最近作個項目用的GGD配電柜,各出線回路(用的塑殼斷路器)上方用2個總的刀開關檢修用,審圖公司居然說根據《民規》“樹干式供電系統的配電回路,各受電端均應裝設帶保護的開關電器”。要我把刀開關全改為斷路器!這就是代表官方的審圖!簡直無語了!咋回復他呢?靠規范還真難靠,圖集也沒有,查了一下以前的帖子,都說是檢修用的(好像挺常識的東東),有高手沒給出出主意!感激不盡!
GGD配電柜的結構特點有哪些呢,我們一起來了解一下吧。 1、GGD配電柜設計的充分考慮到柜體運行中的散熱問題。在柜體上下兩端均有不同數量的散熱槽孔,當柜內電器元件發熱后,熱量上升,通過上端槽孔排出,而泠風不斷地由下端槽孔補充進柜。使密封的柜體自下而上形成一個自然通風道,達到散熱的目的。 2、GGD配電柜按照現代化工業產品造型設計的要求,采用黃金分割比的方法設計柜體外形和各部分的分割尺寸,使整柜美觀大方,面目一新
1.在一個800寬的GGD低壓配電柜里最多能放幾個回路?電動機的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是單面布置還是前后兩面布置回路?
我現在有一套軋機控制柜,有2臺1237KW,4臺900KW的電機,總電流加起來有8000多安,分兩路走,每路有4000多安。為了節約成本,想用鋁排。想請教各位大哥能不能用。有沒有辦法避開鋁排的缺點。還有用銅排和用鋁排有什么區別。有沒有這一方面的標準或資料。在此先謝謝各位了!!!!!!
給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?
請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?
我公司生產的ggd 配電柜<
圖紙簡介: 某工廠315KV變壓器的,低壓配電柜全套圖紙,包括計量、進線、電容、饋電的一次及 投稿網友: luohaolei 上傳時間: 2013-04-28
我工作年頭不長,但一直不太清楚當拿到一個實際公建項目的時候,如何去選取低壓配電柜的形式,和進線方式,關于著兩點。 我應該遵循什么那? 為什么有的就用GGD 有的就用GCK ? 為什么有的工程用上進上出,下進下出?希望大家給我點學習的方向, 我可以去自己學習學習,也好提高自己的設計能力。謝謝各位前輩。
看到過12個回路的編號的。不過目前主要是每個回路開關都為NS100型,加上進線開關和隔離開關,不知道能否排的下11個NS100,1個NS250和1個GL-250A?下進線,上出線。請有做開關柜這方面的朋友指點指點。
在網上找的,希望對大家有用。
GGD型配電柜請問第二張圖中的ACR320E是什么元件啊,什么作用,詳細介紹一下。謝謝
如題所示,我們一個工地的紅號站的配電柜是用的GCK的,同樣是一個地下車庫的紅號站使用的是GCS的,請問各位網友這兩種柜子區別大嗎?是不是價格差不多???另外我發現黑號站的居民負荷是GGD的,有一些消防電梯、屋頂加壓風機也用的是GGD的,網上說GGD的柜子便宜點,請問大家GGD和GCS/GCK哪種經濟性更好?
GGD型交流低壓配電柜結構特點:1、GGD型交流低壓配電柜的柜體采用通用柜的形式,構架用8MF冷彎型鋼局部焊接組裝而成,構架零件及專用配套件由型鋼定點生產廠配套供貨,以保證柜體的精度和質量。通用柜的零部件按模塊原理設計,并有20模的安裝孔,通用系數高??梢允构S實現予生產。既縮短了生產制造周期,也提高了工作效率。2、GGD柜設計時充分考慮到柜體運行中的散熱問題。在柜體上下兩端均有不同數量的散熱槽孔,當柜內電器元件發熱后,熱量不升,通過上端槽孔排出,而冷風不斷地由下端槽孔補充進柜,使密封的柜體自下而上形成一個自然通風道,達到散熱的目的。3、GGD柜按照現代工業產品造型設計的要求,采用黃金分割比的方法設計柜體外形和各部分的分割尺寸,使整柜美觀大方、面目一新。GGD型交流低壓配電柜,是能源部以促進我國低壓配電行業的技術進步,加速低壓配電成套開關設備的更新換代為宗旨,于一九九一年下達的技術進步開發項目。由能源部低壓成套開關設備聯合設計研制組(簡稱NLS)完成設計和研制,并于一九九二年十月通過了由能源部主持的部級鑒定,目前在全國范圍內已廣泛應用。GGD型交
我們工地剛剛進來兩面GGD配電柜(下面有幾幅照片),看上去其安裝不是怎么規范,但苦于沒有相關的資料所以說他不規范也沒有依據,如:零母線的安裝位置,二次配線的截面(這個配電柜用的是BV1),斷路器之間的安全間隙,隔離刀閘至斷路器之間的導體用硬母線還是用導線,電表的安裝位置等。再則:哪位老師能講一下有關PDX(PZ30)配電箱,XL動力箱,SXL雙電源動力箱,GGD配電柜,GCD配電柜的生產標準和規范,端子號設立的依據;購進以上電氣設備是應必須有那些資料。謝謝!
各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算)2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件)比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: lsluokun@126.com
各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。 1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算) 2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件) 比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: lsluokun@126.com
手冊上面大多說什么按載流量選,然后按短路電流校驗動、熱穩定性??墒?,如今很難得到供電網絡的必要數據,更不能計算出短路電流。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢?經驗值也可以。。
室外配電柜與燃氣管線的安全距離是多少?我單位的室外配電柜外殼與燃氣管線距離為0.6米,外門打開與燃氣管線緊挨著。這樣是否安全。配電柜主要是居民樓的總開關、電表、互感器。