各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),是否可以?如果是防爆箱、防爆設備那?有無相關標準或圖集? 感謝?。?!
利馳配電箱設計軟件——SuperBox,采用獨立平臺開發,輕量簡潔,界面友好。通過導入物料報表文件即可快速創建項目,基于利馳天下庫大數據支撐,智能匹配器件尺寸,一鍵完成箱體尺寸預估,同時自動生成系統圖、箱體圖以及布置圖。
來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 建筑電氣設計培訓實操培訓視頻班,點擊試聽:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
如圖:GA-AP是門衛總箱,進線來自廠區變電所低壓開關柜(為非耐火電纜)。GA-AT是門衛內消防配電箱,進線一路來自總箱GA-AP(耐火電纜),另一路來自相鄰消防泵房消防配電箱FP-AT(耐火電纜)。低壓柜內給總箱GA-AP饋線回路設置了電氣火災監控。 問題1:低壓開關柜給總箱GA-AP饋線處監測到剩余電流跳掉GA-AP電源,意味著跳掉了消防配電箱GA-AT的一路消防電源,是否合理?是否應該在GA-AP饋線處設置電氣火災監控吧? 問題2:總箱GA-AP供給門衛內正常負荷及提供消防配電箱GA-AT一路消防進線電源。GA-AP本質上是門衛單體的總配電箱,不屬于消防配電箱吧,所以進線采用非耐火電纜是合理的吧? 求大神指點,我好像經??吹竭@種設計,不知是否合理?
為什么WL7回路只用L1,而WL8與WL9回路承載的功率差不多,為什么WL9要用L1,L2,L3三條線?用L1不可以嗎?
請問高手,一棟05年三層別墅,開發商原有強電箱、弱電箱各一個,設于一層。線路走橋架從管道井上二三樓。三相240A設計。原有燈線、插座線等都走天。頂面未做封閉,需業主進場后自行吊頂封閉。裝修公司進場后,設計19個回路。摒棄電線從橋架經管道井到二三樓路徑,而是每回路直接從配電箱接4分pvc管,接了19根,鉆天花板引線到二三樓。電路全從地上走。引線過程中繞線明顯,走的都是最遠距離,到三樓的回路幾乎要走10個直角彎才能進房間。該房需安裝電地?。電地熱經銷商設計190A的總用電量,要求單獨設配電箱。因每間房可以單獨溫控,設計了20個回路。裝修公司將此配電箱也放在一樓,20回路全從此到二三樓。請教高手,一個配電箱設計合理嗎?是否應該分層設三個?4分管是否管徑過???19個回路:廚房4回路;皇明太陽能1回路;衛星電視1回路;花園1回路;軟水1回路;弱電箱1回路;衛生間4回路,其中一樓衛生間2個回路;普通插座3回路,以上都是4平方線。照明2.5平方3回路。19根pvc管直接連接在一個240A的配電箱上,此
本帖最后由 hty15637781778 于 2013-3-27 12:22 編輯 想學習做配電箱的制作技能,關于建筑配電,一級配電柜保護電氣接線方式,求大師賜教,
本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 編輯 下面是一個三層教學綜合樓的一層電氣平面圖,都是同樣為同一層教室布電氣,為什么一個要用照明配電箱,一個要用動力配電箱的呢?這兩處用的配電箱不同。一個是照明的,一個是動力的,所以不太懂……
用于地下室動力、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,監理要求更換成WDZCN-YJY。設計規范有無這類的說明要求?
有一個很小的停車庫。只有一個4KW的潛水泵(一用一備)。能和照明一個配電箱???單獨拉線配箱子感覺很浪費。因為沒有做過共用一個配電箱。請教各位大神
配電箱分為動力配電箱和照明配電箱,它們都屬于配電系統的末級設備。二者都是強電。 照明配電箱:進線220VAC/1或380AVC/3,電流在63A規格以下,負載主要是照明器(16A以下)及其它小負荷,民用建筑中空調機也可由照明配電箱供電。照明配電斷路器選擇一般是配電型、照明型(短時過載倍數中、小)。 動力配電箱:進線380AVC/3,主要作為電動機等動力設備的配電,另,照明配電總進線電流大于63A時,也劃為動力配電箱。動力配電斷路器選擇配電型、動力型(短時過載倍數中、大)。 在使用中關于配電箱的維護保養工作也不容忽視,主要應注意以下幾點:防潮、防高溫、防腐蝕性的氣體和液體等等。在進行保養工作時應注意以下三點:1、首先,在清理配電柜前,切記要斷開電源再對其進行清理。如果在通電情況下對其進行清洗的話,很
什么叫一級二級三級配電箱
請問誰知道這種動力配電箱XMR2-30/00(改)是怎么樣的?。渴裁唇Y(jié)構???哪里有生產的?。磕奈恢蓝嘟o傳些資料,122015601@QQ。COM 多謝!急!
學習中,又一個蠢問題出來了, 請別見怪。。:hug: 。請問動力配電箱和照明配電箱有什么區別?是不是供給動力配電箱的電線中沒有系統中性線?謝謝了![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 編輯 ]
圖紙簡介: 配電箱,配電箱成套設計 成套圖紙,,配電箱,配電箱成套設計 成套圖紙 投稿網友: qq1070559150 上傳時間: 2013-11-27
該房需安裝電地?zé)帷k姷責峤涗N商設計190A的總用電量,要求單獨設配電箱。因每間房可以單獨溫控,設計了20個回路。裝修公司將此配電箱也放在一樓,20回路全從此到二三樓。請教高手,此電路布線設計是否符合國家電路設計規范?若整改,應該如何做?謝謝。
最近看設計院的初步設計圖紙,發現他們的層配電箱及設備分箱只設計到每箱多大功率,沒對箱內元器件進行進一步設計。不知道這是不是符合電氣初設深度要求
1.在高壓配電系統中,二次回路的動力電源有的是采用220v直流,那么這個電源是來自動力配電箱嗎?2.是不是高壓配電系統的出線柜的出線連接動力配電箱,動力配電箱的出線為高壓配電系統的所有二次回路提供動力呢?3.我知道檢修箱是為了方便檢修的,那么,檢修箱是不是提供380/220v的一排插座呢?以上是我的理解,不知道是不是正確,懇請大家為我講講正確的理解,十分感謝!
圖紙簡介: 某六層超市,設計范圍包括照明、動力配電系統。按照二級負荷進行照明電路設計。用電設備總裝機容量為:80.66KW.包括:強電系統圖,干線圖,動力及照明平面圖,設計說明。 投稿網友: lantian8 上傳時間: 2014
本帖最后由 zyl108205503 于 2014-10-1 10:58 編輯 工地同時建2棟樓 設備如下:40 塔吊2臺5.5KW 攪拌機2臺配料機 2臺木工場地鋼筋場地照明請教如何配置1級箱,2級箱,3級箱和照明箱一級箱該設計成多少回路,分別都是供到哪里二級箱該設計成多少回路,分別都是供到哪里最好告知每級配電箱內部用的斷路器和漏電保護器參數
動力配電箱設計
動力配電箱設計專題,為您提供動力配電箱設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與動力配電箱設計 相關的專業交流討論,更多動力配電箱設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題