我們江蘇省住宅工程分戶驗收規程中20頁說PE干線直接與PE排相連接,零線和PE線經匯流排配出。這句話我想大家都懂就是零線接地線都經過端子排連接,是為了防止一個回路故障影響其他回路,而且方便維修。但書上55頁說,當配電箱內采用能同時斷開相線盒零線保護斷路器時,零線嚴禁經匯流排配出?這句話是意思,是不是指2P斷路器,為什么不能用零線排?。?/p>
由于對規范的理解問題,住宅戶內配電箱內漏電保護器的設置有不同方案。一種是總開關選漏電開關;另一種是在各個需配漏電開關的分回路設漏電開關;還一種是在幾個需設漏電保護的回路前設一個共用的漏電開關。懇請各位指教,到底哪種方案更合理?這幾種方案是否都符合規范要求? 謝謝哦
今天遇見一個問題:朋友家戶內配電箱內零線端子排處零線被燒了一大截,導致斷電。朋友家沒有裝修,住了6、7年了。請問各位,遇見過此類問題嗎?是什么原因導致的呢?/p>
我是設計院出身,現在做甲方,大部分設計院出身的朋友沒有管過現場,認為住宅戶內箱總開關設漏電會擴大影響范圍,實際上如果不設漏電在實際使用中影響更大。特別是在交樓后,所有住戶都在裝修,因為照明回路沒有漏電保護,層間電表箱的漏電開關經常跳閘,引起大面積停電,造成大量的投訴。作為現場管理人員特別頭痛,領導可不管你什么原因,認為你工作沒做好。所以一般我們會要求在總開關設漏電開關,但在各個分回路是否設置漏電開關與一部分設計院有分歧,設計院以GB13955-2005《剩余電流動作保護裝置安裝盒運行》4.5.1條為由,要在所有插座回路再設置一個漏電保護,當然我們不同意,難道漏電總開關處就不能保護人身安全了嗎?在總開關處設漏電與分開關設漏電有什么區別,希望大家積極提出自己的觀點,越辯越明,謝謝。
戶內標準配電箱,一般是由盤廠組裝出廠,除了配電箱和內部元件(模數化小型斷路器和漏電開關)有3C認證外,是否一定要整體再做3C認證才能賣給甲方?能否由經銷商或甲方直接組裝元件和箱體(元件和箱體均有3C),國家有沒有相關的強制規定必須整體再做3C?
我公司用施耐德的微斷,現在的選型原則是中高端住宅用C65系列的,低端住宅用E9系列,但是我覺得從戶內配電角度講,分斷能力都?kA,選這兩種區別不大,一般業主也不懂,體現不出檔次差別,還不如都用E9就好,不知各位高工有何高見?到底C65和E9到底差別在哪?差別有多大?
戶內配電箱接線有什么要求,什么時候需要燙錫?,線大于10平方毫米時需要么》?,采用銅鼻子接線呢?插座接線具體步驟和 要求?
民用建筑電氣設計(住宅)戶內配電箱都會預留一個回路(1P空開),請問有實際用處嗎?個人見解:除非這戶人家全部重新裝修(地板重新切割預埋這個剩余的1個回路)而且總負荷比原先增加了,才會讓這個預留的回路起作用。難道就是我說的這個原因預留的嗎?[ 本帖最后由 linmiaojing 于 2013-1-24 16:14 編輯 ]
干主體的時候,墻體上有預留暗裝配電箱,安裝木套箱的時候聽大家都再說接管只允許上下接,不能在側面接,說是規范有但都不清楚具體是哪本規范,有沒有大佬給解答一下到底可不可以,規范有嗎,有的話是具體是哪本規范
一戶內配電箱按8KW容量考慮,則i=8/0.22/0.8=45.45A,箱內開關需選50A,上一級則需選63A的我覺得不是很合適,需取需要系數,一般家庭戶內用電設備全部使用的應該不多。請討論
最近我家戶內配電箱內一只控制插座回路小開關突然跳閘,經檢查,是因為電熱丝蓋子內側的一顆螺絲掉入盛有水的電熱水瓶的底,把它拿出來后,跳閘現象消失,但我沒不通,其原理是啥?請教各位大師,謝謝!
現行的規范里對于住宅戶內及公建中辦公室內的戶配電箱安裝位置有無要求,是否必須安裝在門口附近?如有規范要求請告訴我是哪個規范?謝謝!
請教:別墅戶內配電箱是否需要備用空開。本人在監工一棟別墅施工,作為甲方,我認為不需要備用總空開了,可我的前任的設計是要的。請教各位大哥
如題。在電氣圖紙送審查時,供電部門提出,住宅的每個戶內總配電箱需加設一個總漏電保護器。原設計中的插座回路已分別設置了漏電開關的,他還是要求加設一個總漏電開關。請教哪個規范有這個規定啊,還是地方本身的要求呢?靜侯答復。
請高手指點!我現在有一個項目,十八層的住宅樓,設計師在戶內配電箱內設置了雙極總隔離開關和雙極總斷路器,我想請問一下能否取消隔離開關?最好能告訴我相關規范條文,謝謝?。?!
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?