現有一臺60萬機組,出口短路電流:150kA,請問哪門高手作過這種出口處加裝斷路器的,關鍵是有沒有短路電流150kA的斷路器!
發電機出口斷路器額定電流3800A,使用一臺4000A的國產框架斷路器,發熱嚴重,能不能采用兩臺4000A的斷路器并聯使用,如可以,保護整定怎樣整。
某工程項目,有三臺400V/1050kW發電機并機使用,由一臺3150kVA升壓變壓器,升至10kV,作為廠內10kV系統備用電源?,F(xiàn)在的情況是:待發電機啟動運行正常后,其中任一臺出口斷路器(額定電流2000A),合閘后立即跳閘。在此請大家幫种析這一現象是什么原因造成的?如何才能使斷路器正常合閘?(排除系統絕緣問題)
由于工作的需要,急需發電機出口斷路器的相關資料哪位大俠可以幫幫我呢?SOS如有國家標準或行業標準或相關書籍等均可.我在這里先謝謝了!!!
大容量發電機出口斷路器的選擇
關于發電機出口斷路器與常規斷路器的區別
請問各位師傅,二臺進線斷路器與發電機如何聯鎖。也就是當二臺進線斷路器都沒電的情況下發電機自動啟動。當任一臺進線斷路器來電時,發電機停機。如何給發電機一個無源信號。工作原理是怎么樣的
請教各位同行,我公司水電站三臺3*7000KW發電機想配置合資品牌的斷路器,發電機額定電壓10KV,想了解下有哪些合資品牌的發電機斷路器?
最近遇到很多項目,機組容量在5~25MW之間,但由于是企業自備發電,出口電壓為13.8KV,不接升壓變直接上內網。在此種情況下,是否需要發電機出口斷路器?或者說常規設計理念下多大的機組才應該裝設出口斷路器?一般出口斷路器選哪個廠家的何種系列?
前輩,您好! 關于建筑中作為消防負荷電源的柴油發電機的出線開關是像選擇變壓器出線一樣,額定電流x1.3倍么?如果和變壓器的出線構成應急母線時,在市電和柴油發電機進線形成的雙電源切換柜,雙電源的切換開關也是同上么?
如題,請問誰那里有5W機組配用的發電機出口斷路器?出口電壓6.3KV。定子電流6873A;額定容量75MVA;或推薦一個廠家,謝謝
HEC7/8型發電機斷路器系統適用于核電、火電和水電等各種類大型電廠。它的SF6技術具有世界最高性能,短路電流最高可達 210 kA。特別適合電廠的更新改造和技術改進項目。 三相分箱封閉系統包括斷路器和隔離開關,同操作裝置、監控設備安裝在一個支架上??商峁┑母郊釉校航拥亻_關、啟動開關、電流互感器或電壓互感器、沖擊電容器、避雷器,并且可將所有元件整合配置到各相封閉外殼內??筛鶕?jù)需要選擇相間距以適應電廠不同的母線間隔距離。 主要特點 SF6技術中世界最高短路電流性能 適合戶內、外安裝 應用于大型電廠 優點 緊湊、綜合型系統解決方案 全世界范圍內廣泛應用 15年免維護 (或 10 000 次開關操作免維護) 發電機斷路器是在發電機與電網
4. 發電機真空斷路器開關柜的好處 發電機真空斷路器開關柜有如下好處: 安全性:
真空斷路器用作發電機出口斷路器的探討 摘 要:以Siemens公司生產的3AH真空斷路器為例,對真空斷路器的技術特點進行總結,并對其用作發電機出口斷路器的情況進行分析,認為其具有高可靠性、免維護、長壽命、經濟性好等優點,技術上能夠滿足作為發電機出口斷路器的要求,值得推廣用作發電機出口斷路器。 關鍵詞:真空斷路器;發電機斷路器;技術特點 早期的真空斷路器由于存在著截流值高,造成過電壓高,容易擊穿絕緣介質的致命缺點,較少被用作發電機出口斷路器。世界上第一臺發電機出口斷路器是由ABB公司生產的空氣斷路器,隨后出現了SF6斷路器。在我國,SF6發電機出口斷路器的引入也比較早,在水電廠及中小型火電廠應用的數量比較多。但是,20世紀70年代以來,隨著對真空電弧的研究及觸頭材料技術的發展,Cu-Cr合金開始用于觸頭的制造材料,觸頭的形狀也從早期的簡單的圓柱型改進為螺旋的帶有橫齒的形狀,這些改進將真空斷路器的截流值從原來的8~12A降低到平均3A,最大為5A的水平。技術和材料的改進使真空斷路器用作發電機出口斷路器的主要障礙逐步被消除,而同時使它的結構
(1)變電所高壓、低壓母線的最大持續工作電流分別怎么計算? 變壓器引接線的最大持續工作電流怎么算??? 考慮過負荷嗎? 非常感謝! 比如發電機引出線或者變壓器引出線,或者母線,書上的計算公式都是1。05倍X(額定容量除以根3倍額定電壓), 問題是變壓器并列運行,考慮切除一臺過負荷不?好象是以通過的最大容量來計算的? 當然 看運行記錄本是最好的。問題是只是普通的理論設計哦? 那么以容量來計算?按道理個人感覺還應該做負荷曲線來分析吧?(2)請問發電機或變壓器引出線的選擇,是不是和母線選擇一樣?那么選擇了出口母線是不是可以不選擇引接線呢?(3)發電機出口需要裝設斷路器和隔離開關嗎?需要進行校驗嗎?
