小弟是剛到盤廠搞機構的,以前做的室外配電箱是不用開通風孔的,前幾天電業局傳出個消息,不做通風處理不予驗收。由于新人沒做過,請大家指點一下,應該怎么做?做成什么規格的,最好那位好心人傳上來一份圖紙。再這里先謝謝大家了!
有一個大型公園,需要做3個室外的照明配電箱,一個室外動力箱,照明配電箱分出30回路,容量不超過25kw每個;動力箱分出2回路,容量近150kw。甲方現在要求箱型號,小弟不才在此求教各位了,謝謝!
關于防護等級為IP33的室外配電箱?哪位高手能不能幫忙解釋一下?現在有的業主提出要有IP33防護等級要求的型式試驗報告!目前是不是只做IP30的防護等級!
有沒有規范明文規定?一般的住宅樓室外配電箱,防護等級是多少,IP33是否可以?
去網上查了一下,也沒有這方面的資料?,F(xiàn)在需要室外的低配箱,做照明配電用的計41路出線;做動力箱用的近50KW,共5路出現。甲方需要配電箱的安裝大樣,小弟才疏學淺,望各位前輩指教!
最近做了一個項目,一個住宅樓分三個單元,每個單元有一個用戶計量箱,然后在室外設置一個配電箱分三個回路進每個單元,我想問一下這個室外配電箱應該做成什么系統?是進四芯線出四芯線的局部TT系統,還是在配電箱處做重復接地進四芯線出五芯線做成TN-C-S系統?求各位大蝦幫助!
內附變配電所的二類防雷建筑物,低壓母排上安裝了T1的SPD,現有一配電到室外景觀的照明的配電箱,內裝的SPD應為什么類別。我選T2曾被判違強,與對方說不清楚,現都選T1,但條例是否真的如此,大家討論一下。
我初次接觸建筑電器領域目前正在建設一個別墅樣板間圖紙上有畫每座建筑體外有強電箱一個,弱電箱一個,然后通過電纜進入戶內現在入戶的鋼管已經預埋完畢請問這個強電箱的安裝和購置還有電纜的敷設是不是由供電部門來做?還是由施工隊來做?弱電方面包括:電話,寬帶,有線電視,安防,這些弱電入戶是不是也應該由專門的機構來做,而不是施工隊的工作呢?希望大哥們不吝賜教,小弟不勝感激?。?!
室外防雨型配電箱,草地上做500高基礎安裝。投入使用后發現箱內結露嚴重,特別是在草地澆水的時候,甚至都有水珠掉到相排上。請教大家,有沒有好的解決方法?謝了!
室外園林配電箱基礎可以做成帶溝槽式的嗎?原來設計的是混凝土實心基座,高出地面的?,F(xiàn)在甲方要求做成帶溝槽的,像室內配電房的那種,可以嗎?會不會積水太嚴重?
屋頂室外配電箱按如下最新規范是選用I級還是II級SPD? 《建筑電氣與智能化通用規范》GB 55024-2022 7. 1. 6 進出防雷建筑物的線路應采取防雷電波侵入措施。進出防雷建筑物的低壓電氣系統和智能化系統應裝設電涌保護器,并應符合下列規定: 1 當閃電直接閃擊引入防雷建筑物的架空或室外明敷設的線路上時,應選擇I 級試驗的電涌保護器; 2 電涌保護器嚴禁并聯后作為大通流容量的電涌保護器使用。
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
今天有個甲方一定要我畫室外照明和動力配電箱制作大樣圖(如何防水/如何散熱),我說由配電箱廠家做就是不行,請問哪個有相關圖沒有?或者套的圖集號也行,謝啦
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........