亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 配電箱及開關箱一般規定

    1、施工用電應實行三級配電,即設置總配電箱或室內總配電柜、分配電箱、開關箱三級配電裝置。開關箱以下應為用電設備。 2、施工用電動力配電與照明配電宜分箱設置,當合置在同一箱內時,動力與照明配電應分路設置。 3、施工用電配電箱、開關箱應采用鐵板(厚度為1.2-2.0mm)或阻燃絕緣材料制作。不得使用木質配電箱、

  • 分配電箱、總配電箱(柜)、開關箱怎么布置?圖文詳細解析

    “配電箱”應用比較普遍,它是數據上的海量參數,它可以合理的分配電能,方便對電路的開合操作,有較高的安全防護等級,能直觀的顯示電路的導通狀態,一般是構成低壓林按電氣接線,要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,下面分享配電箱中“分配電箱、總配電箱(柜)、開關箱”的標準化配置!配電箱的基本要求:1、配電箱(柜)、開關箱安裝使用應符合《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005標準及《用電安全導則》GB/T13869標準化要求。2、配電箱(柜)的生產制造應符合《低壓成套開關設備和控制設備》第四部分GB7251.4對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求及《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005的標準要求。3、配電箱(柜)、開關箱應分設N線、PE線端子板,進出線必須通過端子板做可靠連接,N線端子板必須與金屬電器安裝板絕緣;PE線端子板必須與金屬電器安裝板做電氣連接,進出線中的N線必須通過N線端子板連接;PE線必須通過PE線端子板連接,PE線與

  • 每層分配電箱的進線方式

    每層分配電箱的進線方式

    我剛進入電氣行業工作,現有一問題請教下各位高手。3層別墅帶半地下室的車庫,25KW,三相電進線。地下層設置總的進線戶內配電箱,每層設置分配電箱,共三個,半地下室車庫的照明和插座由總的進線戶內配電箱拉出。問題:關于每層的分配電箱的進線方式,我看到有兩種,一種是單相進線,一種是三相進線,想問下大家采用的是哪種方式?我傳下這兩種方式的系統圖的截圖,謝謝

  • 施工現場分配電箱需要設漏電開關嗎?

    現在我們公司的施工二級箱內部設置為:1個200A隔離開關;4個100A漏電開關(30mA/0.1S),這種設置合規范嗎?二級箱內只設總隔離、分隔離合適嗎?違反規范嗎?

  • 配電柜或總配電箱、分配電箱、開關箱,及二級漏電保護系統

    臨電規范規定的三級配電與二級漏電保護臨電規范規定配電系統應設置配電柜或總配電箱、分配電箱、開關箱,實行三級配電。就是配電柜或總配電箱為第一級配電,分配電箱為第二級配電,開關箱為特殊的第三級配電。臨電 規范規定的臨電系統短路及過載保護有五級,分別是總配電箱內總回路和分回路二級、分配電箱內進線回路和出線回路二級、開關箱內一級。保護電器在一般是采用低壓熔斷器和低壓斷路器兩類。漏電保護有二級,分別是總配電箱內總回路或分回路一級、開關箱內一級,保護電器一般是帶漏電保護的斷路器。 從上述可知,臨電規范規定的臨電系統有三級配電、五級短路及過載保護、二級漏電保護,通稱為三級配電二級漏電保護。三級配電包括了五級短路及過載保護。1.2 臨電規范采用三級配電二級漏電保護的原因(1)配電級數需要與用電規模、用電特點相適應,三級配電是臨電系統較為合適的配電模式。工業配電系統一般采用配電室一級配電,民用建筑則一般采取三級配電,

  • 關于主配電箱回路開關和分配電箱主開關問題

    我記得看過一個考試的視頻,任工說的主配電箱回路設熔斷器,下一級分配箱的主開關設斷路器,他說現在的做設計全是用斷路器,說是浪費還是啥,忘了。剛好我也是這樣做的,請問你們是怎樣做的?

  • 總配電的分配電箱隔離開關的設計

    我發現好多設計院設計的圖紙 在總配電箱 分配電箱 都沒設置隔離開關或負荷開關的 這樣對安裝操作以及維修都帶有安全隱患 本人覺得一定要設置隔離或負荷開關 大伙的看法怎么樣呢 期待著熱論.........................

