亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 剪力墻豎向鋼筋搭接長度多少?

    三級抗震C30砼一級鋼筋直徑8的剪力墻豎向鋼筋搭接長度多少?03G101P48為1.2lae=1.2*25d=24cm,而P34要求任何情況下搭接長度不小于300mm

  • 困惑小弟好久的問題?-剪力墻鋼筋搭接長度的問題?

    在03g101-1第一版中p47-50中剪力墻水平和豎向搭接長度均為Ile(Il),但是修訂版里此處的搭接長度變成了1.2lae(1.2la)不知是什么原因,后來在混凝土規范中找到一點根據:第10.5.13條 剪力墻水平分布鋼筋的搭接長度不應小于1.2la。同排水平分布鋼筋的搭接接頭之間以及上、下相鄰水平分布鋼筋的搭接接頭之間沿水平方向的凈間距不宜小于500mm.剪力墻豎向分布鋼筋可在同一高度搭接,搭接長度不應小于1.2la.1. 這里說的剪力墻是指非抗震剪力墻還是指所有剪力墻?2. 還有剪力墻里的鋼筋在地震作用時算不算是受拉鋼筋?如果算受拉鋼筋那么它的搭接長度應該是改版前的數值。不知小弟理解有誤還是其它原因,在次懇請高手指點,在此謝過!!

  • 剪力墻豎向縱筋的搭接長度多少合適?

    剪力墻豎向縱筋的搭接長度平法圖集明確標注1.2Lae,它不受搭接百分率的限制,即使是100%的搭接百分率仍然按1.2Lae施工和算量,并且不僅是墻身如此,墻柱的搭接長度也是按1.2Lae。 但有些施工現場和結算資料都是按1.4 Lae。其理由是搭接百分率為50%,而平法又規定當

  • 關于鋼筋的綁扎接頭搭接長度

    請問,為什么鋼筋混凝土結構施工質量驗收規范GB50204-2015中對鋼筋的綁扎接頭搭接長度沒有作出具體規定?是不是可以不考慮了。

  • 鋼筋搭接長度有什么規范

    鋼筋的搭接長度如何計算

  • 構造鋼筋的錨固與搭接長度

    請問各位達人,構造鋼筋的錨固與搭接長度是多少,搭接個數是不是按8m一個搭接算的??謝謝了.另外梁上部相鄰2跨縱筋直徑不同,不能按8m一個搭接算,那是不是按照支座算?發發

  • 關于扁鐵與鋼筋的搭接長度問題??

    今天做一個消控機房的時候,要引出一根40*4的扁鐵,我想問下我與柱內主筋搭接,雙面焊的話要多大長度才滿足規范要求,謝謝?。?!:)

  • 關于剪力墻豎向鋼筋搭接的疑問

    關于剪力墻豎向鋼筋搭接的疑問

    新混凝土規范中有如圖的規定,是不是說剪力墻的豎向鋼筋可以在同一水平面搭接呢?但是看11g101圖集上好像是要錯開搭接呢。

  • 關于鋼筋綁扎連接搭接長度的問題

    關于鋼筋綁扎連接搭接長度的問題

    砼規關于鋼筋綁扎連接搭接長度為錨固長度乘以搭接長度修正系數,而修正系數又和連接區段內的鋼筋搭接接頭面積百分率有關,連接區段長度是綁扎搭接長度的1.3倍,這樣搭接長度和搭接接頭面積百分率就是相互關聯的關系,大家對這個問題怎么看?

  • 縱向受拉鋼筋綁扎搭接長度

    縱向受拉鋼筋綁扎搭接長度

    縱向受拉鋼筋綁扎搭接長度是錨固長度乘以縱筋接頭面積百分率,??v筋搭接接頭面積率是指在同一連接范圍內,有搭接接頭的受力鋼筋與全部受力鋼筋面積之比。這里的同一連接范圍就是一個連接區段=1.3*搭接長度。就是說搭接接頭面積百分率決定搭接長度;而搭接長度又決定連接區段長度,連接區段長度決定搭接接頭面積百分率。這算是個死循環嗎??!!如果遇到這樣的特殊情況:比方說按照小的面積百分率來計算時,圖中連

  • 混凝土規范縱向鋼筋搭接長度

    混凝土規范 8.4.3的條文說明中,寫到搭接鋼筋接頭中心的縱向間距應不大于1.3倍的搭接長度。這不是應該大于才更好嗎,怎么會規定不大于。求解。

  • 剪力墻中挑梁鋼筋錨固的長度

    請問:由剪力墻平面內伸出的挑梁,其縱向鋼筋在墻體內錨固的長度該如何確定?說說依據。(能否按達到LaE即可進行確定,本人感覺有點懸?。?/p>

  • 關于剪力墻外側水平筋在轉角處搭接長度的計算

    關于剪力墻外側水平筋在轉角處搭接長度的計算

    搭接長度LlF=幾倍的LaE,比如1.2、1.4、1.6………………大家根據自己的觀點發表意見,如只為賺土木幣及威望值者請自覺繞道??!謝謝!

