如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
這個斷路器的電壓是多少
他們三偄憔唧w有什么區別,謝謝!
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!
各位大俠,大家好,我有一個問題麻煩您們給解答一下。一個很普通機房,已經投入使用1年多了,用的是“ABB”微型斷路器,現在C25的已經壞了3個。具體癥狀是,閉合正常,但是斷開的時候卡在了一半,根本下不來。我用手費了很大勁硬掰下來后,閉合斷開又都正常了。我怕出問題,于是去百安居買了3個斷路器換上,工作正常。請問這些ABB斷路器會不會是假貨?我有沒有必要把所有斷路器都換了?真擔心會出問題。多謝大家!
我們公司有出國的一套電器設備,460V 60HZ的,我們用的斷路器是DW17-800A 380V 50HZ的,但不知道會不會產生什么影響!另外我發現,這里的高手很多,我是個新手希望各位老師,多多賜教!!!!
800A的三菱斷路器A相780A,B相880A,C相780A,負載是4臺泵和一臺冷凍機,大概維持半小時后電流下降到600A左右,我想問一下,塑殼斷路器為什么不跳,是有一定過載能力嗎?大概能夠過載多少?有這方面的資料嗎?我主要是用施耐德和三菱的斷路器,高手指點一下.
請問:1.MCU運行監視功能是什么意思?有什么用? 2.MCR接通分斷及越限蘬功能是什么意思.有什么用? 謝謝!
我的液壓斷路器用針式實測電流0.5A,但是老是掉閘。我的電流為50HZ,帶動1變壓器,負載為1電阻,只不過電流是有脈沖的,頻率是3HZ左右,不知為何請教大家,謝謝
我在一個電子行業的制作PCB板的工廠里,有幾個問題,請幫忙看看,多謝!噴錫拉(一種生產線,噴錫前處理,噴錫機,噴錫后處理)的計算負荷如何確定?如何為噴錫拉選擇斷路器?
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?
請問,TKM21—100/4P,TKM2—63/1P TKM2L—63/2P應該是一個序列的產品,誰知道他是哪家的嗎?價格怎么樣?謝謝