  • 鍋爐循環泵反轉有什么后果?

    現在工地鍋爐房,1t鍋爐一棟小高層采暖,供暖后發現中區供水管道有水,可是回水管道沒有水,經多次檢查確定我施工的采暖管道沒有問題,今天鍋爐安裝的工長給我打電話要求我給他2W塊,他就直接給我解決問題,不動我的管道;我沒同意,絕不向惡勢力低頭。現在求助大神幫我,是不是他在鍋爐循環泵或補水泵上動了手腳,才使我供水管道有水,回水管道沒有水(補水泵安裝在回水管道上)。急求,在線等~~~

  • 鍋爐配循環泵?應該怎么選者

    大家好,我是搞電氣的??墒且蚬ぷ餍枰?,非常想了解一點這方面的知識,這幾年接觸過一些鍋爐,換熱器什么的,可到現在我還是沒有弄明白,到底是如何選者泵的。例如有一個八萬平的住宅,他們的循環泵選四百立/小時,(不知道對不對)。還有如6噸,熱水鍋爐應該選多大的循環泵,10噸的應該選多大的泵。請高手們多多指教,謝了。

  • 常壓鍋爐循環泵的位置應如何放

    現在有一棟樓采用常壓鍋爐采暖,請問系統循環泵是放在供水上還是放在回水上好,對泵的流量和揚程的要求有變化嗎?要是放在回水上,膨脹水箱補水點事要置于泵的吸入端嗎?

  • 自然循環鍋爐能實現無動力強制循環嗎?

    我們設想一下:在一個小型的鍋爐供暖系統里-------如同家用的土暖氣取曖糸統一樣,是否能夠不使用任何外加的能源實現強制循環[如附圖1所示]?土暖氣取曖糸統的一個重要特征是暖氣片的安裝位置要比鍋爐的水套高,這是因為熱水自然循環靠的是水受熱膨脹后變輕上升,水冷卻后收縮變重下降。水在鍋爐的水套中受熱上升到暖氣片里,水在暖氣片里釋放熱量后下降,回到水套里再受熱,如此實現土暖氣糸統的循環。在如附圖1所示的系統里,我們能否把暖氣片的位置安裝的比鍋爐的水套低[如附圖2所示],但水套里的熱水同樣能夠循環到暖氣片里?集中供暖系統的熱水不論暖氣片的位置高低,是因為它的熱水是靠水泵推動?,是?qiáng)制循環,不再是自然循環了。我們的條件是:[1]一個小型的熱力系統里,有鍋爐、散熱器[暖氣片]和連接它們的管道;[2]在上述熱力系統里,要求散熱器[暖氣片]的安裝位置比鍋爐的水套低,但水能夠強制循環;[3]不得從外部另外引入能源,如電能、機械能等等,但可以使用鍋爐產生的熱量;[4]附加的強制循環裝置要求結構簡單,容易實現,成本低廉。

  • 間供式供暖系統鍋爐循環泵選型?!

    熱源為2臺1.45MW無壓鍋爐目前為直供低區,高區經板式換熱器換熱。問題是低區供暖達不到供暖效果。目前甲方要求肯定要加板換,但是鍋爐循環泵應該怎么選型? 供暖面積共為21000平米。北京地區。請各位賜教

  • 熱水鍋爐的熱媒循環泵如何控制啟停

    您好!請問間接換熱的熱水鍋爐熱媒循環泵 供上、中、下三個區的半容積式換熱器換熱。 那熱媒循環泵2用一備,請問如何控制熱媒循環泵的啟停。

  • 導熱油鍋爐循環泵頻繁吸空

    導熱油鍋爐系統中導熱油從鍋爐出口輸送至18立方的熱油槽(此槽上層為鍋爐送過來的熱油,下層為從車間回來的冷油,中間格開但有一孔連通,將油從熱油槽用中繼泵泵(55KW循環泵)使用變頻控制輸送至車間,近期發現在頻率上升39hz后容易吸空,然后壓力及電流下降。但將頻率降低后又可恢復,請大佬幫忙。

  • 鍋爐供生活熱水循環泵選擇等問題

    我畫了一張系統圖,不知道能不能循環起來。請大家幫忙審一?,謝謝~! 鍋爐是改造過的慶東356(燃氣的?,采暖口供一個泳池,這部分目前沒有問題。 生活熱水口,我準備裝一臺600L的保暖承壓水箱,鍋爐和水箱間加個循環泵,并安裝一個溫控器,當水箱溫度到預定溫度時,自動停泵。這個泵選多大的合適呢? (鍋爐制熱水是15L/min) 另外,水箱供給生活熱水至各個用水點,用水點大概有20處,都是洗手池,用水量不大,環路約80m,干管DN40-DN25?;厮幖右粋€循環泵,拉動整個生活水循環。請問這個泵該選多大的? 請大家幫忙看?,這套循環能否實現?多謝多謝!

