  • 這個萬能斷路器DW15-1000如何正確操作?

    單位一臺DW15-1000萬能斷路器,由于高壓線路時而檢修斷電,來電時有時候這個斷路器跳閘了,過去的一個電工他來操作,現在他調走了,我也不會操作,上面有三個按鈕,白、綠、紅,紅色是斷電,白、綠做什么用的?沒有辦法,來電了,紅燈亮了,我按動綠色的按鈕,不起作用,我又按動白色的按鈕,接著好像電機啟動的聲音,過一會接通了,我怎么也不明白綠色按鈕做什么用的?正確的應該怎么操作?謝謝?。?!

  • DW15-630萬能斷路器的缺點是什么?

    我是個新手單位有一個10KV/0.4KV的高壓/低壓預裝式變電站,低壓部分是三個低壓配電柜,帶動整個站內的消防水泵,電動球閥,儀表控制,站內動力等,在雷雨天氣,甚至陰雨天氣都容易引起跳閘停電,我問過有經驗的前輩,他說很可能是進線側的DW15萬能斷路器過于靈敏引進的,換一個同樣大小的空氣開關就可以解決經常停電的問題,我心里沒底,所以來問問專家意見。懇求答案。站內有四個避雷器,有環狀避雷帶。站區是高危氣體儲配站。

  • DW15-1000萬能式斷路器跳閘其原因?

    本廠的配電由供電局的一條進線直接供給三臺變壓器:兩臺400KVA、一臺100KVA,其中100KVA直接經刀閘送給照明,400的變壓器總進線柜均采用DW15-1000萬能式斷路器,原來存在的問題是,當電網瞬間欠壓或掉相、停電時,1#柜的斷路器就跳閘。 今日下午4:00,突然發生1#柜的斷路器跳閘現象,而此時照明燈也閃了一下。但是變電站說電網未曾發生過欠壓、掉相或瞬間停電現象。 現在奇怪的是:到底是電網發生了問題導至跳閘呢? 還是我廠的負載有問題而導至跳閘呢? 如果是電網的瞬間問題,有辦法驗證嗎?

  • 關于斷路器(DW15型)問題

    我單位有一低壓配電柜各路均未安裝漏保,現在想加裝漏保,能否用漏保直接控制斷路器閉合與斷開,我查了很多資料也問了幾個行內人士,有的說可以有的說必須加交流接觸器,請教各位高手這樣做是否符合標準,應注意什么問題?兄弟在這先謝過了!

  • 【欣賞】DW15-1600萬能式斷路器,一起看看

    【欣賞】DW15-1600萬能式斷路器,一起看看

    第一張圖片上的東西在斷路器的出線端位置起什么作用?請指教。第二張圖片的熱-電磁保護整定值是如何計算的?

  • DW15-1600萬能式斷路器電機燒壞原因分析

    最近我單位出現DW15-1600萬能式斷路儲能器電機經常燒壞,在儲能合閘時沒有燒壞現象,但奇怪的是斷斷路器工作一段時間后儲能電機燒壞,而斷路器工作時儲能電機是不工作的,請高手分析一下。

  • 菜鳥報道,關于萬能斷路器的問題

    本人剛涉及電氣設計請問各位高手1\什么是分勵電流?2\DW15斷路器中的分勵線圈起什么作用?也就是什么是分勵線圈?3\還有分勵輔助是什么意思?懇請各位幫忙解答,謝謝

  • 萬能斷路器的熱保護如何處理

    現有一臺DW15-2500型萬能斷路器,其熱保護(熱繼電器)定值為5安,變比2500/5(其鐵芯是開口型)。當一次電流為1000安時二次電流應為2安(計算),但實際值(實測)卻增大到6安,且三相二次電流平衡。請問各位老師其原因有那些?

  • JBT8590-2006DW15系列萬能斷路器

    JBT8590-2006DW15系列萬能斷路器

  • 低壓萬能斷路器的電分問題

    我現在要買一個低壓萬能斷路器,CW1-2000/4 2000A的,現在供應說差個參數。叫什么電分?我確實還沒遇到過。。誰知道這款斷路器電分是多少啊。。。急。謝謝

  • 萬能式斷路器的作用及原理

    智能型萬能式斷路器適用交流50Hz,額定電壓380V、660V,額定電流為200A-6300A的配電網絡中,主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載、欠電壓、短路,單相接地等故障的危害,該斷路器具有多種智能保護功能,可做到選擇性保護,具動作精確,避免不必要的停電,提高供電可靠性。 萬能式斷路器用來分配電能和保護線路及電源設備的過載、欠電壓、短路等,在正常的條件下,可作為線路的不頻繁轉換之用。1250A以下的斷路器在交流50Hz電壓380V 的網絡中可用作保護電動機的過載和短路。在正常條件下還可作為電動機的不頻繁起動之用。萬能式斷路器又稱框架式斷路器:能接通、承載以及分斷正砶娐窏l件下的電流,也能在規定的非正常電路條件下接通、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器。 萬能式斷路器萬能斷路器功能介紹:斷路器為立體布置形式

  • 給正泰的DW15斷路器打分看看

    給正泰的DW15斷路器打分看看,我們很多地方用給正泰的DW15系列斷路器,可是運行一段時間后經常出現不能條閘或不能合閘等現象,大家來說說看。隨便問國產的低壓斷路器哪家最好?

  • 【請教】萬能斷路器的選型,大家給下意見

    3個110kW變頻器帶水泵,我想用1個800寬的進線柜,2個1米寬的饋線柜,其中1個柜子裝2臺變頻器,另一個柜子裝1臺變頻器,然后在空余的地方裝幾個小斷路器。進線柜想用一個In=800A的萬能斷路器,我看常熟開關廠的有CW1、CW2和CW3三種萬能斷路器,CW1殼架電流最小2000A,CW2和CW3的殼架電流最小有1600的,我看尺寸要比CW1的要小一些?不過價格要貴一些?選哪種好呢?能否給下意見?多謝了!

  • DW17萬能斷路器接線及構造

    這幾天被DW17搞得比較迷惑,現給出一套比較使用的資料

  • 關于DW17萬能斷路器跳閘問題

    箱變630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平電動儲能 控制電壓:AC220V/欠壓電壓 AC220V。請教箱變低壓回路塑殼400A斷路器不跳?,F(xiàn)在跳DW17 是沒原因 求解??????????????

  • 智能萬能斷路器的操作規則

    智能斷路器選型: 智能型萬能式斷路器用作電氣設備或線路保護時,用戶選型時主要有以下4點考慮: (1)選用斷路器的額定電流大于或等于線路或電氣設備的額定電流; (2)選用斷路器的額定短路分斷能力（電流）大于或等于劲懵返念A(yù)期(最大)短路電流; (3)選用斷路器的保護功能相對完善全面,能滿足其工作場合的要求; <

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 什么是萬能斷路器的電動控制,起什么作用

    為什么變壓器二次側近線柜用了萬能斷路器 還要用電動, 這個電動包括哪些方面呀是不是有一個按扭,控制的時候用按扭,而不是直接拉閘,那用一個操動機構不是也可以代替嗎?很疑惑,希望各位師傅解答 謝謝

  • [討論]DW15-630的斷路器能否作為聯絡開關用

    現有一工程想用DW15-630(貴州長征九廠)的斷路器作為聯絡開關用,但是DW15-630斷路器的安裝使用說明書上面所寫的進線方式是上進線。想請教一下各位大俠:1.此時作為聯絡柜是否可以?2.不行的話,為什么?