家庭配電箱接法要點 1、家庭配電箱分金屬外殼和塑料外殼兩種,有明裝式和暗裝式兩類,其箱體必須完好無缺。 2、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線、保護接地線、相線,且要完好無損,具良好絕緣。 3、空氣開關的安裝座架應光潔無阻并有足夠的空間,應安裝在干燥、通風部位,且無妨礙物,方便使用。絕不能將配電箱安裝在箱體內,以防火災。 4、家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,一般安裝標高為1.8米,以便操作;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定。 5、若家庭配電箱配電箱需開孔,孔的邊緣須平滑、光潔,配電箱埋入墻體時應垂直、水平,邊緣留5~6毫米的縫隙,配電箱內的接線應規則、整齊,端子螺絲必須緊固。 6、各回路進線必須有足夠長度,不得有接頭,安裝后標明各回路使用名稱,家庭配電箱安裝完成后須清理配電箱內的殘留物。
本人看了圖集有點迷惑,第一個問題:強電豎井接地線是引自地下室接地網呢,還是MEB,還是配電房接地線?第二個問題:TN-S系統,假如強電豎井接地線引自地下室接地網(看04DX003是這樣做的),那么豎井內配電箱PE線是引自接地線呢,還是引自配電房(直接5芯過來)請高人幫忙解答一下
設備有, 循環風風機組2組,排汽風機兩個,鍋爐引風機1個,這些是兩個窯的設備,想要做到一個配電箱里,不知道怎么樣做合理?
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
本文是以三路分三路為例,總配電箱到分配電箱的接線方法說明。1、從總配電箱的分配電開關分別引出黃、綠、紅(A、B、C)三相線,淡藍色工作零線從工作零接線端引出,黃綠雙色PE保護零線從PE端子引出??偱潆娤溟T與箱體間必須采用編織軟銅線可靠連接作保護接零。五線之間架設的安全距離。2、線路的黃、綠、紅三相線接入到二級分配電
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
超級給力的配電箱和蒲公英
據說超過800的配電箱,如果嵌墻的話,就需要結構做相關配合!那么請問,配電箱的大小如何選取啊
現公司接了一個私人英語電教部的內裝修活。請教大家配電箱內部配電問題(私人老板都要節約點)1.進線:物業提供了1個100的,2個50的成套抽屜式開關,100A的用35平方線已經引到裝修樓層配電箱(三相五線制已裝電表)。其他2個要自己接(電表沒裝)。(我準備用25平方三相四線,保護接地線把100A進線的保護接地線連接配電所有配電柜體做總的保護接地線,這樣可行嗎?)2.用電負荷:①220v 1.8KW4臺/路,有3路。 ②220v 1.8KW1臺/路,有3路。 ③380v 5KW1臺/路,有5路 ④380v 3KW1臺/路,有1路 ⑤380v 14.5KW中央空調1臺/路,有1路 ⑥800平方的照明 ⑦30臺電腦3.我把負荷都分到三個進線柜,2個50A都接三相負荷,1個100A負責剩余的三相負荷和單相負荷,這樣是否合理?4.問題:①物業提供的三個開關能否滿足負荷需要?(空調的輔助加熱都不接了) ②需要自己接的2路進線電表和總空開選多大? ③各回路分開關的選擇(照明和插座的空
請問下住宅配電箱的選擇是跟什么有關?之前看到一個說是把所有負荷的功率加起來。又看到一個說是根據房間的面積確定,小房間是4KW中等房間是6KW大房間是8KW。這到底是什么意思???
配電箱的指標規范及要求
下面的這張圖片取自華北標辦圖集98d8,可是畫了紅圈的兩個地方實在看不明白,請高手們指點指點