鍋爐給水泵一般都帶有調速裝置,如液力聯軸器等,作用是根據機組負荷的變化調整給水泵的流量,減少節流損失,從而節約能源。液力聯軸器調速給水泵(以下簡稱液調泵)運行時,應能投入自動調節,以減少運行人員的操作,其調速范圍應達到25%~100%。但有些液調泵存在轉速變化率大,從而引發流量大幅度波動,可能導致斷軸事故的發生。某電廠給水泵由前置泵、主給水泵、液力聯軸器及增速齒輪組成。前置泵由電動機主軸拖動,主給水泵由電動機通過增速齒輪、液力聯軸器拖動。前置泵型號為QG50080,主給水泵型號為DG480180,液力聯軸器型號為C046,為上海電力修造廠產品。1、故障情況該液調泵在一次檢修后投運時,發現給水自動調節特性變差。投自動時,存在流量波動大,有時達到80t/h左右,嚴重影響機組的正常運行。為分析這一問題,把正常泵的控制系統切換至故障泵,出現相同的故障問題,由此基本上排除了熱工控制方面的原因。2、給水泵液力聯軸器的調節上世紀90年代,液力聯軸器在國內得到了迅速發展,解決了定速給水泵的節流調節問題,有效地節約了廠用電。
在使用潛水泵時,應注意觀察,如出現一下情況,應立即采取相應措施。 一、當潛水泵的絕緣度達不到規定的要求 在潛水泵的絕緣度達不到規定的要求時,需仔細檢查其水泵的電機線圈是否出現損壞;將其用儀表測量電機繞組的絕緣度,絕緣度是 0M 時,應該是電機被燒壞,需重新進行繞線圈;其水泵沒有被燒壞,只是機械密封出現問題了,那就需將電機繞組,進行烘干。 二、其電機反轉 電機出現反轉,這相位的問題,任意的調換二相即可。 三、泵體有異物 將其提起檢查一下是否有因較大的物塊被卡住,然后用清水將其認真清洗。
水泵常見故障分析及處理方法 不同類型的水泵,其故障的表現形式不一樣, 但概括起來,有以下幾個共同特點。 (1)流量不足 產生原因:影響水泵流量不足多是吸水管漏氣、 底閥漏氣;進水口堵塞;底閥入水深度不足; 水泵轉速太低;密封環或葉輪磨損過大;吸水高度超標等。 處理方法:檢查吸水管與底閥,堵住漏氣源; 清理進水口處的淤泥或堵塞物; 底閥入水深度必須大于進水管直徑的1.5倍,加大底閥入水深度; 檢查電源電壓, 提高水泵轉速,更換密封環或葉輪; 降低水泵的安裝位置,或更換高揚程水泵。 (2)功率消耗過大
電力百科第 58 期:鍋爐安全閥 1 安全閥常見故障原因分析及解決方法 1.1 閥門漏泄 在設備正常工作壓力下,閥瓣與閥座密封面處發生超過允許程度的滲漏, 此時安全閥的泄漏會引起介質損失, 而介質的不斷泄漏會使硬的密封材料遭到破壞。 常用的安全閥的密封面都是金屬材料對金屬材料,雖然力求做得光潔平整, 但是要在介質帶壓情況下做到絕對不漏也是非常困難的。 因此, 對于工作介質是蒸汽的安全閥,在規定壓力值下, 如果通過視覺和聽覺都沒有發現出口端有漏泄, 就認為密封性能是合格的。 一般造成閥門漏泄的原因主要有以下2 種情況。 (l ) 臟物雜質落到密封面上,將密封面墊住, 造成閥芯與閥座間有問隙, 從而引起閥門滲漏。消除這種故障的方法就是清除掉落到密封面卜的臟物及雜質。 一般在鍋爐準備停爐進行維修時,首先做安全門跑陀試驗, 發現漏泄停爐時,進行解體檢修。如果在點