  • 縱向受拉鋼筋搭接長度計算的問題

    11G101-1第55頁,講縱向受拉鋼筋綁扎搭接長度的計算時,說道;當直徑不同的鋼筋搭接時,搭接長度按直徑較小的鋼筋計算。為什么是按直徑小的計算呢?按直徑小的計算,算出來的搭接長度不就小嗎?這點沒想明白,麻煩各位給小弟解答下。謝謝啦。

  • 縱向受力鋼筋的最小搭接長度

    縱向受力鋼筋的最小搭接長度 B.0.1 當縱向受拉鋼筋的綁扎搭接接頭面積百分率不大于25%時,其最小搭接長度應符合表B.0.1的規定。表B.0.1 縱向受拉鋼筋的最小搭接長度鋼筋類型 混凝土強度等級 C15 C20~C25 C30~C35 ≥C40光圓鋼筋 HPB235級 45d 35d 30d 25d帶肋鋼筋 HRB335級 55d 45d 35d 30d HRB400級、RRB400級 — 55d 40d 35d 注:兩根直徑不同鋼筋的搭接長度,以校細鋼筋直徑計算。條文說明:根據現行國家標準《混凝土結構設計規范》GB50010的規定,綁扎搭接受力鋼筋的最小長度應根據鋼筋強度、外形、直徑及混凝土強度等指標經計算確定,并根據鋼筋搭接接面積百分率等進行修正。為了方便施工及驗收,給出了確定縱向受拉鋼筋最小搭接長度的方法以及受拉鋼筋搭接長度的最低限值。B.0.2 當縱向受拉鋼筋搭接接頭面積百分率大于25%,但不大于50%時,其最小搭接長度應按本附錄表B.0.1中的數值乘以系

  • 鋼筋搭接長度有什么規范?怎么計算其長度?

    鋼筋的搭接長度如何計算 鋼筋連接有四種常用的連接方法:綁軋連接、焊接連

  • 梁鋼筋錨入剪力墻的錨固長度問題

    梁鋼筋錨入剪力墻的錨固長度問題

    在《混規》9.3.4有關于梁柱節點梁鋼筋的錨固長度的要求,想請教下這條規定主要針對框架梁,那對于次梁也有需要滿足鋼筋錨入水平段長度不應小于0.4La的要求嗎?如下圖我的梁搭在剪力墻的平面外,我在計算的時候,將這個梁的一端點鉸,那我這根梁的鋼筋是不是只要滿足總的錨固長度La,而對于其水平段錨固長度有0.4La的要求嗎???

  • 關于剪力墻拉筋布置和長度

    我在網上查找的關于剪力墻拉筋,兩頭都要成180的彎鉤,但是我們工地的拉筋是一頭135度,另外一頭是90度。還有布置我真是看不懂啊,不是上下對齊布置,圖紙要求是200*200的間距,也沒有說是梅花試的,鋼筋工布置的也不想梅花試

  • 關于剪力墻的高度、長度、厚度

    按照一般通俗的講法,假設一高層中的某層剪力墻,層高即墻高3m,墻厚200mm,L型墻,兩段墻肢均長2m,墻長4m。那么該如果理解這層剪力墻的截面高度、截面厚度、截面長度這三個概念呢,我的理解,墻肢的截面厚度為200mm,墻肢的截面高度2m(以單肢考慮)、2000/200=10>8即不為短肢,墻肢的截面長度為3m??芍獕χ慕孛娓叨扰c截面長度與通俗理解是相反的,即墻肢截面高為通俗墻長,墻肢截面長為通俗墻高。附短肢墻與異形柱的區別截面尺寸:柱:H/B < 3;(單肢)異形柱:H/B <4;(一般柱肢數≤兩肢)短肢剪力墻:4 < H/B < 8; (墻肢數≤兩肢)剪力墻:H/B >8。(不限)當有大于兩肢的短肢墻或異形柱時,盡管各肢的長寬比符合要求,也宜按墻輸入、設計。但在高規7.1.2提到,”各墻段的高度與墻段長度之比不宜小于

點擊加載更多

剪力墻鋼筋搭接長度

剪力墻鋼筋搭接長度專題,為您提供剪力墻鋼筋搭接長度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻鋼筋搭接長度 相關的專業交流討論,更多剪力墻鋼筋搭接長度相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

剪力墻超筋

剪力墻端柱配筋