想在生產車間的一個配電柜的外殼上安裝一些設備,比如攝像頭一類的東西,總覺得不太合適,但又沒見規范和安裝標準有所規定禁止!那位高人指教一下!謝謝了!
一個配電柜給下列設備配電:水泵一臺22KW,風機一臺18.5KW,螺旋給料機一臺37KW,振動給料機一臺5.5KW,照明一路1KW,求助負荷怎么計算?謝謝!
2進線 第一個 YJV22-4 185平方 進線, 分三路出 ; 第二路 YJV22-4150平方分 2路出; 請問 需要哪些設備, 斷路器,漏電保護器等的 型號? 有大神知道嗎?謝謝了。
1、配電箱,柜上的電器,儀表應符合電器、儀表排列間距要求。2、全部緊固件均采用鍍鋅件。3、二次配線均采用黑色線,加套管編序,線徑按廠家標準。4、分層配電箱接線應考慮干線進出。5、開關接線端子應與導線截面匹配。6、配電箱、柜裝有計量儀表的導線;如多芯銅線須采用套管或線鼻壓接,并做好搪錫。7、電器安裝后的配線須排列整齊,用尼龍帶綁扎成束或敷于專用線槽內,并祥泰電氣認為卡固在板后或柜內安裝架處,配線應留適當長度。8、配電箱、柜所裝的各種開關、繼電器,當處于斷開狀態時,可動部分不宜帶電;垂直安裝時上端接電源,下端接負荷,水平安裝時,左端接電源,右端接負荷。(指面對配電裝置)9、配電箱、柜電源指示等,應接在總電源開關前側。10、配電箱、柜內的配線須按設計圖紙相序分色。配電箱、柜內的電源母線,應有顏色分相標志。 相序 標色 L1 黃 L2綠 L3 紅 N 淡蘭 PE 黃/綠11、所有銅母線連接處做搪錫
給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?
請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?
我公司要做一臺配電柜,內部只有幾個斷路器、刀閘和必須的測量元件,請問大家,如何估價??比如,將所有元件的價格加到一塊,加上必須的人工費(比如兩個人,幾天干完)和利潤、稅等等。請問大家是如何估價的,有何良策??
我不知道配電箱可行?我見過一個廠區把"動力配電箱"放在廠外馬路邊,銘牌上寫著"動力配電箱",但外形確 是柜式的,我還想知道,從動力箱引出的導線,到達用電設備時,采用什么元件控制,是插座還是隔離開關
配電柜可分為高壓配電柜與低壓配電柜,其功能與工作特性都不同,低壓配電柜由電氣設備和配電系統兩部分進行工作。今天翀源小編就低壓配電柜柜體接地方式的基本構造來進行闡述,下面我們就是通過對這兩部分的接地原則進行對比說明 。 1.電氣設備的接地部分 (1)接地體:與大地緊密接觸并與大地形成電氣連接的一個或一組導體。 (2)外露可導電部分:電氣設備能觸及的可導電部分。正常時不帶電,故障時可能帶電,通常為電氣設備的金屬外殼。 (3)主接地端子板:一個建筑物或部分建筑物內各種接地(如工作接地、保護接地)的端子和等電位連接線的端子的組合。如成排排列,則稱為主接地端子排。 (4)保護線(PE):將上述外露可導電部分,主接地端子板、接地體以及電源接地點(或人工接地點)任何部分作電氣連接的導體。對于連接多個外露可導電部分的導體稱為保護干線。 (5)接地線:將主接地端子板或將外露可導電部分直接接到接地體的保護線。對于連接多個接地端子板的接地線稱為接地干線。 (6)等電位連接:指各外露可導電部分和裝置外導電部分的電位實質上相等的電氣連接。
各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算)2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件)比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: lsluokun@126.com
各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。 1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算) 2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件) 比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: lsluokun@126.com
手冊上面大多說什么按載流量選,然后按短路電流校驗動、熱穩定性??墒牵缃窈茈y得到供電網絡的必要數據,更不能計算出短路電流。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢?經驗值也可以。。
室外配電柜與燃?xì)夤芫€的安全距離是多少?我單位的室外配電柜外殼與燃氣管劲憔嚯x為0.6米,外門打開與燃氣管劲憔o挨著。這樣是否安全。配電柜主要是居民樓的總開關、電表、互感器。
發幾幅我們配電柜的圖片圖發布上來,不知為什么?
看到一個小區配電房的圖紙,公共母排,6面柜子。2個進線,1個PT,3個出線??煽葱吞?hào),全是HXGN的。納悶,為什么不用XGN的,那個H是指環網的意思,這樣的布置有選帶環網功能柜子的必要嗎?我是新手,期待大家解惑。謝謝。
新人一個,本來對這個就比較模糊,看過某公司經過設計院審過的圖紙,住宅變兩臺630kVA或者兩臺800kVA的選用的是3(80*10),而出線環網過去的兩臺1250kVA的物業變,也就是進線為2500kVA了,高壓側的母排選的是3(60*6)對這個不是很理解,是不是因為不用再環網出去,作為終端配電站就可以用的小呢
不知道有沒有做業務的。能否指點一下。 我在一家電器成套廠做技術工作,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道這些信息。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,多少合適?求業務精英指點。
如題,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝!
施耐德高低壓配電柜--MVnexHP
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜。 柜面板有個旋鈕,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能。當這個旋鈕處在“自動”位置,就會在來電時延時自投。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,過些時間斷路器也會自動合閘,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電。所以當人工
配電柜設備
配電柜設備專題,為您提供配電柜設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電柜設備 相關的專業交流討論,更多配電柜設備相關內容請?jiān)L問