一、泵不吸水,但真空表顯示高度真空。故障原因:底閥未開或淤塞;吸水管阻力太大;吸水高度太高。排除方法:打開或清洗底閥;清洗或更換吸水管;降低吸水高度。 二、泵不出水,壓力表及真空表指針劇烈跳動。故障原因:注入泵的水量不夠;進水管漏氣。排除方法:再往泵內注水;堵住漏氣處。 三、泵內聲音異常,吸不上水。故障原因:吸水阻力大;吸水高度過高;吸氣管漏氣;流量過大,發生氣蝕。排除方法:檢查吸水管及底閥;降低吸水高度;堵塞漏氣處;調節出水閘閥。 四、泵不出水,出水處壓力表顯示有壓力。故障原因:泵軸放置方向不對;出水管阻力太大;葉輪淤塞;水泵轉速不夠。排除方法:改正放置方向;檢查水管長度或清洗出水管;清洗葉輪;增加水泵轉速。 五、泵振動嚴重。故障原因:泵發生氣蝕,葉輪不平衡;泵軸與電動機軸不同心,地腳螺栓松動。排除方法:清除氣蝕;校正葉輪使之平衡;校正泵軸與電動機軸的同心度,擰緊地腳螺栓。
水泵常見故障分析及處理方法
水泵是農村生活用水和春種夏播的主要排灌機械。在運行中,難免會發生故障和損壞,以致不能正常抽水。因此,對抽水不良的水泵必須進行維修和調整,及時排除故障。 一、無法啟動 首先應檢查電源供電情況:接頭連接是否牢靠;開關接觸是否緊密;保險絲是否熔斷;三相供電的是否缺相等。如有斷路、接觸不良、保險絲熔斷、缺相,應查明原因并及時進行修復。其次檢查是否是水泵自身的機械故障,常見的原因有:填料太緊或葉輪與泵體之間被雜物卡住而堵塞;泵軸、軸承、減漏環銹?。槐幂S嚴重彎曲等。排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆開泵體清除雜物、除銹;拆下泵軸校正或更換新的泵軸。 二、配套動力電動機過熱 原因有四。一是電源方面的原因:電壓偏高或偏低,在特定負載下,若電壓變動范圍應在額定值的+10%至-5%之外會造成電動機過熱;電源三相電壓不對稱,電源三相電電壓相間不平衡度超過5%,會引繞組過熱;缺相運行,經驗表明農用電動機被燒毀85%以上是由于缺相運行造成的,應對電動機安裝缺相保護裝置。二是水泵
常見故障及解決方法一 配套動力電動機過熱,原因有四。一是電源方面的原因:電壓偏高或偏低,在特定負載下,若電壓變動范圍應在額定值的+10%至-5%之外會造成電動機過熱;電源三相電壓不對稱,電源三相電電壓相間不平衡度超過5%,會引繞組過熱;缺相運行,經驗表明農用電動機被燒毀85%以上是由于缺相運行造成的,應對電動機安裝缺相保護裝置。二是水泵方面的原因:選用動力不配套,小馬拉大車,電動機長時間過載運行,使電動機溫度過高;啟動過于頻繁、定額為短時或斷續工作制的電動機連續工作。應限制啟動次數,正確選用熱保護,按電動機上標定的定額使用。三是電動機本身的原因:接法錯誤,將△形誤接成Y形,使電動機的溫度迅速升高;定子繞組有相間短路、匝間短路或局部接地,輕時電動機局部過熱,嚴重時絕緣燒壞;鼠籠轉子斷條或存在缺陷,電動機運行1至2小時,鐵芯溫度迅速上升;通風系統發生故障,應檢查風扇是否損壞,旋轉方向是否正確,通風孔道是否堵塞;軸承磨損、轉子偏心掃膛使定轉子鐵心相擦發出金屬撞擊聲,鐵芯溫度迅速上
有臺電站鍋爐給水泵,電機銘牌上的有個“堵轉容量標示 D”,請問這個代表什么意思?詳細見下圖
水泵常見故障、原因分析及處理措施
關于蒸汽鍋爐給水泵的揚程技術措施上是這么計算的H=K(H1+H2+H3)H-給水泵揚程H1-鍋爐鍋筒在設計使用條件下安全閥的開啟壓力H2-省煤器和給水系統的壓力損失H3-給水系統的水位差k-安全系數,=1.15~1.20而紅皮書上則為H=Pg+(0.1~0.2)Pg-鍋爐工作壓力0.1~0.2-考慮管路、省煤器等水流阻力的附加值。當鍋爐帶有省煤器時,應采用較高值小弟在這里有幾個疑問?根據措施上的公式,給誰泵揚程為啥要加上安全閥的開啟壓力呢?省煤器的是啥??jī)杀緯系膬蓚€(gè)公式有啥區別?第一次接觸蒸汽鍋爐系統,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多點介紹相關知識,那就更好了!
