請問各位師傅,二臺進線斷路器與發電機如何聯鎖。也就是當二臺進線斷路器都沒電的情況下發電機自動啟動。當任一臺進線斷路器來電時,發電機停機。如何給發電機一個無源信號。工作原理是怎么樣的
現有一臺60萬機組,出口短路電流:150kA,請問哪門高手作過這種出口處加裝斷路器的,關鍵是有沒有短路電流150kA的斷路器!
前輩,您好! 關于建筑中作為消防負荷電源的柴油發電機的出線開關是像選擇變壓器出線一樣,額定電流x1.3倍么?如果和變壓器的出線構成應急母線時,在市電和柴油發電機進線形成的雙電源切換柜,雙電源的切換開關也是同上么?
發電機出口斷路器額定電流3800A,使用一臺4000A的國產框架斷路器,發熱嚴重,能不能采用兩臺4000A的斷路器并聯使用,如可以,保護整定怎樣整。
某工程項目,有三臺400V/1050kW發電機并機使用,由一臺3150kVA升壓變壓器,升至10kV,作為廠內10kV系統備用電源?,F(xiàn)在的情況是:待發電機啟動運行正常后,其中任一臺出口斷路器(額定電流2000A),合閘后立即跳閘。在此請大家幫种析這一現象是什么原因造成的?如何才能使斷路器正常合閘?(排除系統絕緣問題)
請高手解惑一下!有一臺175kva的柴油發電機。它的主用功率是128kw,廠家提供的樣本資料,(而且它可以過載10%,運行一個小時)供貨商說他們會配一個250a的斷路器!但是我怎么覺得應該配再大一檔的斷路器呢!公式如下:i=175\1.732\0.38=266a 或者i=128\1.732\0.38\0.8(效率或者功率因素)=243a開關值應該比計算值要大些吧!所以是不是應該選315a的開關呢!我根據開關大小配了185平的5芯電纜,請高手幫我校對下。是否合適!萬分感謝!
300MW及以上機組通常接成發變組單元接線,并通過變壓器高壓側斷路器與系統相連。機組正常運行時,由于種種原因,使斷路器自動跳閘,運行人員應正確判斷并及時處理,以保證機組安全運行。1.斷路器自動跳閘的原因:1)繼電保護動作跳閘。如機組內部或外部短路故障引起繼電保護動作跳閘;發電機因失磁或斷水引起失磁保護和利斷水保護動作跳閘;熱機系統發生故障,由值班員就地緊急跳閘,或熱力系統故障由熱機保護動作并聯動斷路器跳閘;2)工作人員誤碰或誤操作、繼電保護誤動作使斷路器跳閘。2.斷路器自動跳閘后的現象:保護正確動作引起的跳閘:1)喇叭響,機組斷路器和滅磁開關的位置指示燈閃光。當機組發生故障時,發電機主斷路器、滅磁開關、高壓廠用工作分支斷路器在繼電保護的作用下自動跳閘,各跳閘斷路器的綠燈閃光。高壓廠用備用分支斷路器被聯動自動合閘,備用分支斷路器的紅燈閃光。2)發電機主斷路器、高壓廠用工作分支斷路器、滅磁開關“事故跳閘”光字牌信號報警,有關保護
圖中:MT—主變、AT—高壓廠用變、ET—勵磁變、AET—輔助勵磁變、 SFC—靜止變頻器、IT—變頻器隔離變、AVR—勵磁調節器、DSF—變頻 器投切開關、DSE—勵磁變低壓側投切開關、DSAE—輔助勵磁變低壓側 投切開關、CBF—變頻器隔離變壓器高壓側斷路器
我公司今年安裝了一臺500KW和一臺1000KW的無刷發電機(均由蘭州發電機廠生產),通常情況是兩機并聯運行,它們分別由DW-1000、DW15-2500的萬能斷路器(上海人民開關廠生產)來完成對外的輸電,幾個月以來一直運行正常,但最近出現了這樣的情況:兩機并機成功并送上負載后,在調整500KW發電機電壓或者頻率時,DW-1000萬能斷路器突然跳閘(單機和空載運行未發現有此情況)。檢查電磁脫扣器、欠壓脫扣器以及內部的接線、螺絲緊固情況,均未發現異常。請各位幫助分析,我將不甚感激。
由于工作的需要,急需發電機出口斷路器的相關資料哪位大俠可以幫幫我呢?SOS如有國家標準或行業標準或相關書籍等均可.我在這里先謝謝了!!!
