根據多年對斷路器事故的統計,其運行事故的主要類型有:操動失靈;絕緣故障;開斷、關和性能不良;導電性能不良等。本文對操動失靈的事故的技術原因進行分析。操動失靈表現為斷路器拖動或誤動。由于高壓斷路器最基本、最重要的功能是正確動作并迅速切除電網故障。若斷路器發生拖動或誤動,將對電網構成嚴重威脅,主要是擴大事故影響范圍,可能使本來只有一個回路故障擴大為整個母線,甚至?、全廠停電;如果延長了故障切除時間,將要影響系統的運行穩定和加重被控制設備的損壞程度;造成非全相運行。其結果往往導致電網保護不正常動作和產生震蕩現象,容易擴大為系統事故或大面積停電事故。 導致操動失靈的主要原因有:操動機構缺陷;斷路器本體機械缺陷;操作(控制)電源缺陷等問題。
高壓斷路器是變配電的重要電氣設備,充分了解和掌握高壓斷路器的故障規律和故障原因,就能夠有針對性地采取相應措施對故障進行處理,及時恢復送電,有效降低事故和故障造成的損失。
在整定的環境條件下,1.13In 電流1h 內不脫扣;在整定的環境條件下,1.45In 電流1h 脫扣。
1.剛投入運行就跳閘 1)三相電源線,包括零線沒有在同一方向穿過零序電流互感器,改正接線即可。 2)安裝漏電斷路器與未安裝漏電斷路器的線路在電氣上有連接,將兩種電路分開即可。 3)線路中存在一火一地負荷,消除這樣的負荷即可。 4)穿過零序電流互感器的工作零線有重復接地現象,應消除重復接地。 5)漏電斷路器本身有故障,應更換。2.發生誤動作 1)過電壓引起。如當線路中發生操作過電壓時可使得斷路器動作,這時可以選用延時或沖擊電壓不動作型漏電斷路器,也可以在觸頭之間安裝阻容吸收電路抑制過電壓,也可在線路中投人過電壓吸收裝置。 2)電磁干擾如附近有磁性設備或大功率電氣設備開停,應調整漏電斷路器的安裝位置,遠離這樣的電氣元件。 3)環流影響。如果兩臺變壓器并聯運行,都有各自的接地,因兩臺變壓器的阻抗不可能完全相等,這樣會在接地線中產生環流,引起斷路器動作,拆除一
常見的真空斷路器故障大體有以下幾種情況: 斷路器的拒合、拒分 處理斷路器拒絕合閘,有四個方面的原因: a 線路上有故障; b 操作不當; c 操作、合閘電源問題或電氣二次回路故障; d 斷路器本體傳動機構和操動機構的機械故障。處理斷路器拒絕合閘故障,必須善于區分故障范圍,處理步驟為: 1. 先判定是否斷路器合于預伏故障線路上引起跳閘,
低壓斷路器,原稱空氣斷路器,是低壓配電網中的主要電器開關之一,它不僅可以接通和分斷誜?fù)載電流、電動機工作電流和過載電流,而且可以接通和分斷短路電流? 主要用在不頻繁操作的
目前,供電公司高壓斷路器操作機構以液(氣)壓操作機構為主。操作機構的型號較多,操作機構的故障率也相對較高,且開關操作機構時常出現突發性故障。為幫助運行人員掌握開關操作機構故障的處理方法,下面將根據常用開關操作機構故障的不同類型,對故障的原因進行分析,提出探討性處理方案。 1 打壓電源故障的檢查處理 在變電站的站用電系統正常運行情況下,開關操作機構的打壓電源故障,一般是如下幾方面的原因: (1)操作機構箱內打壓電源小刀閘保險絲的容量不匹配,或是保險絲安裝不規范,造成保險絲熔斷: (2)打壓電源回路中的電磁小開關因故跳閘或故障; (3)打壓電源回路中,在變電站低壓屏上的小空氣開關或漏電保護器因故跳閘或故障; (4)斷路器操作機構的打壓電源回路中接線錯誤或是由于回路導線接頭接觸不良、斷線等。 開關操
隨著電力系統的發展,高壓斷路器設備的裝用量將大幅度上升,了解高壓斷路器設備的故障原因,采取積極的防范措施,對提高電網供電的可靠性是很有幫助的。關鍵字:高壓斷路器設備 常見事故隨著電力系統的發展,高壓斷路器設備的裝用量將大幅度上升,了解高壓斷路器設備的故障原因,采取積極的防范措施,對提高電網供電的可靠性是很有幫助的。 據有關的歷史資料對全國電力系統高壓斷路器運行中的事故類型統計分析,拒分事故占2267%;拒合事故占6.48%;開斷關合事故占9.0
隨著經濟的快速發展,用戶對電能質量的要求也越來越高,保證電力系統的安全可靠運行也越來越重要。高壓斷路器是電力系統中最重要的開關設備之一,在電網中起到控制和保護作用,即正常運行時通過開合斷路器來投入或切除相應的線路或電氣設備從而變換電網的運行狀態;當線路或電氣設備發生故障時,將故障部分從電網中快速切除,保證電網無故障部分正常運行。若斷路器不能在系統發生故障時正確動作、消除故障,就可能使事故擴大甚至發生系統崩潰。因此高壓斷路器性能優劣、工作是否可靠是電力系統能否安全穩定運行的重要決定因素。 由于受設計、生產、運行工況、檢修與維護、電動力及大電流沖擊等因素的影響,斷路器在系統中發生故障的幾率較大。下面詳細介紹高壓斷路器的故障及其產生原因。 一、絕緣故障
