配電箱、動力配電柜的尺寸問題1、需不需要在配電箱系統圖里注明這些箱柜尺寸?2、參照內部開關數量、大小后,去查哪個標準圖集資料核定箱柜大小尺寸?3、如果我們定的尺寸。過大過小有什么后果?請電氣高人指點,向業內高水平人士敬禮
學習中,又一個蠢問題出來了, 請別見怪。。:hug: 。請問動力配電箱和照明配電箱有什么區別?是不是供給動力配電箱的電線中沒有系統中性線?謝謝了![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 編輯 ]
本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 編輯 下面是一個三層教學綜合樓的一層電氣平面圖,都是同樣為同一層教室布電氣,為什么一個要用照明配電箱,一個要用動力配電箱的呢?這兩處用的配電箱不同。一個是照明的,一個是動力的,所以不太懂……
配電箱分為動力配電箱和照明配電箱,它們都屬于配電系統的末級設備。二者都是強電。 照明配電箱:進線220VAC/1或380AVC/3,電流在63A規格以下,負載主要是照明器(16A以下)及其它小負荷,民用建筑中空調機也可由照明配電箱供電。照明配電斷路器選擇一般是配電型、照明型(短時過載倍數中、?。?。 動力配電箱:進線380AVC/3,主要作為電動機等動力設備的配電,另,照明配電總進線電流大于63A時,也劃為動力配電箱。動力配電斷路器選擇配電型、動力型(短時過載倍數中、大)。 在使用中關于配電箱的維護保養工作也不容忽視,主要應注意以下幾點:防潮、防高溫、防腐蝕性的氣體和液體等等。在進行保養工作時應注意以下三點:1、首先,在清理配電柜前,切記要斷開電源再對其進行清理。如果在通電情況下對其進行清洗的話,很
我認為動力配電箱的負荷一般是380伏三相的,箱的容量比較大,而照明配電箱的負荷一般是220伏單相的,箱的容量相對比較小。對嗎?歡迎補充!
加壓風機控制箱 配電室插座等為什么不由動力配電箱供電,而由照明配電箱供電? 是因為動力負荷(加壓風機等)容量很小,就不必設置單獨為其設置動力配電箱,而是由照明配電箱由其供電? 提前謝謝您的回復。
各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),是否可以?如果是防爆箱、防爆設備那?有無相關標準或圖集? 感謝?。?!
配電箱的大小尺寸應該怎樣算,商家說按路分,具體的路該怎樣確定。比如一個3P63A的開關加一個2P25A帶漏電加一個1P16A的電箱應是多少路?怎么分的?
規范中捉不同回路不可以用同一配電箱,但是實際中我見過空調動力負載接在照明配電箱上的??!~不知道照明負載可不可以接在動力配電箱中呢?
現有五個220V,0.5kw的軸流風機,從泵房的動力配電箱配電,為什么選擇四芯電纜?我認為三芯就夠了,零+火+地。使用場所是消防泵房
有一個大型公園,需要做3個室外的照明配電箱,一個室外動力箱,照明配電箱分出30回路,容量不超過25kw每個;動力箱分出2回路,容量近150kw。甲方現在要求箱型號,小弟不才在此求教各位了,謝謝!
"當電箱只是照明電箱或者小動力時,進線小于 10 平方時,如果開關位數小于 20 位時, 開關寬度尺寸加起來再每邊加 20MM 就為電箱寬度,高度為開關高度加 40MM,深度為開 關最大深度加 10MM"百度的,其中開關的位數是什么意思。開關寬度之類的怎么看出來。
我自己的算法是:1.電表箱 按每塊表寬200高300(已經包括預留的接線空間),每行最多放4塊電表計算,例如8塊表選用寬*高*厚800*600*180的表箱2.一般照明箱或者總箱 合計微斷和斷路器數量和樣本尺寸,然后加和在兩邊各留50的空間兩排或兩排以上的 每拍之間留100空間。但是有的說有固定尺寸,求解
請問誰知道這種動力配電箱XMR2-30/00(改)是怎么樣的???什么結構???哪里有生產的???哪位知道多給傳些資料,122015601@QQ。COM 多謝!急!
有一個很小的停車庫。只有一個4KW的潛水泵(一用一備)。能和照明一個配電箱啊?單獨拉線配箱子感覺很浪費。因為沒有做過共用一個配電箱。請教各位大神
用于地下室動力、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,監理要求更換成WDZCN-YJY。設計規范有無這類的說明要求?
放在生產車間內直接對工藝設備配電的動力配電柜的尺寸,怎么確定,我看好多圖紙上都是這樣寫的XXL2(改),這一改尺寸更難確定了,哪位高手賜教下!