我看到到很多高壓開關柜都用SF6-12/630A的開關,其實高壓算起來電流應該不用那么大,為什么要選擇那么大電流的開關,會不會有什么問題,變壓器為800KV.A,希望各位多多幫忙?講出選擇的原因,謝謝!
在網絡上搜索圖片的時候發現好像FLN38-12D和FLN48-12D六氟化硫負荷開關的操作機構是一模一樣的·· 但是為什么又型號不同····不解····望高人指點···· 開關內部結構是不是也一樣的就不知道了···
六氟化硫開關運行維護知識
因為配電房在地下室,面積不夠,選用了寬500mm的配六氟化硫開關的環網柜,而且和加了防護外殼的干變放一起,這符合規范嗎?我們這里從沒用過六氟化硫開關,不知道設計上有什么特殊要求?六氟化硫開關你們使用情況怎么樣?
六氟化硫SF61.英文名稱:Sulfur hexafluoride、Sulfur fluoride.2.用途 電子設備、雷達波導、粒子加速器、變壓器、避雷器等的氣絕緣體,制冷劑,示蹤裝置,醫療,半導體制造中的蝕刻、化學相淀積、標準氣,檢漏氣體,色譜儀的載氣。3.制法 在高溫下硫和氟反應制得。 S+3F2→SF64.理化特性分子量: 146.054熔點(224kPa): -50.8℃升化點(101.325kPa): -63.7℃液體密度(-50.8℃): 1880kg/m3氣體密度(0℃,101.325kPa): 6.52kg/m3相對密度(氣體,空氣=1,20℃,101.325kPa):5.114比容(21.1℃,101.325kPa):0.1516m3/kg臨界溫度:45.5℃臨界壓力:3759kPa臨界密度:736kg/m3熔化熱(222.35K,224kPa): 34.38kJ/kg氣化熱(-63.8℃
六氟化硫開關設備的一點資料
ABB和國產六氟化硫全充氣柜1:在外觀上,ABB比國產柜子做工更加的細致,當然價格也比國產貴很多。2:在泄壓通道上,ABB是每個單元都有泄壓通道,而國產的卻不是每個單元都有泄壓通道。3:ABB的高壓熔管門與接地刀有一個機械聯鎖,國產有的則沒有。
自1953年以來,SF6氣體一直被應用在負荷開關設備中,尤其在歐洲和日本對SF6氣體開關設備制造技術的研究取得極大進步后,為了滿足世界電力需求,電力行業不斷增加和改建電網建設,使得高壓SF6開關柜設備呈指數上漲。 如今,SF6年用量已高達20000噸,大氣中的SF6濃度約為3.2ppt,這個數字在10年前是不存在的。這意味著什么? SF6氣體是《京都議定書》中規定的6種溫室氣體之一,是導致全球氣候變暖的主要因素之一,其對大氣的溫室效應是二氧化碳的23900倍! 科學家們的估測,如果全球變暖加劇,南北極的冰川繼續融化,全球的海平面上升將近70米,到時會淹沒絕大部分沿海城市。 70米是什么樣的概念,意味著海拔低于這個高度的城市:北京、上海、廣州、深圳、武漢、南昌、濟南、江浙滬、港澳臺......全都淪為汪洋,我國9大糧食產區被淹沒6個......
110kV高壓六氟化硫斷路器基礎設計方案
戶外柱上真空開關和六氟化硫開關概覽
請高手指點下,我做了一臺戶外高壓分支箱,選用的是ABB六氟化硫開關,一進5出,現在出現了一個問題,就是進線柜的開關我采用的是下進線,那么ABB六氟化硫開關帶有接地(三工位),就是怕遇到誤操作帶電合了接地開關,不知各位大俠有什么辦法來彌補下。ABB六氟化硫開關有不帶接地的嗎?急盼回復,在線等謝謝。
我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
SF6氣體具有良好的絕緣和滅弧性能,使SF6斷路器具有如下如下優點:開斷能力強、斷口電壓便于做得很高、允許連續斷開次數較多。適用于頻繁操作、噪音小,無火災危險,機電磨損小等條件是一種性能優異的“無維修”斷路器。在高壓電網中應用越來越多。 一、SF6氣體的物理特性 SF6作為一種絕緣氣體,具有很多優點,是一種無色、無味、無毒、不可燃的惰性氣體,并有優異的冷卻電弧特性,特別是在開關設備有電弧高溫的作用下產生較高的冷卻效應,避免局部高溫的可能性。SF6的絕緣性能遠遠超過傳統的油、空氣絕緣介質。其用于電氣設備中,可以縮小設備的尺寸,提高設備絕緣的可靠性。其缺點是在電弧放電時,分解形成硫的低氟化合物,不但有毒,且對某些絕緣材料和金屬具有腐蝕作用。
圖紙上設計的是施耐德的SM6,不過是裝六氟化硫斷路器的那種,不是裝六氟化硫負荷開關的那種,除了施耐德和ABB,還有哪個廠家會做,請速與0371-63777116李工聯系!
