題,為您提供低壓斷路器選型原則相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓斷路器選型原則 相關的專業交流討論,更多低壓斷路器選型原則相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題