如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
ME斷路器630A至3900A都有電動快速合閘與電動機預儲能帶釋能操作兩種方式,不知這兩種方式有什么區別?設計院圖紙沒有注明合閘操作方式,怎么選擇呢?兩種方式的價格也不一樣。請高人指教。謝謝!
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向?yàn)檎较颍姾笝C(jī)工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
這個斷路器的電壓是多少
斷路器選用的一般原則 首先根據用途選擇斷路器的型式及極數;根據最大工作電流選擇斷路器的額定電流;根據需要選擇脫扣器的類型、附件的種類和規格。具體要求如下: (01)斷路器的額定工作電壓≥線路額定電壓 (02)斷路器的額定短路通斷能力≥線路計算負載電流 (03)斷路器的額定短路通斷能力≥線路中可能出現的最大短路電流(一般按有效值計算) (04)線路末端單相對地短路電流≥1.25倍斷路器瞬時(或短延時)脫扣整定電流 (05)斷路器欠壓脫扣器額定電壓等于線路額定電壓 (06)斷路器的分勵脫扣器額定電壓等于控制電源電壓 (07)電動傳動機構的額定工作電壓等于控制電源電壓 (08)斷路器用于照明電路時,電磁脫扣器的瞬時整定電流一般取負載電流的6倍 (09)采取斷路器作為單臺電動機的短路保護時,瞬時脫扣器的整定電流為電動機啟動電流的1.35倍(DW系列斷路器)或1.7倍(DZ系列斷路器)
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
西門子3WL1框架斷路器快速選型
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A?。?60+160+160?
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P?。?/p>
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取?。恐x謝大家!
本人現承擔一個項目的研發。其中涉及一個直流勵磁回路。該回路使用直流恒流源為一個勵磁線圈(勵磁線圈含鐵芯)供電,電流為2000~3000A,回路負載為感性負載。在一定條件下需要使用開關快速切斷直流回路的勵磁電流,由于負載為感性負載,一定會在開關兩端產生瞬間高壓沖擊。 因此,對于此開關的要求有三點:1、能夠切斷2000~3000A直流電流;2、能夠抵抗高壓沖擊。目前,我還不能準確地確定過電壓的值,過電壓跟切斷過程有關,但該電壓基本應該在10kV~35kV之間;3、能夠快速切斷。切斷信號不是過電流或過電壓,而是控制信號,切斷時間越短越好,能在20~30ms內完成。 經初步調研,此開關可通過兩種方式實現:一種是電力電子IGBT快速開關,一種是機械式“快速直流斷路器”。前者在HVDC中應用,成本高;后者基本能夠滿足我們的要求。“快速直流斷路器”國內外都有生產,有不少品牌,性能價格都有較大差異。這里,想請行內人士根據我提供的要求提些建議,哪些品牌值得關注,如何進行選擇?謝謝!
1、設備的外觀必須平整、美觀,機械配合應一致,制造材料應能滿足設備壽命期內的防腐要求。 2、作用于主接線端子板上的允許組合荷載不得小于下列定值,該荷載同時作用時的靜態安全系數為3.5,動態安全系數1.7。 水平:750N 垂直:500N 側向:750N 3、在離地高1.5m,距離斷路器2m處測定的分、合閘噪聲水平不應大于戶外110dB,戶內90dB。 控制要求 1、操作機構的直流控制電源電壓:DC220V 儲能電機電源電壓:AC220V 2、分、合閘線圈電流:1~3A 3、斷路器應能滿足進行就地及遠方控制,這些控制必須是相互聯鎖,以保證開關不致于在危及安全的情況下操作,如果產品無機械控制器,也應設有聯鎖,以防止開關在得不到完全安全分閘的條件下進行分閘。
1、控制箱須能耐受風雨侵襲,大小須適中,并能在惡劣氣候條件下開門進行維修時保護箱內設備??刂葡浔仨毷卿X合金、鍍鋅鋼板或不銹鋼板結構,其壁厚不小于2mm。正面有鉸接門,并具有密封墊、把手及門鎖。通風孔應嚴防雨雪侵入,并應有細密的屏蔽網防止昆蟲進入。防護等級達到IP44(戶內為IP4X)??刂葡涞撞繎?yīng)有帶可拆裝蓋板的孔洞,以便使所需電纜、導管及管道等進入箱內。控制箱的設計應便于在移動斷路器時拆開外部電纜和管道。 2、控制箱應裝有足夠的供控制、測量表計、信號、動力及照明等回路內部配線及外部電纜接線用端子。
MIC LZD1 LZD2 LZD3,謝謝了
如果有,啥型號呢?如果沒有,該怎么做?
論壇里面經常看到別人的一些說法:由于國產斷路器質量不過硬,本來計算后選80A的斷路器,為了保險,增大一號,選擇100A,理由是怕斷路器扛不住,燒掉。我是新手。有個疑問,斷路器選得太大了,設備比如已經輕微過載(假如84A),但是還達不到斷路器的跳閘電流(100A左右),加之長時間工作,這樣豈不是危害很嚴重?
今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,如果存在均分負載的情況,每相均分100A。這種說法是否正確。