本帖最后由 what_866 于 2013-4-17 14:06 編輯 1、水泵的安裝要點水泵的安裝位置應滿足允許吸上真空高度的要求,基礎必須水平、穩固, 保證動力機械的旋轉方向與水泵的旋轉方向一致。水泵和動力機采用軸聯接時,要保證軸心在同一直線上, 以防機組運行時產生振動及軸承單面磨損;若采用膠帶傳動,則應使軸心相互平行, 膠帶輪對正。若同一機房內有多臺機組,機組與機組之間,機組與墻壁之間都應有800mm以上的距離。水泵吸水管必須密封良好,且盡量減少彎頭和閘閥,加注引水時應排盡空氣,運行時管內不
水泵的應用范圍較為廣泛,農業灌溉、漁業抽送水源、工業污水處理等都會有使用到。在日常的生活中較為常見的遇到一些關于水泵的故障,那么這個時候我們就需要對一些故障的原因及故障排除方法有所了解。 水泵不出水/水流量不足 故障原因: 1、進出口閥門沒有打開,進出管路阻塞,葉輪流道葉輪阻塞 2、電機的運行方向不對,電機缺相轉速相對較慢。 3、吸入管漏氣。 4、泵沒灌滿液體,泵腔內有氣體存在。 5、進口供水瀑布足,吸程過高,底閥漏水。 6、管路阻力過大,泵選型不當。 7、管道、泵葉輪流道部分阻塞,水垢沉積、閥門開度不足。 8、電壓偏低。 9、葉輪磨損。 排除方法: 1、檢查,去除阻塞物。 2、調整電機方向,緊固電機接線。
一.運行中出現振動1.管路支撐不穩,水泵底座或地腳螺栓松動是造成振動常見的原因,必須緊固各處螺栓,避免出現松動。2.液體內有氣體,仔細檢查水泵及進水管路各密封面連接螺栓有否松動,密封墊是否損壞,泵體及管路系統零件有否損壞。3.水泵與電機軸不同心,應進行調整,用皮帶轉動時,轉動帶過松或接頭接觸不良,也會引起振動。水泵葉輪不平衡運行中葉輪磨損或個別葉輪流道堵塞易造成振動,有時也因軸彎曲工葉輪不良失去平衡而引起振動。二.運行中出現噪聲增大1.軸承噪聲:聲源軸承安裝部位,一般用鐵棒或螺絲刀抵住軸承安裝部位,用耳聽,為嘩啦嘩啦聲。電機噪聲:一般是尖嘯聲,只能更換電動機。氣蝕噪聲:聲源在泵腔內,噼啪劈啪聲。三.電機發燙中國泵技術論壇電機外壁發燙,可能超電流運行,可關小出口閥門,調節到額定電流內運行,也可能是電機線圈質量問題,那只能更換電機。2.轉動零件出現摩擦,摩擦阻力加大,也可能超電流使電機發燙應停機檢查轉子是否靈活。電機軸承處發熱,可能軸承缺油或損壞,需維修或更換軸
潛水泵在使用中經常遇到漏油、漏電、跳閘、揚程達不到、葉輪不轉、流量小、轉速低等問題,下面對這些常見故障問題進行詳細的分析:1、葉輪轉速低,揚程達不到 很多客戶對剛買來的潛水泵開始使用時,發現實際揚程達不到標準的揚程,測量發現轉速也低。這種情況可能是接線不正確,建議火線條換一下。還有可能是潛水泵是低劣的,揚程達不到。2、潛水泵出水無力、流量小 取出潛水泵,檢查轉子轉動靈活,通電轉子能轉。拆開水泵檢查發現,潛水泵下端軸與軸承之間松動,且轉子下移,因此轉子轉動無力,輸出功率小。采用適當?shù)膲|圈墊在轉子與軸承之間,使轉子上移,安裝試機,故障即可排除。3、通電后,葉輪不轉 通電后潛水泵有嗡嗡的交流聲,葉輪不轉。切斷電源,在進水口處撥動葉輪,若撥不動,說明轉子被卡死??刹痖_潛水泵檢查,是否轉子下端軸承滾珠破碎導致卡死轉子;若能撥動葉輪,但通電后葉輪卻不轉,故障原因可能是軸承嚴重磨損,通電時定子產生的磁性將轉子吸住而不能轉動。更換軸承再組裝水泵,撥動葉輪靈活,故障排除。4、漏油
