如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
本帖最后由 czliuhp 于 2017-7-22 11:06 編輯 FAR-G 系列分布式光伏并網專用斷路器 FAR6B-G/FAR2-G自動并網專用斷路器為分布式電源提供孤島保護和自動重合功能。產品適用于各種分布式新能源發電自動并網場合。該系列產品具有小體積、高分斷、動作可靠、性能穩定及良好的人機交互界面,具有安裝簡單,具備通過對過欠壓及失壓保護實現孤島保護,當主電網恢復時自動并網,額定電流至800A。符合國網Q/GDW-2013《分布式光伏并網專用低壓斷路器技術規范》要求。產品對無人值守場合的分布式電網實現了孤島保護及自動并網。
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
為什么進線用4P的斷路器???市發電轉換柜卻用3P???
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
如題,看到過很多光伏專用直流斷路器,有施耐德的和ABB的。有兩個問題向各位大蝦請教一下:1,為什么光伏要用直流的斷路器而不是交流的呢;2,施耐德和ABB的光伏直流專用的斷路器哪個好,各有什么優勢呢?:(
本帖最后由 niuruide 于 2013-6-6 09:35 編輯 一、SF6氣體的物理特性 SF6作為一種絕緣氣體,具有很多優點,是一種無色、無味、無毒、不可燃的惰性氣體,并有優異的冷卻電弧特性,特別是在開關設備有電弧高溫的作用下產生較高的冷卻效應,避免局部高溫的可能性。 SF6的絕緣性能遠遠超過傳統的油、空氣絕緣介質。其用于電氣設備中,可以縮小設備的尺寸,提高設備絕緣的可靠性。其缺點是在電弧放電時,分解形成硫的低氟化合物,不但有毒,且對某些絕緣材料和金屬具有腐蝕作用。 SF6<
請問,在光伏系統中,假設每串22個組件,每16個回路進入一個匯流箱,匯流箱側的出線開關應該是選用直流斷路器2P的吧。我想了解下,可以用交流斷路器替代嗎?選用直流斷路器還是交流斷路器各有什么優缺點呢?
我現在遇到一個問題就是;我的電表是3*5(20A)的原來的斷路器是100A的,現在我加大斷路器變成180A的,那電表會因為電流加大而燒毀嗎?誰可以現在解答我一下?。≈x謝啦!
斷路器的圖標一端是一個“×”號,另一端一個“\”號,前者表示電源端,后者表示負載端接線時不能接錯,有什么原因嗎?如果這樣斷路器柜當進出線時,他的圖標畫法不是要倒一下了。
公司低壓配電母線斷路器欲更換,原型號為DW15(1500A),計劃更換為塑殼式斷路器,要求帶遠方操作功能(分、合閘),自帶速斷、過流保護,最好有電能計量裝置,請問各位高人,選用哪種型號產品為好?國外、國內產品價位在何水平?
本人施工的一6層住宅樓工程。一個配電總柜,內設總開關一個,為漏電斷路器,漏電動作電流300mA。下設4個分開關為斷路器。斷開分開關,只合上總的漏電斷路器。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘。廠家來人說零線接地。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障。請問:只合上總漏電斷路器,而斷開分開關,也就是分開關往下未通電。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢?請高人給講講原因
我一直想問斷路器的選擇一般情況(是一般情況)是導線的長期載流量>斷路器的額定電流>計算電流:但隔離開關的選擇呢? 是不是也和斷路器一樣?還是隔離開關額定電流>導線長期載流量>計算電流?舉個例子!比如說BV-3X10的載流量是48A 計算電流是30A 那么選擇斷路器就是32A的!對吧?要是選隔離開關呢?就是該選63A的吧?請指教?。?!
我的液壓斷路器用針式實測電流0.5A,但是老是掉閘。我的電流為50HZ,帶動1變壓器,負載為1電阻,只不過電流是有脈沖的,頻率是3HZ左右,不知為何請教大家,謝謝