如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
我們院里配電室里進線柜里總斷路器總是無緣無故跳閘,不管負荷大小,怎么回事?還有,只要跳閘后,配電箱里一個微斷(帶漏電)也跟著跳,挺煩人的。那里的問題?是不是產品質量還是其他的原因?
本人想的,用于無人值班的配電間,請大家參詳.............
萬能斷路器故障自動合不上閘
本帖最后由 開心老爸 于 2014-7-31 07:31 編輯 各位大俠們,小弟公司現在是這樣,兩個斷路器一個是市電,另一個是柴油發電機,現公司要求在市電斷電的情況下柴油發電機自啟動供電,請問如何改造才能實現自動切換?
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向?yàn)檎较颍姾笝C(jī)工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
為什么進線用4P的斷路器?。渴邪l(fā)電轉換柜卻用3P???
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A?。?60+160+160?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
電氣火災自動保護型斷路器將電擊保護、電氣火災預防和在萬一發生火災后的自動保護性能,諸多功能融合為一個整體,符合社會對電氣火災防范提出的更高的要求。GB13955-2005明確提出:“企事業單位的建筑物和住宅應采用分級保護,建筑物電源端的剩余電流保護裝置應滿足防電氣火災的功能要求”。 對于眾多的普通民用建筑,如工廠、學校、醫院、商場和各種大眾娛樂場所,通過采取有效的措施,盡可能防止火災的發生。即使萬一發生火災,也能盡量減少火災造成的損失。同時,在發生火災的現場最常用的手段,應能立即切斷電源,以防對滅火人員發生電擊后二次傷害事故。這是人們一直在努力尋找的途徑。如能采用既經濟、實用,又便于普及推廣的簡便方法,對火災災害進行預防、監測和進行自動保護,它將能對防火工作提供有力的幫助。 工作原理及其應用 電氣火災自動保護功能型斷路器是在現行普通剩余電流斷路器的基礎上,配置一個具有與外界溫度呈同步單調變化的感溫元件—熱敏電阻。斷路器內部有相應的電子電路相配合,當外界環境溫度異常升高,超過了一定正常溫度值后(這個溫度值范圍定義為額定
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!
300MW及以上機組通常接成發變組單元接線,并通過變壓器高壓側斷路器與系統相連。機組正常運行時,由于種種原因,使斷路器自動跳閘,運行人員應正確判斷并及時處理,以保證機組安全運行。1.斷路器自動跳閘的原因:1)繼電保護動作跳閘。如機組內部或外部短路故障引起繼電保護動作跳閘;發電機因失磁或斷水引起失磁保護和利斷水保護動作跳閘;熱機系統發生故障,由值班員就地緊急跳閘,或熱力系統故障由熱機保護動作并聯動斷路器跳閘;2)工作人員誤碰或誤操作、繼電保護誤動作使斷路器跳閘。2.斷路器自動跳閘后的現象:保護正確動作引起的跳閘:1)喇叭響,機組斷路器和滅磁開關的位置指示燈閃光。當機組發生故障時,發電機主斷路器、滅磁開關、高壓廠用工作分支斷路器在繼電保護的作用下自動跳閘,各跳閘斷路器的綠燈閃光。高壓廠用備用分支斷路器被聯動自動合閘,備用分支斷路器的紅燈閃光。2)發電機主斷路器、高壓廠用工作分支斷路器、滅磁開關“事故跳閘”光字牌信號報警,有關保護
常規戶外真空斷路器在自動化中的改造應用 2005-9-15 摘要:本文以ZW8-12型戶外真空斷路器為例,從該斷路器的基本原理出發,通過一定的技術改造,以滿足綜合自動化系統的管理要求 關鍵詞:常規 戶外真空斷路器 自動化 改造應用 近年來,隨著農網建設的不斷擴大和深入,農村配網的運行方式也在發生著根本性的變革。一方面,各類用戶對電壓質量和供電可靠性提出了新的要求,另一方面,農網35kV變電站實行綜合自動化及無人值班已成為縣級電網自動化發展的方向。在這樣大規模的建設和發展過程中,為了合理安排建設投資,合理利用現有資源,許多運行中的變電所僅以增容、擴建和改造為前提進行相關的技術改造,大量的設備并沒有必要立即淘汰和作廢。尤以10KV出線開關為主,許多老式變電所在最大限度的發揮其原有設備的性能外,只需經過相應的附件更換、加裝和回路改造,就能完全滿足微機系統自動化運行的管理要求。 我寧夏固原地區和陜西省接壤,許多變電所大量應用了陜西寶光集團有限公司寶雞真空開關廠生產的ZW8-12型斷路器系列產品。這種真空斷
1)低壓斷路器在短路和過載時能不能自動跳閘?2)如果能的話,在低壓電動機以及饋電回路中為什么還要加綜保做短路以及過載保護呢?3)論壇上有的朋友說綜??梢钥刂频蛪簲嗦菲鲃幼?,那我就不明白了低壓斷路器需要別的東西控制才能跳閘嗎?
《一種能自動均流——限流的并聯型斷路器》論文下載
我單位有一低壓配電柜各路均未安裝漏保,現在想加裝漏保,能否用漏保直接控制斷路器閉合與斷開,我查了很多資料也問了幾個行內人士,有的說可以有的說必須加交流接觸器,請教各位高手這樣做是否符合標準,應注意什么問題?兄弟在這先謝過了!