【水泵發熱】 原 因:軸承損壞;滾動軸承或托架蓋間隙過??;泵軸彎曲或兩軸不同心;膠帶太緊;缺油或油質不好;葉輪上的平衡孔堵塞,葉輪失去平衡,增大了向一邊的推力。 排除方法:更換軸承;拆除后蓋,在托架與軸承座之間加裝墊片;調查泵軸或調整兩軸的同心度;適當調松膠帶緊度;加注干凈的黃油,黃油占軸承內空隙的60%左右;清除平衡孔內的堵塞物。 【流量不足】 原 因:動力轉速不配套或皮帶打滑,使轉速偏低;泵葉片安裝角太??;揚程不足、管路太長或管路有直角彎;
最近看了幾個別人完成的項目 ,看到生活給水泵那一塊,有點疑問,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),規格及參考型號:50AABH30-15*4;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,還有AABH是錯了還是我水平不夠,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大師指導。
常見故障:暖氣整體不熱。排除方法:打開進回水閥門。 常見故障:暖氣不熱(閥門已開)。 暖氣半截不熱。 暖氣內有水響聲。排除方法:暖氣內可能有氣,需放氣。方法一:先將進水閥門關閉。打開跑風放氣門排氣,有水溢出,關閉放氣閥。方法二:將進水閥門關閉3/4,再將回水閥門關閉后,打開放氣門排氣,有水溢出時半閉放氣閥。提醒您:操作后,故障仍不能排除時,通知維修人員。常見故障:暖氣管路溫度不夠,室溫過低。排除方法:進水溫度低,提高進水溫度。由物業檢查系統。常見故障:進回水閥門以里(靠近暖氣方向)漏水。排除方法:關閉進回水閥門。通知安裝隊維修。常見故障:進回水閥門以外(靠近主管路)漏水。排除方法:通知物業半閉系統閥門;通知安裝隊進行維修。合肥市振起隆大暖通公司售后客服電話:0551-2136735http://www.hfzqnt.com/
風機的調試及使用過程中可能會發生一些故障,以下為一些常見故障及產生原因。用戶可以根據故障具體產生原因采用合適的解決方法。軸承溫度過高1.軸承支架座劇烈震動; 2.潤滑油質量不好,變質,含有灰塵粘砂污垢等雜質,軸承座連接螺栓的緊力過大或過小,軸承缺油運行; 3.軸承與軸承安裝歪斜,前后二軸承不同心; 4.軸承損壞或軸承壽命已到; 5.風機軸與電機軸不平衡,皮帶槽錯位。風機震動過大 1.葉輪不平衡; 2.葉輪螺釘松動或輪盤、葉子變形; 3.基礎鋼度不夠或不牢固; 4.機殼與支架軸承與支架連接松動; 5.減震器位置不當引起重心偏移。葉輪擦殼 1.葉輪不平衡或變形; 2.機殼或進風口與葉輪摩擦; 3.葉輪反轉引起葉輪緊固件松動; 4.葉輪軸承孔與軸松動; 5.風口進出氣管道安裝不良。文來源于百大暖通英才網[url=http://nt.baidajob.com ]
鍋爐給水泵常見故障
鍋爐給水泵常見故障專題,為您提供鍋爐給水泵常見故障相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐給水泵常見故障 相關的專業交流討論,更多鍋爐給水泵常見故障相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度