大容量發電機出口斷路器的選擇
紅花水電站為一徑流式電站,裝設有六臺燈泡貫流式水輪發電機組,主接線為二機一變擴大單元接線。針對該水電站的機組參數和運行工況,經過對國內外幾種斷路器性能參數的比較,所選真空斷路器在相同的技術參數下,具有較高的可靠性,維護工作量小,機電壽命長,能滿足紅花電站發電機專用出口斷路器的要求,且具有良好的售中、售后服務。該電站自2005年10月各機組陸續并網發電以來,運行情況良好。紅花水電站發電機斷路器選型http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416658&topID=98973內容不錯,快去看看哦!“ 您選型,我付費 ”大家快快來參與,獎品豐厚,機會多多!價值2500元數碼相機,4999元現金等著你!還有更多現金大獎,總額超過50000元.快快點擊,了解詳情http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416810&topID=98973內容不錯,快去看看哦!
關于發電機出口斷路器與常規斷路器的區別
請教各位同行,我公司水電站三臺3*7000KW發電機想配置合資品牌的斷路器,發電機額定電壓10KV,想了解下有哪些合資品牌的發電機斷路器?
我站發電機以及變壓器斷路器控制回路指示燈都采用AD11---25/20 DC48指示燈指示斷路器位置,XM、SM、KM母線都是48V直流供電。由于閃光繼電器輸出電壓只有42V與控制母線之間存在6V的電壓差.即在SM母線與KM母線經TWJ繼電器或者經TBJ繼電器之間形成電壓回路以至于AD11---25/20 DC48指示燈如果一個動作就全部閃爍. 這種情況有何解解決的辦法??如果在母線與控制開關之間串聯一個二極管是否合適請各位大俠指教.
最近遇到很多項目,機組容量在5~25MW之間,但由于是企業自備發電,出口電壓為13.8KV,不接升壓變直接上內網。在此種情況下,是否需要發電機出口斷路器?或者說常規設計理念下多大的機組才應該裝設出口斷路器?一般出口斷路器選哪個廠家的何種系列?
本文轉載自 http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/12/tech_3_16_12449.html通常,人們習慣地對單機容量100MVA及以下的發電機組稱為中小型發電機。鑒于我國能源綜合利用開發的基本國策,自西部大開發以來,特別在西南地區,中小型水力發電機組建設拔地而起,產業結構也已具備了一定的規模,隨著市場經濟的發展,對于中小型水力發電機保護斷路器的設計選型,改變以往使用通用型斷路器為發電機型斷路器的傳統,已是大勢所趨。 1>發電機型斷路器與通用型斷路器的技術性能比較 發電機型斷路器與通用型斷路器在機械特性、絕緣特性和電氣特性的表述方式上基本相同。 如對短路開斷電流均以交流分量有效值和直流分量百分數(DC%)表示;絕緣性能均以工頻和雷電沖擊耐壓水
HEC7/8型發電機斷路器系統適用于核電、火電和水電等各種類大型電廠。它的SF6技術具有世界最高性能,短路電流最高可達 210 kA。特別適合電廠的更新改造和技術改進項目。 三相分箱封閉系統包括斷路器和隔離開關,同操作裝置、監控設備安裝在一個支架上。可提供的附加元件有:接地開關、啟動開關、電流互感器或電壓互感器、沖擊電容器、避雷器,并且可將所有元件整合配置到各相封閉外殼內??筛鶕?jù)需要選擇相間距以適應電廠不同的母線間隔距離。 主要特點 SF6技術中世界最高短路電流性能 適合戶內、外安裝 應用于大型電廠 優點 緊湊、綜合型系統解決方案 全世界范圍內廣泛應用 15年免維護 (或 10 000 次開關操作免維護) 發電機斷路器是在發電機與電網
如題,請問誰那里有5W機組配用的發電機出口斷路器?出口電壓6.3KV。定子電流6873A;額定容量75MVA;或推薦一個廠家,謝謝
當校驗發電機斷路器開斷能力時,下列哪條規定是錯誤的?A. 應分別校核系統源和發電源在主弧觸頭分離時對稱短路電流值B. 應分別校核系統源和發電源在主弧觸頭分離時非對稱短路電流值C. 應分別校核系統源和發電源在主弧觸頭分離時對稱短路電流的直流分量值D. 在校核系統源對稱短路電流時,可不考慮廠用高壓電動機的影響
發電機斷路器
發電機斷路器專題,為您提供發電機斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與發電機斷路器 相關的專業交流討論,更多發電機斷路器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題