各位達人,今天突然糊涂了,不知道柴油發電機出口的斷路器該如何選擇了。請指點一二。RMM1-100H/4 這個斷路器該如何選擇額定電流?終端的負載為電動機一般負載,最大4KW。斷路器的額定電流選擇50A還是16A?
請高手解惑一下!有一臺175kva的柴油發電機。它的主用功率是128kw,廠家提供的樣本資料,(而且它可以過載10%,運行一個小時)供貨商說他們會配一個250a的斷路器!但是我怎么覺得應該配再大一檔的斷路器呢!公式如下:i=175\1.732\0.38=266a 或者i=128\1.732\0.38\0.8(效率或者功率因素)=243a開關值應該比計算值要大些吧!所以是不是應該選315a的開關呢!我根據開關大小配了185平的5芯電纜,請高手幫我校對下。是否合適!萬分感謝!
圖中:MT—主變、AT—高壓廠用變、ET—勵磁變、AET—輔助勵磁變、 SFC—靜止變頻器、IT—變頻器隔離變、AVR—勵磁調節器、DSF—變頻 器投切開關、DSE—勵磁變低壓側投切開關、DSAE—輔助勵磁變低壓側 投切開關、CBF—變頻器隔離變壓器高壓側斷路器
300MW及以上機組通常接成發變組單元接線,并通過變壓器高壓側斷路器與系統相連。機組正常運行時,由于種種原因,使斷路器自動跳閘,運行人員應正確判斷并及時處理,以保證機組安全運行。1.斷路器自動跳閘的原因:1)繼電保護動作跳閘。如機組內部或外部短路故障引起繼電保護動作跳閘;發電機因失磁或斷水引起失磁保護和利斷水保護動作跳閘;熱機系統發生故障,由值班員就地緊急跳閘,或熱力系統故障由熱機保護動作并聯動斷路器跳閘;2)工作人員誤碰或誤操作、繼電保護誤動作使斷路器跳閘。2.斷路器自動跳閘后的現象:保護正確動作引起的跳閘:1)喇叭響,機組斷路器和滅磁開關的位置指示燈閃光。當機組發生故障時,發電機主斷路器、滅磁開關、高壓廠用工作分支斷路器在繼電保護的作用下自動跳閘,各跳閘斷路器的綠燈閃光。高壓廠用備用分支斷路器被聯動自動合閘,備用分支斷路器的紅燈閃光。2)發電機主斷路器、高壓廠用工作分支斷路器、滅磁開關“事故跳閘”光字牌信號報警,有關保護
我公司今年安裝了一臺500KW和一臺1000KW的無刷發電機(均由蘭州發電機廠生產),通常情況是兩機并聯運行,它們分別由DW-1000、DW15-2500的萬能斷路器(上海人民開關廠生產)來完成對外的輸電,幾個月以來一直運行正常,但最近出現了這樣的情況:兩機并機成功并送上負載后,在調整500KW發電機電壓或者頻率時,DW-1000萬能斷路器突然跳閘(單機和空載運行未發現有此情況)。檢查電磁脫扣器、欠壓脫扣器以及內部的接線、螺絲緊固情況,均未發現異常。請各位幫助分析,我將不甚感激。
發電機出口斷路器
發電機出口斷路器專題,為您提供發電機出口斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與發電機出口斷路器 相關的專業交流討論,更多發電機出口斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題