放在生產車間內直接對工藝設備配電的動力配電柜的尺寸,怎么確定,我看好多圖紙上都是這樣寫的XXL2(改),這一改尺寸更難確定了,哪位高手賜教下!
配電柜到照明箱用幾芯電纜?需要用3芯的電纜嗎?其中一芯接到配電柜的PEN排上作為照明箱體的保護接地?照明箱有必要專門用扁鋼連接到接地網上嗎?
照明配電柜滿足基本使用要求,里面必須要有哪幾樣東西.有這方面的設計規范或是條例要求嗎?如有請告之具體的規范或條例的名稱.謝謝!
給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?
請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?
很多書籍都有說到:照明和動力宜分開不同系統配電。但是并沒有明顯說明什么負荷算是動力?什么負荷歸為照明?對于空調,住宅建筑一般歸為照明,大家都知道的,但是對與辦公樓,酒店,學校等,卻不是很明確。如果是中央空調,那歸為動力,分開配電,大家一般都認同,如果辦公樓,酒店,學校等建筑只做分體空調,那么這些負荷應該算是照明負荷還是動力負荷?統一配電還是分開配電?
第一章施工準備1.設備及材料要求設備及材料均符合國家或部頒發現行技術標準,符合設計要求,并有出廠合格證。設備應有銘牌,并注明廠家名稱,附件、設備齊全。安裝使用的材料:型鋼應無明顯銹蝕,并有材質證明。二次接線導線應有帶“長城”標志的合格證。所有固定連接螺栓必須使用鍍鋅制品,平、彈墊齊全。2.主要機具安裝工具:臺鉆、手電鉆、電錘、砂輪、電焊機、氣焊工具等。測試檢驗工具:兆歐表、萬用表、水平尺、電筆、鋼卷尺、塞尺、線墜等。3.作業條件土建施工條件:土建工程室內地面、墻面、屋頂施工完畢,門窗、玻璃安裝完善,門上鎖。施工圖紙、技術資料齊全。技術、安全、消防措施落實。設備、材料齊全,并運至現場倉庫。第二章操作工藝第三章成品保護設備運到現場后,暫不安裝就位,應及時用苫布蓋好,并把苫布綁扎牢固,防止設備風吹、日曬或雨淋。設備搬運過程中,不許將設備倒立,防止設備油漆、電器元件損壞。設備安裝完畢后,暫時不能送電運行,變配電室門、窗要封閉,設人看守。未經允許不得拆卸設備零件及儀表
配電箱、動力配電柜的尺寸問題1、需不需要在配電箱系統圖里注明這些箱柜尺寸?2、參照內部開關數量、大小后,去查哪個標準圖集資料核定箱柜大小尺寸?3、如果我們定的尺寸。過大過小有什么后果?請電氣高人指點,向業內高水平人士敬禮
013_成套配電柜及動力開關柜安裝
動力配電柜使用在負荷比較分散、回路較少的場合。動力配電柜采用大屏幕液晶觸摸屏,對電壓、電流、頻率、有用功率、無用功率、電能、諧波等電力品質做全方位的監控。電工之家說一下動力配電柜的電纜芯線截面的選擇應符合的要求: (1)電流回路 應使電流互感器的工作準確等級,此時,如無可靠根據,可按斷路器的電流容量確定最大短路電流。 (2)電壓回路 當全部保護裝置和安全自動裝置動作時(考慮到發展,電壓互感器的負荷最大時),電壓互感器至保護和自動裝置屏的電纜壓降不應超過額定電壓的3%。 (3)操作回路 在最大負荷下,操作母線至設備的電壓降,不應超過10%額定電壓。
XL-21動力配電柜與配電箱的區別 從用途上來說,配電箱一般是家庭用的,而配電柜則多用在集中供電中,比如說工業用電和建筑用電等,配電箱和配電柜都屬于成套設備,配電箱屬于低壓成套設備,配電柜有高壓有低壓。 2、從外觀尺寸上最基本的差別在于大小上面。配電柜是放在地上的,體積大如電冰箱式樣。配電箱體積小如一個箱子訂在墻上的,兩者作用一樣。 3、配電箱一般為終端產品適用標準非專業人員可以操作的,最大電流到250A。配電柜一般作為控制、分配電能用適用標準也不同。 4、從形式上,配電柜物如其名是立式柜,而配電箱則是箱體式。 5、功能上,配電柜可以內裝各種防爆電器或各種防爆電器組合,如:防爆動力(照明)配電箱、防爆電磁啟動器、防爆動力檢修箱等;而配電箱可內裝斷路器、接觸器、熱繼電器、按鈕及指示燈等元件,可作為照明、動力電機控制用途。 配電箱是數據上的海量參數,一般是構成低壓林按電氣接線,要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝
本帖最后由 sldq028 于 2013-5-21 12:22 編輯 CL系列動力中心用抽查式封閉配電柜(簡稱動力中心)和GCK系列電動機控制中心用抽屜式封閉配電柜(簡稱控制中心)是用于電站、工礦企業或高層建筑的三相交流50~60HZ,額定電壓380V及以下的電力系統,作為接受或分配電能以及動力集中控制之用。GCL系列動力中心作為一級供電設備,用于短路容量不大于50KA的電力系統。GCK系列電動機控制中心作為一級及二級供電設備,用于短路容量不大于30KA的電力系統,或與GCL系列動力中心配合作為二級供電設備使用。 ★技術指標額定工作電壓: 主電路Ue:380V,690V 輔助電路Ue:220V,380V(兩極之間相隔一個空觸點),24V(直流) 額定絕緣電壓(Ui):800V 額定沖擊耐受電壓(Uimp):8000V 工頻耐受電壓(1min):3000V 額定電流 水平主母線Ie:2000A,
動力配電工程(配電柜、電纜橋架)、GIS組合電器
在國標圖集上看到,說動力配電柜進線開關可以用塑殼斷路器,負荷開關, 熔斷器式負荷開關。上面說具體的進線電氣開關的選擇應與配電方式相匹配。請教大家,配電方式具體有哪些。怎么對應匹配。本人剛工作不久,還不知道這些改怎么查。希望各位能指點迷津。謝謝。
配電柜及動力開關柜施工工藝標準
我看一般的動力柜進線的黃綠PE線都接到柜子外殼上 請問這個柜子外殼是如何接地的呢?柜子是放在四塊槽鋼組成的長方形上 這個柜子的外殼是通過什么接地的呢? 始終看不明白 室內的 野外的配電柜好像都是這樣 放在槽鋼上
根據規范要求:成排布置的低壓開關柜,其長度超過6m時,柜后面的通道應有兩個通向本室或其它房間的出口,并宜布置在通道的兩端。 條文解釋是:根據過去設計的經驗和調查,許多工業企業的供配電系統,由單臺變壓器供電的低壓配電屏并排排列的長度一般不超過6m時,屏后的通道只有一個出口,已能滿足安全運行的要求,且便于建筑形式的布置;當配電屏的長度超過6m時,屏后通道應設2個出口,以便于維修工作和事故時人員逃離事故點。 可見預留通道主要是為了方便進出,那么對于圖中的一端有樓梯的情況,一二級踏步高度能夠滿足人員正常通過。那么這種非標情況是否也符合規范要求?