一、主體結構的差別GEWISS自復位斷路器的主體是機械式斷路器+智能驅動模塊;國產自動重合閘漏電保護器的主體是繼電器+驅動電子板;基于結構上的根本區別,導致其在應用上也存在本質的區別,Gewiss自復位斷路器作為低壓保護器件可用于線路的保護,繼電器卻只能作為設備通斷電的控制器件而不能作為線路的保護器件來應用,也就是說國產的自動重合閘漏電保護器作為線路的保護器件來用根本就是不符合低壓配電規范的。二、功能的差別GEWISS的自復位斷路器具有的功能只是在斷路器的基本保護功能上增加了線路的故障檢測功能、故障報警功能和自動復位功能。國產的自動重合閘漏電保護器則看起來像一個萬能的斷路器,具有過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、漏電保護、故障告警、自動復位、防雷功能等等。但是其核心的問題是繼電器根本不具有滅弧能力,怎么可能實現短路保護呢!當其通過大電流的時候觸點可能會燒結在一起無法斷開,而當漏電電流是一個短路電流時,其連漏電保護的功能都實現不了。<
哪位大蝦能幫我解釋一下高壓斷路器中的防跳,自動重合閘,三相強迫同步的原理和作用啊,我一直搞不懂順便問一下:高壓斷路器干嗎非要2個分閘線圈??
小靈通自動重合閘漏電開關深圳市天宇科技有限公司www.sztyht.com是專業從事通信產品及無線通信系統開發、生產和銷售的高新技術企業。熱線電話:13684964025穩居行業市場銷售占有率第一深圳天宇科技有限公司以獨特的戰略視角和市場前瞻,利用現代的電子防漏電技術與智能自動化檢測技術,研發出新一代的自動重合閘漏電開關系列產品,廣泛的應用于無人值守基站(如電信、網通小靈通基站、衛星地面接收站、微波轉發站、環保系統大氣監測站、氣象遙測站、能源管道遙測站等等)。產品以其卓越的性能,強大的賣點,精湛的工藝,在行業中處于絕對領先地位,被業界的廣泛傳頌與贊揚。1.小靈通基站專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-6,TYHT-8,TYHT-10 2.鐵路電務專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅、辦公)專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8關健字:自動重合閘漏電開關 、 小靈通自動重合閘開關、小靈通自動重合
本人想的,用于無人值班的配電間,請大家參詳.............
萬能斷路器故障自動合不上閘
PDF格式“RCS-921C型斷路器失靈保護及自動重合閘裝置說明書(南瑞繼保)”
新接觸低壓控制,發現低壓斷路器合閘回路中,點動合閘時沒有用儲完能才能合閘的外部電氣線路加以約束,而在自動合閘中卻加了合閘線圈只有儲完能才能合閘的約束(用斷路器外部線路來實現的)因現沒圖紙,所以看起來比較費力。大家能否告訴我在做低壓斷路器點動合閘和非點動合閘時的合閘回路有啥區別和應該注意的事項?。〉敢馑急磉_(dá)清楚了??!本人積分少得可憐,還望大家給予支持!!
假如A,B兩個10KV配電室,同時給AB直接線路供電,A主供,B備供。同時A所內饋線斷路器設置重合閘保護,B所饋線斷路器設置了備自投。如果線路出現了故障跳閘,到底是先重合閘還是B所備自投??備自投的定值可能比重合閘的定值還短。 是不是這兩種保護有個動作順序等?????謝謝A所重合閘的時候B所也滿足備投條件,這個怎么個順序???什么時候重合閘不動作,備自投動作???