:) 大家一起學習
六氟化硫氣體化學分子式為SF6,無味、無毒、是負電性物質,分子結構穩定,化學性質不活潑和墮性氣體差不多,在同一溫度下介電強度是空氣的2.5—3倍,滅弧性能卻是空氣的100倍,在四個大氣壓時其絕緣能力大致和變壓器油相仿,是當前最理想的絕緣和滅弧介質。1930年法國人首先發現了SF6氣體,五十年代出現了用SF6氣體做滅弧介質的高壓斷路器,很快地引起各制造廠和電力部門的注意,各制造廠競相研制各種SF6高壓斷路器,到七十年代自70千伏到800千伏各電壓等級幾乎都有采用SF6氣體斷路器的,近年來在70千伏以下到10千伏范圍采用SF6斷路器所占比重也日漸增多,除了極寒冷地區以外,SF6斷路器已遍布世界各個角落。 采用SF6氣體做介電材料和滅弧介質的斷路器有很多優點:首先是單斷口電壓高,單斷口電壓現在已達到300千伏,而一般空氣斷路器油斷路器單斷口電壓在100千伏以下,所以一個500千伏SF6斷路器只要一個立柱兩個斷口就
SF6氣體是一種無色、無味、無毒和不可燃且透明的氣體,在通常情況下有液化的可能生,在45度以上才能保持氣態。在均勻電場下,其絕緣性是空氣的3倍,在4個大氣壓下,其絕緣性相當于變壓器油。 常溫下是一種惰性氣體。一般不會與其它材料發生反應 絕緣性術佳,具有獨特的熱特性和電特性。SF6氣體是電負性氣體,其分子和原子具有很強的吸附自由電子的能力,可以大量吸附弧隙中的自由電子,生成負離子。負離子的運動比自由電子慢的多,很容易和正離子復合成中性的分子和原子,大大加快了電流過零時的弧隙介質強度的恢復。 SF6斷路器可分為單相操動式和三相聯動式SF6斷路器 根據結構形式又分為瓷柱式斷路器和罐式斷路器(GIS) SF6泄漏的危害:1)SF6氣體雖然無色、無味、無毒,但它是惰性重度氣體,常沉積在低凹處地方,造成它所覆蓋的處所與空氣隔絕,表現為缺氧、容易污染環境又不易被清除。在工作場所中,當空氣中的SF6氣體泄漏
“SF6設備安裝室內時,設備室要有良好的排風裝置。一般除正常排風裝置外,因SF6氣體的比重大于空氣比重,在室內下部(含地下室、電纜溝)應加裝排風裝置。”請教一下,誰知道在電纜溝安裝排風裝置的方式,最好有圖紙或圖片。
摘 要:在變電所設計中,分析110kV戶外六氟化硫電氣設備基礎在特殊區域下的設計方案,提出在該類基礎設計時的注意事項,供同行參考? 關鍵詞:電氣設備 基礎設計 1前言 110kV戶外高壓六氟化硫斷路器是變電所作為控制?保護非常重要的設備,由于該設備較細高,在使用中易發生基礎變形,從而影響使用?因此,設計前一定要對變電所址的地質情況,進行細致的分析,取得正確的地質資料,采用合理的結構設計以保證基礎的穩定性,從而達到安全運行的目的? 2電氣設備基礎設計 變電所電氣設備的基礎設計,應保證基礎有較強的穩定性和抗變形能力?110kV戶外六氟化硫(LW21-110型)斷路器技術要求:1)斷路器靜態總負荷20kN,向上運動負荷50kN,向下運動負荷80kN;2)斷路器