  • 請教,這樣一個分配電箱接線合理

    請教,這樣一個分配電箱接線合理

    分配箱邊上連著5個開關箱(三級盤),下排3個為斷路器 。這樣接線對嗎(規范嗎)

  • 總配電箱到分配電箱是如何接線的

    知識點:總配電箱

  • 配電箱及開關箱施工安裝要點總結

    配電箱及開關箱施工安裝要點總結

    配電箱及開關箱施工安裝要點總結 分享給大家~~希望對大家有所幫助~~**********************************************************************1.配電箱及開關箱的設

  • 總配電箱到分配電箱接線

    總配電箱系統圖中的一條線表示:BVR-5*6 PVC25 FC ABC 12.6KW,表示是總配電箱到分配箱是采用沿地面或地板敷設,但在一層平面圖中看不出來,一層平面圖中的分配電箱只畫了個向上配線的符號。我的問題是:這樣的配電方式是不是總配電箱到一層配電箱,然后一層配電箱到二層配電箱等等,沿墻內敷設。這樣子的話敷設方式好像沖突了。再來,總配電箱到各層分配箱是如何分配的,樹干式?如何敷設?平面圖怎么表示出來

  • 關于配電箱漏電開關的布置

    家用配電箱,不考慮前級斷路器的問題。負荷有3P的空調,常規插座及照明。分開關用1PN漏電斷路器30mA動作電流,分斷時間0.1秒??紤]主開關用4P漏電斷路器30mA,分斷時間0.3秒。問題來了:1、關于開關的選型是否ok?2、4P漏電斷路器是否有分斷時間0.3秒的產品?尋有實戰經驗的高手指點。

  • 家用配電箱開關按什么分類

    家用配電箱按房間配開關還是按功能呸開關呢?大家都是怎么分的,都有什么開關?

  • 【探討】總配電箱出線的斷路器與分配電箱的進線開關配合

    【探討】總配電箱出線的斷路器與分配電箱的進線開關配合

    本帖最后由 yyy0oo 于 2013-6-28 11:53 編輯 從各總配電箱出線的斷路器與分配電箱的進線開關要有前后級保護配合,拿到其他院校隊后給的回復,福建這邊的做法是,總箱的出現開關比如是63A斷路器,那么分箱的進線也是63A一樣的斷路器!不知道這樣有什么不合理或者需要改進的嗎?對于標題的意見,我覺得有兩種解決方法,一種就是總箱的出現開關放大一級,另一種是把分箱的進線開關改為隔離開關!貌似內蒙那邊是用第二種方法!那到底這三種做法哪種最好呢???PS:樓下有幾位不理解我的意思,我把帥氣而又熱情的版主的圖發上來給大家看,我指的是QF1跟QF2的關系,“QF1比QF2大一級,QF1QF2一樣,QF1=QF2但是QF2用隔離開關”這三種做法哪種最好呢?

  • 施工現場分配電箱接線問題

    施工現場分配電箱接線問題

    請各位大俠講解下這個分本電箱接線有哪些不對的地方,在此謝過了

  • 詳述總配電箱到分配電箱的接法

    詳述總配電箱到分配電箱的接法

    本文是以三路分三路為例,總配電箱到分配電箱的接線方法說明。1、從總配電箱的分配電開關分別引出黃、綠、紅(A、B、C)三相線,淡藍色工作零線從工作零接線端引出,黃綠雙色PE保護零線從PE端子引出??偱潆娤溟T與箱體間必須采用編織軟銅線可靠連接作保護接零。五線之間架設的安全距離。2、線路的黃、綠、紅三相線接入到二級分配電

  • 配電箱、開關箱箱體制作及安裝要求

    配電箱、開關箱箱體制作及安裝要求

    一,前言。 配電箱是按電氣接線要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,構成低壓配電裝置。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電?。故障或不正常運行時借助保護電器切斷電路或報警。借測量儀表可顯示運行中的各種參數,還可對某些電氣參數進行調整,對偏離正常工作狀態進行提示或發出信號。常用于各發、配、變電所中。 二,什么是配電箱 (一)結構用途 1,結構 配電箱和配電柜、配電盤、配電屏等,是集中安裝開關綜合配電箱接線指導綜合配電箱接線指導、儀表等設備的成套裝置。 2,類別 常用的配電箱有木制和金屬制兩種,因為金屬配電箱防護等級要高一些,所以還是金屬的用的比較多。

點擊加載更多

分配電箱與開關箱的距離

分配電箱與開關箱的距離專題,為您提供分配電箱與開關箱的距離相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與分配電箱與開關箱的距離 相關的專業交流討論,更多分配電箱與開關箱的距離相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度