  • 地暖循環泵的選擇及鍋爐附屬設備選擇

    樓頂安裝一個280kw鍋爐,帶3層地暖和生活熱水,地暖面積共2100平米,生活熱水是一家700平米養生美容院,可以洗澡和泡沐桶。附屬設備該怎么確定

  • 關于對循環泵的變頻改造

    各位前輩好,在這里請教大家一個問題,目前我們單位想對部分較大(45KW)的循環泵進行變頻改造,在此請教各位以下問題:1.目前我們準備采用市場上的“溫差變送器”,進行進出水溫度檢測,反饋4-20ma給予變頻器,采取目標值控制。但這個溫差變送器只是聽說,沒有見過更沒有用過,請教,市場上有這個東西嗎?有哪位前輩用過,效果怎樣?2.一般來說,冷卻(冷凍)水的進出水溫差正常范圍應該是多少?我們到時候好進行溫度設定。希望前輩們能夠給予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推薦一下。十分感謝!

  • 循環泵的聲音為何這么大?

    循環泵的聲音為何這么大?

    。泵的聲音太大,懷疑是葉輪或軸承松動?請各位幫忙判斷一下。謝謝

  • 新安裝鍋爐循環泵電機過熱,請教原因

    單位負責鍋爐房今年新更換了一臺立式循環泵(IRG200-400),參數為G=225,H=32,W=45kw,安裝完畢調試運行,發現運行到40分鐘左右,電機就熱的燙手,經測試電流值正常,而且在這臺泵之前的那臺45kw臥式泵也是有此現象,但是那臺是電流值偏大,解決辦法是關小閥門,這臺就不知道是什么原因造成的電機過熱現象,請大家指點一二,謝謝!

  • 熱水鍋爐的循環泵可以做變頻泵嗎?

    剛接觸熱水鍋爐的項目,現酒店管理公司要求承壓熱水鍋爐的循環泵做變頻泵,在鍋爐的出入水總管上加壓差旁通閥,板換一次側用電動二通閥代替三通閥,這樣子做可行嗎?鍋爐允許變流量運行不?如果這樣做,水泵的變頻控制有什么參數控制變頻?是通過進出水管的壓差控制嗎?

  • 熱水鍋爐高處往低處供暖,,怎樣選擇循環泵

    我有一處獨立常壓熱水鍋爐。建在高坡上 山下有一共暖樓3層樓 30個房間, 鍋爐和樓落差接近30米 , 89mm的管下水管和上水管個150米 (往返300米),泵子多大為好 幾公斤壓力能把水頂回來,鍋爐處的壓力如果4公斤 樓房底部多少壓力? 謝謝幫解答!

  • 關于熱水鍋爐循環泵揚程的計算公式

    給水排水技術措施6.9.2對循環泵的揚程是這樣計算的:Hb=1.1(H1+H2),H1指管路水頭損失,H2指水加熱設備的水頭損失;暖痛空調.動力技術措施8.11.7,常壓熱水鍋爐循環水泵揚程,H=h+h1+h2+h3+h4,h為水泵軸線與循環水系統最高點之間的位差,hi是各部分阻力損失,這是為什么,是不是因為是常壓鍋爐的原因?

  • 并列運行的鍋爐靠近循環泵的一臺流量明顯偏小

    我公司有四個鍋爐房運行4臺4.2MW燃氣鍋爐,但在運行過程中其中的1#鍋爐超溫,經過測量,該爐循環流量明顯低于其它鍋爐。這個問題由來已久,請高手指點

  • 供熱鍋爐房中二級循環泵的應用

    一次網與二次網混水供熱系列,好不容易才弄到,希望看者回帖!??!謝謝

  • 鍋爐事故預想之強制循環冷卻水泵跳閘

    一、運行方式: 1.負荷550MW,3臺爐水循環泵運行,#1強制循環冷卻水泵運行,#2強制循環冷卻水泵備用 二、可能原因: 1.電氣故障 2.泵運行中出口門誤關 3.兩臺閉式泵均停,延時60S 4.誤碰事故按鈕 三、主要現象: 1.DCS發#1爐水循環泵強制循環冷卻水泵跳閘報警 2

  • 還要請教怎么選擇循環泵??????

    循環泵的流量是按計算流量乘1.1的系數選嗎??比如計算流量是1200立米?,F(xiàn)有一臺550立米每小時,一臺400立米每小時。揚程都是50米。這2臺泵是上海凱泉KQW臥式離心泵。新增加的泵怎么選?????都說選泵是一門學問。不是說選就選的。我是新手不敢輕易做決定 請個位前輩多多指點??!

  • 增壓泵能否當循環泵使用?

    現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,揚程為14米,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎?這樣氣壓罐還有作用嗎?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢?如果不能,該怎么改進呢