  • 交流微型斷路器可以用于直流嗎

    我公司用的默勒斷路器怎么都把交流的用于直流控制了呢?這樣對控制性能有影響嗎?或者說交流斷路器和直流斷路器保護的方式都是一樣嗎?

  • 為什么交流斷路器不能用于直流系統中

    這里以塑殼斷路器為例,一般的交流和直流塑殼斷路器本體無區別,但在脫扣器上有差別,因為交流和直流的物理特性不?,?dāng)把交流斷路器用于直流上時,其熱磁脫扣器將會增加10%以上的誤差,IEC標準規定,熱磁脫扣器的熱保護脫扣精度為+20%~-20%,原本符合IEC的標準交流脫扣器,用于DC系統時,由于物理原因,脫扣精度會有誤差,誤差范圍在交流的基礎之上波動-10%,即誤差范圍在-30%~+10%之間,這樣,嚴格意義上講,不符合IEC的標準。所以,在這種情況下,斷路器將有更大出現誤脫扣的概率,不再適用于電氣標準規定的范圍。一般情況下,不允許將同一個熱磁脫扣單元,既用于交流,又用于直流。

  • 直流斷路器和交流斷路器可以通用嗎?

    工作上不可避免地遇上交流斷路器和直流斷路器,就想向大家請教一個問題:直流斷路器和交流斷路器可以通用嗎?我想,可能臨時互相混接一下可以,但是長期使用就不行了。但是要是問我原因,我也很難說出理由。我是這樣理解的,交流斷路器和直流斷路器的作用都是分斷電路的電?,也就是要分斷電?。交流是斷開相線,直流是斷開正極,但是最終的目的都是斷開持續不斷的電流。

  • C65N-C16-1P斷路器用于電機

    因前期和設計院沒溝通明確,只說預留一部分16A斷路器,結果預留的都是C型的。請問熱心的專業工程師假如不更換成D型的,仍舊采用C型這種斷路器可以帶幾臺80W左右的風扇?會不會產生其它問題?(其實是空調內機,只因為內機里裝的電氣部分為80W風扇)

  • 交流斷路器和直流短路器的替換和計算

    情況是這樣的,現在有一個delix 3m/3p-100A的斷路器(俗稱空開),作為220V直流屏進線的斷路器。該斷路器的額定容量是40kVA;請問,通過理論計算,如果這樣的斷路器,應用在220V直流屏上,它的額定電流是多少?如何作理論的換算?請各位指教。

  • 為什么斷路器用于電機保護中需降容

    經常遇到:原本400A的斷路器用于電機保護,其額定電流樣本中降低為320A原因如下:IEC規定,電動機保護用的斷路器運行溫度為65度(一般配電負載運行溫度為:40度),因此,當斷路器用于電機保護時必須考慮65度下的降容因素。原本的斷路器所標額定值為40度時的工作值,在用于電機保護時,此值要降到65度時的工作值。

  • 交流斷路器和直流斷路器有何區別

  • 直流斷路器一般在那里有用?

    我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?

  • 關于直流斷路器接線問題

    關于直流斷路器接線問題

    控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊

  • 斷路器在直流應用和交流應用的區別是什么?

    如題,斷路器在直流應用中和交流應用中各有什么樣的區別?對于耐壓,過電流及各回路中保護的應用各有什么樣的特點?請高手賜教!

  • 光伏為什么要用直流斷路器而不選擇交流?

    如題,看到過很多光伏專用直流斷路器,有施耐德的和ABB的。有兩個問題向各位大蝦請教一下:1,為什么光伏要用直流的斷路器而不是交流的呢;2,施耐德和ABB的光伏直流專用的斷路器哪個好,各有什么優勢呢?:(

  • 如何選用斷路器保護直流系統

    由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub、電池組的內阻為Ri,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),其中K為不大于20近似于10的系數。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,發電機內阻為Ri,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,式中In=0。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直

  • 單路直流斷路器分正負嗎?

    最近有一柜子的直流斷路器老燒,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎?而它只分1端和2端,也沒有標著正負端。

  • 請教直流斷路器的幾個問題

    請教直流斷路器的幾個問題

    .初次使用直流斷路器,看到說明書的應用接線方式,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,就是說一定要按標注的極性接線嗎?反過來接線會怎樣呢?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子);(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,如C10。.

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 用于大功率直流系統的碳化硅斷路器

    知識點:直流斷路器

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 直流1000v斷路器進線 方式

    現在在做幾個直流匯流箱 想問一下各位大俠 直流斷路器 進線 能不能 倒進線 2,8進 4,6出

  • 直流小型斷路器TX7-63Z/1P

    江蘇人民電氣有限公司專業銷售小型直流斷路器TX7-63Z/1P具有超一流的限流性能,能準確保護繼電保護、自動裝置免受過載、短路等故障危害。小型直流斷路器TX7-63Z/1P<

  • 請教個直流斷路器和電纜配合的問題

    請教直流電纜的載流量標準那里可以找到(在下找過GB50217但沒有發現) 為什么電纜L2的計算電流在110V系統中為80A,而在220V系統中為64A,依據是什么 ? 兩個圖片都來在DLT5044-2014,提前謝謝您的回復。