漏電斷路器主要功能是提供間接接觸保護,常用于低壓電路中作為防止人身觸電和防止漏電引發的事故。 一、漏電斷路器的類型 常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,而電流型又分為電磁型和電子型兩種。 電壓型漏電斷路器用于變壓器中性點不接地的低壓電網。其特點是當人身觸電時,零線對地出現一個比較高的電壓,引起繼電器動作,電源開關跳閘。
漏電斷路器是用來保護電路、電氣設備使用者安全的一類裝置。漏電斷路器最常見的故障是運行中跳閘和發生誤動作。如附近有磁性設備或大功率電氣設備開停,應調整漏電斷路器的安裝位置,遠離這樣的電氣元件。 3)環流影響。如果兩臺變壓器并聯運行,都有各自的接地,因兩臺變壓器的阻抗不可能完全相等,這樣會在接地線中產生環流,引起斷路器動作,拆除一個接地線即可。另外,同
六氟化硫斷路器是變電站主要電氣設備之一。六氟化硫斷路器在安裝、運行過程中,由于安裝環境、操作方法等原因,可能會導致六氟化硫斷路器出現各類性質不同的安全事故隱患。為確保六氟化硫斷路器在電網運行中的滅弧作用,提高電網安全可靠運行,本文依據六氟化硫斷路器在變電站運行中存在的缺陷、故障情況,對六氟化硫斷路器各種故障加以分析。 故障分析 六氟化硫斷路器主要是利用六氟化硫氣體作為介質進行滅弧和絕緣的,然而,只有在較純凈的六氟化硫氣體中才具備較高的絕緣性能和良好的滅弧能力,如果氣體中有水分侵入,通常會導致電氣強度降低并且水分和電弧產物發生化學反應時,將生成如硫酸、氫氟酸或其他帶有毒性的化學物質,這些物質生成后,當檢修人員靠近時,很有可能危及其生命安全。另外,這些有毒有害物質還會對斷路器中金屬材料及絕緣材料造成嚴重腐蝕,從而導致絕緣劣化情況嚴重,還可能引起設備爆炸。
一米陽光 雖不能普照大地 但可備而無患……智能型萬能式斷路器(DW45)常見故障及排除(接受批評與指正) 動動您的指頭,留下只字片語
本帖最后由 xmsndbg 于 2013-11-10 15:57 編輯 在使用過程中,為了減少故障發生的概率我們需要在故障發生前對其進行防范,避免故障的發生。 真空斷路器在使用過程中發生的過電壓,給電力設備的絕緣帶來危害,因此應根據過電壓的類型采取相應的措施,以減少過電壓的產生和降低過電壓的數值,除真空斷路器制造工藝方面的問題外,可以加裝保護裝置以改變負載參數,從而達到目的。電容保護在電感負載端上并聯電容器,可以有效的降低負載阻抗,從而降低截流過電壓的幅值,還能減緩過電壓的前沿
隨著電力系統的發展,高壓斷路器設備的裝用量將大幅度上升,了解高壓斷路器設備的故障原因,采取積極的防范措施,對提高電網供電的可靠性是很有幫助的。 據有關的歷史資料對全國電力系統高壓斷路器運行中的事故類型統計分析,拒分事故占2267%;拒合事故占6.48%;開斷關合事故占9.07%;絕緣事故占35.47%;誤動事故占7.02%;截流事故占7.95%;外力及其他事故占11.43%,其中以絕緣事故和拒分事故最為突出,約占全部事故的60%。 1、絕緣事故
一、SF6高壓斷路器的運行維護 1、 SF6高壓斷路器(高壓開關)在運行、檢修過程中,一定要執行檢修工藝和相關檢修規程; 2、 運行中的巡視檢查 a 檢查高壓開關的外絕緣部分(瓷套)應完好,無損壞、臟污及閃絡放電現象; b 對照溫度—壓力曲線,觀察壓力表(或帶指示密度控制器)指示應在規定的范圍內,并定期記錄壓力、溫度值; c 分、合閘位置指示器應指示正確,并分、合閘應到位; d 整體緊固件應無松動、脫落; e 儲能電機及斷路器內部應無異常聲響; f 高壓開關的分、合閘線圈應無焦味、冒煙及燒傷現象; g 高壓開關接地外殼或支架接地應良好; h 高壓開關外殼或操動機構箱應完整、無銹蝕; I 高壓開關各件應無破損、變形、銹蝕嚴重等現象。二、 解體檢修工藝流程及要求
在日常運用中設備偶爾會出現故障,如果出現了故障應該怎么處理是一個難題。溫馨提示:非技術人員不要隨意動置設備。
高壓斷路器常見故障
高壓斷路器常見故障專題,為您提供高壓斷路器常見故障相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓斷路器常見故障 相關的專業交流討論,更多高壓斷路器常見故障相關內容請?jiān)L問