自動重合閘子有兩種啟動方式:斷路器控制開關位置與斷路器位置不對應啟動方式和保護啟動方式。不對應啟動方式的優點:簡單可靠,還可以糾正斷路器誤碰或偷跳,可提高供電可靠性和系統運行的穩定性,在各級電網中具有良好運行效果,是所有重合閘的基本啟動方式。其缺點是,當斷路器輔助觸點接觸不良時,不對應啟動方式將失效。保護起動方式,是不對應啟動方式的補充。同時,在單相生命閘過程中需要進行一些保護的閉鎖,邏輯回路中需要對故障相實現選相固定等,也需要一個保護啟動的重合閘啟動元件。其缺點是,不能糾正斷路器誤動。
單側電源指的是這條線路是一個單電源線路,只有一側有電源,因此我不需要考慮另一側電源的問題,只要我的保護一動作,線路就完全停電。合的時候,只需要直接把開關合上就可以了,不需要考慮另一側電源影響的問題。所謂三相重合閘指無論是在輸電線路上發生相間短路,還是接地短路。繼電保護動作的時候都是將三相斷路器一起跳開,然后再將重合閘裝置動作,然后將三相是電路重新合上重合閘的方式;簡單的說,就是電力系統在運行的時候,無論發生什么故障,都是三跳三合,只要發生故障,三相都跳開,只要需要合閘時,三相都合上。所謂的一次重合閘只允許重合一次,在發生故障的時候,跳開到合上,如果不成功,再次跳開以后,再也不合。 單側電源線路自動重合閘的基本要求。 第一、安裝的地點必須線路的電源側, 第二、三相一次重合閘一般只適用于35KV及以下電壓等級的輸電線路中(注意110KV電力系統配電線路器一般不建議采用三相一次重合閘)、 第三、輸電線路的總體特點要求使其只有一個電源供電、不存在非同期重合的問題、不存在兩個電源各自合閘問題。 三相一次自動重合閘裝置的構成:
小靈通基站自動重合閘漏電開關深圳市天宇鴻圖科技有限公司www.sztyht.com是專業從事通信產品及無線通信系統開發、生產和銷售的高新技術企業。熱線電話:13684964025穩居行業市場銷售占有率第一深圳天宇鴻圖科技有限公司以獨特的戰略視角和市場前瞻,利用現代的電子防漏電技術與智能自動化檢測技術,研發出新一代的自動重合閘漏電開關系列產品,廣泛的應用于無人值守基站(如電信、網通小靈通基站、衛星地面接收站、微波轉發站、環保系統大氣監測站、氣象遙測站、能源管道遙測站等等)。產品以其卓越的性能,強大的賣點,精湛的工藝,在行業中處于絕對領先地位,被業界的廣泛傳頌與贊揚。1.小靈通基站專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-6,TYHT-8,TYHT-10 2.鐵路電務專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅、辦公)專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8Ø 請聯系我們:
自動重合閘的基本知識一.基本概念 (1)瞬時性故障:在線路被繼電保護迅速斷開后,電弧即行熄滅,故障點的絕緣強度重新恢復,外界物體也被電弧燒掉而消失,此時,如果把斷開的線路斷路器再合上,就能恢復正常的供電,因此稱這類故障為“瞬時性故障”。 (2)永久性故障:在線路被斷開以后,故障仍然存在,這時即使再合上電源,由于故障仍然存在,線路還要被繼電保護再次斷開,因而就不能恢復正常的供電。此類故障稱為“永久性故障”。二.基本要求1,在下列情況下,重合閘不應動作: 1)由值班人員手動操作或通過遙控裝置將斷路器斷開時; 2)手動投入斷路器,由于線路上有故障,而隨即被繼電保護將其斷開時。因為在這種情況下,故障是屬于永久性的,它可能是由于檢修質量不合格、隱患未消除或者保安的接地線忘記拆除等原因所產生,因此再重合一次也不可能成功。 2,除上述條件外,當斷路器由繼電保護動作或其它原因而跳閘后,重合閘均應動作 ,使斷路器重新合閘。
按不同的特征來分類,常用的有以下幾種: (1)按重合閘的動作類型分類,可以分為機械式和電氣式。 (2)按重合閘作用于斷路器的方式,可以分為三相、單相相綜合重合閘三種。 (3)按動作次數,可以分為一次式和二次式(多次式)。 (4)按重合閘的使用條件,可分為單側電源重合閘和雙側電源重合閘。雙側電源重合閘又可分為檢定無壓和檢定同期重合閘、非同期重合閘。
自動重合閘(ZCH)裝置是將因故障跳開后的斷路器按需要自動投入的一種自動裝置。 運行經驗表明,架空線路大多數故障是瞬時性的,如: (1)雷擊過電壓引起絕緣子表面閃絡。 (2)大風時的短時碰線。 (3)通過鳥類身體(或樹枝)放電。 此時,若保護動——>熄弧——>故障消除——>合斷路器——>恢復供電。 手動(停電時間長)效果不顯著,自動重合(1”)效果明顯。 作用:(P153) (1)對暫時性故障,可迅速恢復供電,從而能提高
根據規程規定,礦井嚴禁裝設重合閘裝置。那么,作為電網側的重合閘裝置該投還是不投?困擾中,煩請各位高手幫忙解決,給予明確簽復和充足理由。謝謝大家了!
我村里有一臺箱變,接線圖紙如圖所示,由于經常外出,漏電跳閘或線路斷電后,經常不能第一時間送電,耽誤村民的用電,所以想要自己改為重合閘,請各位大俠幫幫忙。。。。。。
一般來說變電站的10kV及以上低壓側出線都會配有微機線路保護裝置 ,保護裝置中的自動重合閘功能的定值一般是多少? 還有如果說重合閘的時間比較短,如100ms,那這100ms的停電時間對變壓器、電機、家電、服務器等電氣設備有沒有影響?
昨天去變電站換一個斷路器的合閘線圈,發現線圈的兩根線竟然可以隨便調換來接,不管怎么接,線圈都可以將其中心的鐵棒頂起。但是在學校里學習電磁鐵的時候是這樣說的,對于同一線圈,改變電流方向,線圈產生的力的方向相反,這是為什么?請高手解答一下
自動重合閘斷路器
自動重合閘斷路器專題,為您提供自動重合閘斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動重合閘斷路器 相關的專業交流討論,更多自動重合閘斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量