加藥計量泵泵頭材質選擇加藥計量泵用來輸送各種介質,有普通的介質,有腐蝕性的特殊介質,那么對于泵頭的選擇就至關重要,要適應不同介質,一定要選擇合適的泵頭材質一般選用通用的計量泵泵頭的材質:PP,PVC,PTF
加藥計量泵是一款采用定時定量加藥的耐腐蝕泵,一般有PP/PVDF/PDFE/不銹鋼等材質,可用于酸性堿性腐蝕性液體加藥等。
最近工程上用到幾臺2L/h的計量泵,廠家提供的泵出口壓力是7公斤,可我這系統壓力是4.5公斤的,請問各位怎么換算來確定泵的實際流量?有沒有相應的壓力--流量曲線可供參考?
加藥計量泵隔膜的使用壽命問題PAC添加采用隔膜計量泵,但沒有使用幾個月隔膜就壞了,我想問的是一般隔膜壽命多少?使用時應該如何避免隔膜損壞?造成隔膜損壞的原因都有哪些?
加藥計量泵常見故障分析及解決方法計量泵的使用頻率非常高
加藥計量泵打不上液體原因分析 加藥計量泵在使用過程中有
加藥計量泵因其所具有的耐酸堿腐蝕、流量小、可調節等特點,故而被廣泛的應用于廢氣處理、污水處理、發電、電子、石油、化工等多種行業。而此次美寶小編整理了一些加藥計量泵的選型方法,下面請大家跟著小編一起來看看吧。 一、壓力: 所選取的加藥計量泵的額定壓力要略高于所需要的實際較高壓力,一般高出百分之十至二十,不要選擇過高,壓力過高會浪費能源,增加設備的投資和運行費用。 二、流量: 所選取的加藥計量泵應等于或略大于工藝所需流量,加藥計量泵的使用范圍在額定流量范圍的百分之十至一百較好。此時加藥計量泵的重復再現精度高,考慮到經濟實用,建議加藥計量泵的實際需要流量選擇為加藥計量泵額定流量的百分之七十
設計的進水水量為30T/d,一天運行12h,則每小時進水為:2.5T/h。 設計進水水水質 主要污染物名稱 pH CODCr
現在的給水處理中,加藥部分是關鍵,那么如何根據計量泵的大小來直接確定計量泵附件(安全閥,背壓閥,均流器,Y型過濾器)的相關參數呢?有標準的計算方法么?是不是以個廠家有一個標準那?請賜教!!
2萬噸的生活污水,日干泥量是2.4噸,如按照3.5kg/t DS的加藥量.應該選擇多大流量的計量泵啊??(手上不同資料的流量相差較大,一個2.5立方米/h,一個0.3--1.5立方米/h,一個0.946立方米/h).但所有資料的配藥濃度和加藥濃度都差不多.該類計量泵用什么類型的泵好啊?螺桿泵/隔膜泵還是其他的啊?
如何更換計量泵的隔膜? 1. 取下固定泵頭的4個螺絲。螺絲位置在計量泵的背面。2. 在泵頭松動之后,取下泵頭之前,調節沖程長度到0%位置??梢员WC電磁軸有足夠的壓力,保持其連接穩固,這樣就可以旋下隔膜。3. 向外拉液力端使螺絲從插孔內脫離。抓住液體端逆時針旋轉。稍有些阻力,可以旋下隔膜。4. 一旦隔膜被取下,檢查計量泵的安全隔膜,確保其是完好的,沒有任何損壞。安裝新的隔膜,順時針旋轉背板和隔膜直到貼緊。調節背板,使漏液排出孔位于泵的最底端。5. 在隔膜安裝完畢、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安裝泵頭。確保吸液閥與漏液排出孔對齊,液力端的螺絲與相應的4個孔對齊。6. 旋轉到沖程長度100%位置。這樣可以使整套部件旋轉至背板漏液排出孔與泵的最底端對齊。在泵運行過程中調整液力端和隔膜至合適的位置。7. 當液力端連同背板位置調好之后,4個螺栓以對角方式擰緊,直到合適為止。完成這項工作時應用力均勻。更多內容:普羅名特引領精密計量新潮流我收到了一個備件包,在取下舊的隔膜時遇到了麻煩。能否就如何拆下舊的隔
電磁隔膜計量泵標定壓力是7BAR,流量是2L,當工作壓力小于7BAR的時候,流量會變小嗎?電磁隔膜計量泵的流量不是由泵腔的大小和隔膜運動距離來決定的嗎?
1.取下固定泵頭的4個螺絲。螺絲位置在計量泵的背面。 2.在泵頭松動之后,取下泵頭之前,調節沖程長度到0%位置??梢员WC電磁軸有足夠的壓力,保持其連接穩固,這樣就可以旋下隔膜。 3.向外拉液力端使螺絲從插孔內脫離。抓住液體端逆時針旋轉。稍有些阻力,可以旋下隔膜。 4.一旦隔膜被取下,檢查計量泵的安全隔膜,確保其是完好的,沒有任何損壞。安裝新的隔膜,順時針旋轉背板和隔膜直到貼緊。帕斯菲達調節背板,使漏液排出孔位于泵的最底端。 5.在隔膜安裝完畢、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安裝泵頭。確保吸液閥與漏液排出孔對齊,液力端的螺絲與相應的4個孔對齊。
是米噸落的,裝之前試運行是一切正常出水壓力很高!該泵到車間一安裝完畢卻加不上藥把出水管取下泵出口出水但一裝上管卻進不上藥(因為是加氨用的該泵工作了一會出水PH卻沒變化而換用備用泵幾分鐘后PH就變化了?。┟黠@是沒泵出藥! 請問為什么?
請問各位高手:風量 780000m3/h,風壓為2000Pa 輸送煙氣溫度為120度 的風機 其功率大概多少??另一問題:關于計量泵問題: 若用氧化鎂脫硫的話,考慮加氫氧化鎂用計量泵的話,考慮其防腐耐磨性,現在基本防腐能做到,不知道耐磨性怎么樣? 能否達到4 m3/h 流量?有生產這2個廠家嗎? 可聯系 zhourq1982@163.com 0731-58212032
不同類型計量泵比較
本公司有300t/d的污水處理設施,Qmax=15t/h.采用的10%的次氯酸鈉.請問,1.我們國家一般 每噸水需要加多少PPM的次氯酸鈉.?2.我們公司需要選用甚么型號的計量泵呢 ?具體計算方法.3.現公司次氯酸鈉是硬PVC管道,但目前日本的是軟的透明的輸藥管,請問我們國家有嗎?