VS1高壓斷路器,儲能電機回路需不需要加儲能按鈕,如果加,按鈕配什么顏色,需不需要自鎖按鈕,另外儲能指示燈配什么顏色,有規定嗎?
10kV高壓系統,用高壓斷路器 問題1:為什么高壓用斷路器保護,其保護是抽離在斷路器外的?不像低壓斷路器? 問題2:都有哪幾種保護?什么過流、速斷、等,還有些什么? 問題3:好像每臺柜根據用途不同,其保護也不一樣? 進線、主受和饋出是不一樣的? 都有些什么保護?
求助:我配電室高壓戶內高壓斷路器控制合閘沒有反應,手動合閘可以使用。手動合閘后控制分閘可以使用,請求大家幫忙指導一?,謝謝大家了!
大俠好,我是剛學做電氣設計的,之前在學校學的都忘記差不多了。。。。想請問下那個斷路器的選擇是怎么選的?還有電線選擇都問題?漏電保護器等選擇問題
我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!
請大蝦指教10kv高壓斷路器欠壓脫扣線圈的工作原理是什么,有什么優缺點?若控制電源失電,一般采取什么辦法實現斷路器跳閘。
請問國內哪些10KV高壓開關柜、數字綜保、真空斷路器及高低壓補償的廠家比較好???
工況描述:系統電壓等級10kv,電容額定電壓6.35kv,星接,總容量3000kvar,第1路600kvar,第2路900kvar,第三路1500kvar,每一個補償支路配有投切接觸器。整套補償柜由1面出線柜供電,出線柜配有斷路器、繼保,繼保保護有過流I段、過流II段、過壓、欠壓(過流II段設1.5倍額定電流,延時0.4s)。 問題描述:只投第一路正常,只投第二路正常,只投第三路出線柜繼保報過流II段,投第一路后再投第二路出線柜報過流II段。 想咨詢一下各位前輩,這是什么原因引起的呀?
最近對一廚房配電箱進行了改造,總開是常熟開關CM-3300-225A,分開關為CM-4300-125A和CM-3300-80A.問題是:斷路器3P與4P能混用嗎?斷路器3P與4P到底怎么選?有什么依據嗎?
有個問題比較疑惑,就是關于中壓斷路器的選擇,比如知道6kV短路電流有效值40KA,但是選擇輔機的斷路器的時候怎么選,例如630的開關已經夠用,但是這個開斷電流選多大的呢,必須是選40KA的,還是可以選31.5或者25kA的呢。
我在出差時,看到這樣的高壓負荷開關,請同行評論,對否?
想請教一下,永磁式的真空斷路器一般比較適合用在哪些項目上。我是做污水處理的,不知道可不可以用這種斷路器上圖,另外很想知道這種斷路器比彈簧儲能機構的真空斷路器有哪些優缺點。
用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,不能帶電測量,測量前要驗電,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線。測量結束時,對于大電容設備要放電,測試完先拆線,后停止搖動絕緣電阻表。讀數完畢,一邊慢搖,一邊拆線,然后將被測設備放電,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞)。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,嚴禁用手觸及。拆線時,也不要觸及引線的金屬部分。高壓斷路器
手邊有項工作是安裝一臺1000KVA/10-0.4的室外油浸變壓器,因位置有限,想選擇安裝一臺柱上斷路器用作變壓器的保護,不知選ZW8系列的還是ZW32系列的柱上斷路器為好。敬請大家指教并推薦性價較好的品牌!謝謝!
交流高壓斷路器是發、輸、配電系統中關鍵的保護控制電器,對電網的安全、經濟、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用。目前,在我國電站新建、擴建或改造換型中,SF6斷路器成了首選產品,使用量大幅度攀升。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,SF6斷路器的檢修、周期、項目、準備工作和對狀態檢修的要求,SFG斷路器本體和操動機構的分解、檢修,裝復、調試及常見故障處理等內容。SF6斷路器檢修工藝內容中,本體包含了定開距、變開距和自能滅弧等結構,操動機構中包含液壓、氣動、彈簧等品種。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行?
電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊。
高壓真空斷路器,額定電流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的?
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,高壓進線用斷路器,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢?
各位師傅,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,比如說額定電流、分段能力。具體根據什么選型啊,還望各位大大們指點
10kv高壓斷路器怎么選
10kv高壓斷路器怎么選專題,為您提供10kv高壓斷路器怎么選相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv高壓斷路器怎么選 相關的專業交流討論,更多10kv高壓斷路器怎么選相關內容請訪問