  • 高壓限流開關是指斷路器嗎?

    供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行?

  • 關于高壓負荷開關與斷路器的問題?

    做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,高壓進線用斷路器,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢?

  • 根據什么來選高壓開關啊

    我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝

  • 高壓開關柜斷路器為什么會誤跳閘

          高壓開關柜斷路器在無短路或接地現象,繼電保護未動作時,斷路器自動跳閘,相應指示燈亮。 可能原因 1、  人員誤碰,誤操作; 2、  機構受外力振動,保護盤受外力振動引起自動脫扣的“誤跳”; 3、  其他電氣或機械性故障。 解決方法       發現開關誤跳以后,應匯報調度作如下處理:由于人員誤碰,誤操作,或機構受外力振動,保護盤受外力振動引起自動脫扣的“誤跳”,對饋線應立即送電。對其他電氣或機械性故障,無法立即恢復送電的則應聯系調度與有關部門將“誤跳”斷路器暫用、待檢修處理。        了解更多高壓開關柜、小型化開關柜、環保開關柜等資訊,您可以搜索赫茲曼電力,獲取更多新型開關柜的信息。

  • 高壓開關柜真空斷路器問題

    我們做了幾高壓開關柜,選用VS1真空斷路器,由于安裝尺寸的原因,斷路器不能緊貼門,離門有段距離(50-70mm)左右,如果在門上開個方孔把斷路器面板露出來會很難看,請問各位高手:如果門上不開孔露出斷路器器的操作面板能不能說的過去?分、合、儲能操作用上面的開關可以操作。

  • 高壓開關柜采用哪種斷路器較多?

    請問行業中人:目前10kv高壓開關柜的斷路器是選用真空管好,還是選用少油開關的較好?印象中好像真空管式早已淘太,可最近聽一位業內人士及力推薦采用真空管式的開關柜。反說太油開關式早已淘太。

  • 高壓柜中哪些是斷路器哪些是負荷開關

    在10kv配電中,高壓柜有進線柜,出線柜,配變柜等,于是就什么斷路器以及負荷開關,但是我卻不知道這些高壓柜中哪些開關是高壓斷路器,哪些是負荷開關,麻煩幫忙指點迷津,謝咯!

  • 高壓隔離開關與斷路器如何配合使用呢?

    高壓隔離開關與斷路器配合使用時,兩者必須有機械的或電氣的聯鎖,以保證隔離開關在斷路器切斷電流之后才能斷開,并且只有在隔離開關合閘之后,斷路器方能合閘。

  • 高壓開關柜斷路器誤合閘會怎么樣?

    何為高壓開關柜斷路器誤合閘? 未經操作自動合閘,合閘指示燈亮,電流有指示,即為誤合閘。 發現誤合閘時,應立即拉開誤合閘的斷路器,同時匯報調度。若拉開后再“誤合”,應斷開開關合閘電源,拉開開關,聯系調度和有關部門。 是什么原因造成的?相應的解決手段? 1、  直流兩點接地使合閘控制回路接地 檢查直流系統是否接地 2、  元件某種故障原因,使開關合閘控制回路接通 更換故障元件 3、  由于合閘接觸器線圈電阻過小,且動作電壓偏低,直流系統發生瞬間脈沖時,引起斷路器誤合閘 更換合閘線圈 4、  彈簧操作機構,儲能彈簧鎖扣不可靠,在有震動情況下,鎖扣自動解除造成斷路器自行合閘 調整機械機構,使之靈活好用 赫茲曼電力致力于為綠色電力提供優質的產品和服務,成為動態配電網時代的領跑者!了解更多赫茲曼電力產品,您可以訪問

  • 10KV高壓開關柜、數字綜保、真空斷路器

    請問國內哪些10KV高壓開關柜、數字綜保、真空斷路器及高低壓補償的廠家比較好???

  • 關于高壓負荷開關的選擇

    請問一下,高壓負荷開關的選型如何選?比如FLN36和FLRN36型,查看樣本的時候,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,F(xiàn)LRN-12型只有一種額定電流125A,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流。另,是不是不管變壓器是多大的,都選這種。還有,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,是不是先選FLRN-12,然后再選熔斷器啊。我現在在做一個800KVA的變壓器,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣。謝謝指教!

  • 高壓開關/斷路器/GIS彈簧觸頭設計資料

    RT,附件里是高壓開關彈簧觸指的設計資料,有需要的可以留郵箱。

  • 請教: 高壓斷路器和高壓負荷開關的區別及如何選型?

    高壓斷路器和高壓負荷開關的區別是什么?二者區別是分斷能?分斷次數?那么如何選擇是使用斷路器還是使用負荷開關呢?搜了一些資料來看,各說各的,有點更糊涂的感覺,所以想請懂的幫忙總結一下,謝謝!

  • 高壓負荷開關柜必須和高壓斷路器柜配合使用嗎

    在高壓配電中,帶負荷開關高壓開關柜可以當做帶斷路器的高壓開關柜單獨使用使用嗎,還是說必須兩者配合使用,帶斷路器的高壓柜可以不用帶負荷開關的高壓柜配合,但后者必須要前者配合嗎?

  • 關于高壓開關柜數量的問題

    我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。

  • 斷路器與負荷開關的區別

    1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修。但他沒有專門的滅弧裝置,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,借助熔斷器來切除短路故障。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,而且能通斷一定的短路電流。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,有油斷路器、SF6斷路器、真空斷路器等類型。