  • XL-21型低壓動力配電箱特點

    產品介紹:

  • XL-21型動力配電箱全套結構圖.

    XL-21型動力配電箱全套結構圖 :)

  • XL-21動力配電柜與配電箱的區別

    XL-21動力配電柜與配電箱的區別

    XL-21動力配電柜與配電箱的區別 從用途上來說,配電箱一般是家庭用的,而配電柜則多用在集中供電中,比如說工業用電和建筑用電等,配電箱和配電柜都屬于成套設備,配電箱屬于低壓成套設備,配電柜有高壓有低壓。 2、從外觀尺寸上最基本的差別在于大小上面。配電柜是放在地上的,體積大如電冰箱式樣。配電箱體積小如一個箱子訂在墻上的,兩者作用一樣。 3、配電箱一般為終端產品適用標準非專業人員可以操作的,最大電流到250A。配電柜一般作為控制、分配電能用適用標準也不同。 4、從形式上,配電柜物如其名是立式柜,而配電箱則是箱體式。 5、功能上,配電柜可以內裝各種防爆電器或各種防爆電器組合,如:防爆動力(照明)配電箱、防爆電磁啟動器、防爆動力檢修箱等;而配電箱可內裝斷路器、接觸器、熱繼電器、按鈕及指示燈等元件,可作為照明、動力電機控制用途。 配電箱是數據上的海量參數,一般是構成低壓林按電氣接線,要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝

  • 請教XL-21-02G等配電箱型號含義!

    請教高手:XL-21-02G,XRM-106/3GXL-20GXL-20-3-2,PXR18-315,JX3001G,GH-2500配電箱型號含義..

  • 關于動力配電箱配線問題???

    各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),是否可以?如果是防爆箱、防爆設備那?有無相關標準或圖集? 感謝?。?!

  • 真心求助:XL動力配電箱的總開跳閘問題

    XL動力配電箱空載分別給支路QF6、QF7-40A斷路器一個外控脫扣信號,40A的斷路器本身沒有跳閘,配電箱的上級200A的總開卻跳閘了,求大蝦給分析一下,不勝感激!

  • XL-21型動力配電柜補線是否都必須走匯流母排

    XL-21型動力配電柜補線是否都必須走匯流母排

    小弟剛入?,請各位幫忙,XL-21型動力配電柜補線是否都必須走匯流母排和PE、N排還是和其他柜體一樣看回路容量和開關數量來定,另外GCS抽出式低壓開關柜的垂直母排是否有國家標準,還是按容量每個柜子的垂直排都不一樣呢,我的問題都不太專業但請各位幫忙小弟 這廂有禮了謝謝下面還有幾個圖須要大家幫忙，我對下面的圖不太明白,不知道柜子里的2次設計該怎么做,還需要加些什么。希望各位耽誤點時間幫我看看,如需電話聯系,告訴我個您打過去。

  • 電力配電箱xl-21全套詳細制作圖紙

    圖紙簡介: 是一套電力配電箱xl-21全套圖紙,包含詳細的結構構造圖紙,圖紙繪制非常詳細,電力專業人員可以參考. 投稿網友: machao0991 上傳時間: 2014-05-22

  • 自己設計出來的XL-21動力柜

    自己設計出來的XL-21動力柜

    我自己做的XL-21動力柜,請大家多提寶貴意見!

  • 關于照明配電箱與動力配電箱的問題

    關于照明配電箱與動力配電箱的問題

    本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 編輯 下面是一個三層教學綜合樓的一層電氣平面圖,都是同樣為同一層教室布電氣,為什么一個要用照明配電箱,一個要用動力配電箱的呢?這兩處用的配電箱不同。一個是照明的,一個是動力的,所以不太懂……

  • 動力配電箱XMR2-30/00(改)

    請問誰知道這種動力配電箱XMR2-30/00(改)是怎么樣的???什么結構???哪里有生產的?。磕奈恢蓝嘟o傳些資料,122015601@QQ。COM 多謝!急!

  • 低壓綜合配電箱加工組裝圖

    圖紙簡介: 低壓綜合配電箱加工組裝圖,殼體圖 南方電網農網改造戶外配電箱 投稿網友: mmxc123 上傳時間: 2013-06-10

  • 三相動力能和照明一個配電箱嗎?

    有一個很小的停車庫。只有一個4KW的潛水泵(一用一備)。能和照明一個配電箱???單獨拉線配箱子感覺很浪費。因為沒有做過共用一個配電箱。請教各位大神

  • 動力配電箱與照明配電箱的區別

    配電箱分為動力配電箱和照明配電箱,它們都屬于配電系統的末級設備。二者都是強電。 照明配電箱:進線220VAC/1或380AVC/3,電流在63A規格以下,負載主要是照明器(16A以下)及其它小負荷,民用建筑中空調機也可由照明配電箱供電。照明配電斷路器選擇一般是配電型、照明型(短時過載倍數中、?。?。 動力配電箱:進線380AVC/3,主要作為電動機等動力設備的配電,另,照明配電總進線電流大于63A時,也劃為動力配電箱。動力配電斷路器選擇配電型、動力型(短時過載倍數中、大)。 在使用中關于配電箱的維護保養工作也不容忽視,主要應注意以下幾點:防潮、防高溫、防腐蝕性的氣體和液體等等。在進行保養工作時應注意以下三點:1、首先,在清理配電柜前,切記要斷開電源再對其進行清理。如果在通電情況下對其進行清洗的話,很

  • 動力、照明配電箱內部接線

    用于地下室動力、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,監理要求更換成WDZCN-YJY。設計規范有無這類的說明要求?

  • 低壓電纜連接配電箱(見圖)

    低壓電纜連接配電箱(見圖)

    圖中主電纜與分支電纜連接點是如何做的?求大神給個詳解!在線等!??!

  • 低壓配電箱柜的鈑金問題

    求低壓配電箱柜,例如,XL-21,表箱,戶箱,控制箱的鈑金加工過程的作業指導書,謝謝

  • 請教動力配電箱和照明配電箱?

    學習中,又一個蠢問題出來了, 請別見怪。。:hug: 。請問動力配電箱和照明配電箱有什么區別?是不是供給動力配電箱的電線中沒有系統中性線?謝謝了![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 編輯 ]

  • 菜鳥求助,從事低壓配電柜GGD,動力柜XL,配電箱PXT等產品的生產設計需要哪些知識?

    從事低壓配電柜GGD,動力柜XL,配電箱PXT等產品的生產設計需要哪些知識?推薦幾本專業書籍。以前沒做過這個,學的是機械制造專業??纯葱枰a充哪些知識,謝謝大家。

  • 從泵房的動力配電箱配電,為什么選擇四芯電纜

    現有五個220V,0.5kw的軸流風機,從泵房的動力配電箱配電,為什么選擇四芯電纜?我認為三芯就夠了,零+火+地。使用場所是消防泵房