請教在下理解是住戶配線箱是弱電的箱子(是綜合布線用),而配電箱(則是照明,空調插座等用的)?一般戶內只需設置這樣兩個箱子即可 ? 圖中標注為紅色的部分是否表示AL3只是給用戶配線箱提供電源?(但在下在AL3中并沒有看到一條支路為給用戶配線箱供電,原因是什么?)同時為什么在圖中沒有給出電話、數據、電視等線路從那引來? 提前謝謝您的回復。
我做了一個武漢的住宅小區,甲方說住戶內只要配線到住戶配電箱,弱電也就引導家居弱電箱為止,其引至各設備的出線由住戶二次裝修時自己敷設。請問有這種做法么?這樣做的話能通過當地的審圖么?
根據《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008第10.8.1條第11點11住宅配電箱(分戶箱)的進線端應裝設短路、過負荷和過、欠電壓保護電器。分戶箱宜設在住戶走廊或門廳內便于檢修、維護的地方。 根據《住宅建筑電氣設計規范》JGJ242-2010第6.3.2條6.3.2 每套住宅應設置自恢復式過、欠電壓保護電器。條文解釋:6.3.2 低壓配電系統TN-C-S、TN-S和TT接地型式,由于中性線發生故障導致低壓配電系統電位偏移,電位偏移過大,不僅會燒毀單相用電設備引起火災,甚至會危及人身安全。過、欠電壓的發生是不可預知的,如果采用手動復位,對于戶內無人或有老幼病殘的住戶既不方便也不安全,所以本規范規定了每套住宅應設置自恢復式過、欠電壓保護電器。大家在做住宅設計時住宅配電箱的進線開關是否有采用有短路、過負荷和過、欠電壓保護功能的電器?
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
上圖是配電干線圖;上圖是電度表箱配置圖;這是平面圖;問:平面圖中箭頭所指M
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
這個配電箱------大家討論
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
正在做一片區住宅設計,我在住戶配電箱的進線總開關選用的是隔離開關,電表箱內為斷路器。 但是第三方審查認為“每戶進線采用隔離開關不妥,應采用斷路器,其整定值可以與電表箱中的分路開關整定值相同(即可以不考慮選擇性),否則當用戶配電箱發生問題時,因隔離開關不能帶負荷操作必須要在電度表箱中操作,才能進行維修等,極為不便,故要求修改” 我認為,進線為隔離開關沒什么不妥,當插座,照明回路有問題時,都有分支斷路器作保護,不會有什么問題。之前好多工程都是這么做的?!蹲≌O計規范》8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器?!蹲≌O計規范》并沒有明確總斷路器是設置在電表箱還是在住戶箱內。問了一下審核的老總,他認為我那樣做沒有問題?,F(xiàn)在不知道怎么回答這個每三方審查!關系總不能搞得太僵,求教于大家了,出現過這樣的問題么?
我一直是用2P,理由是<住宅設計規范>6.5.2應選用同時斷開相線和中性線的開關電器.現在有審圖的提出,這是錯的,應用1P隔離開關,利用是<低壓配電設計規范>4.5.6條,不應將N線斷開,并做為強條處理.各位對這兩條意見有何見解?
江蘇省地方標準《江蘇省住宅設計標準》(DB32/380-2000)第8.1.3條第4款規定:除壁掛式空調電源插座外“所有電源插座回路均應設漏電保護裝置,有條件時宜按回路分別設置漏電保護裝置”。據此,筆者認為,住宅樓住戶配電箱中的漏電斷路器至少有三種實用、可行且符合規范要求的設置方式?,F(xiàn)就一套三室一廳一廚一衛建筑面積約90m2的住宅內配電箱系統設計為例進行論述。 1 漏電斷路器設在帶漏電保護裝置的插座回路上 (1)優點:這種設置使每戶采用了4個漏電斷路器,除壁掛式空調插座外,所有電源插座回路均分別設置了漏電保護裝置,很好地體現了規范的要求。某一回路出現漏電故障時,不會影響其他回路的正常工作,還便于快速找出故障回路及其故障原因; (2)缺點:由于這種設置方式每戶用了4個漏電斷路器,因此一次性投資大,且住戶配電箱尺寸也較大; (3)適用對象:這種設置方式適合建設單位對住宅配電要求較高,而且建筑資金相對充足的建筑。 2 漏電斷路器設在帶漏電保護裝
請問這個配電箱大丈夫不?
各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),是否可以?如果是防爆箱、防爆設備那?有無相關標準或圖集? 感謝?。?!
直流用配電箱,里面就一個開關,開關300A,進出線用防火泥封堵最近發現防火泥上有水珠,有幾個嚴重的箱子,還有滴水此開關平時只有很小的電流,約1A左右,電池放電的時候會達到100多A,但是很少有機會放電(電力供應穩定)現在銅鼻、端子有些銹蝕但同一房間里的其他柜子沒有這個問題開始認為是由于發熱導致有溫差,才會有結露,實際這個開關沒有什么溫度。所以比較奇怪,也懷疑防火泥含水,可是裝了都快2年了,有水也早就蒸發掉了。特來請教下高人們,可能是什么原因導致的,再從這方面著手解決。