冷水機維修之制冷節流閥分析一 1、對高壓液態制冷劑進行節流降壓,保證冷凝器與蒸發器之間的壓力差,以使蒸發器中的液態制冷劑在要求的低壓下蒸發吸熱,從而達到制冷降溫的目的; 2、同時使冷凝器中的氣態制冷劑,在給定的高壓下放熱冷凝。 冷水機維修之制冷節流閥分析二: 1、調節供入蒸發器的制冷劑的流量,以適應蒸發器熱負荷變化,從而就避免因部分制冷劑在蒸發器中未及汽化,而進入制冷壓縮機,引起濕壓縮甚至沖缸事故;或因供液不足,致使蒸發器的傳熱面積未充分發揮作用,引起制冷壓縮機吸氣壓力降低,制冷能力下降; 冷水機產品維修技術。 2、常用的節流機構有手動膨脹閥、浮球式膨脹閥、熱力膨脹閥、電子膨脹閥和毛細管等。 公司在冷水機維修的過程中,會遇到制冷節流閥的問題,在維修這方面 的時候需要一定的經驗,冷水機維修廠家,制冷節流閥是冷水機設備的一大主要配件。
我這有兩臺貝萊特雙頭冷水機組 有一臺2號機頭過載保護 需維修另外這兩天機器 都到保養期了 需要換油有意向請聯系我 qq407017945 13008272339
冷水機、冷凍機組故障與維修 故障指示 維修方法 電壓故障 先開冷水機電源總制的,打開電制箱,接上電源,檢查電源電壓及相電壓是否正常。 水泵故障 檢查水泵總圈阻抗是否有斷路式或短?,然后接上電源,檢查電源電壓是否正常,將電流過載制綠色RESET位置接下,同時留意水泵運轉方向,切勿有水時運行水泵用 油壓故障(適用于15匹以上泠水機) 檢查壓縮機機油是否足夠,散熱水水溫是否過低如低于12度,請將散熱水開掉一部分份,同時冷水水溫勿調低于3度。檢后將油壓保護制之RESET接下。 高低壓制故障 如冷水機有安裝壓力表,請留意高壓表壓力是否高于300PST,如超過,請檢查散熱水塔運水是否正常,按駁冷水機至散熱水塔之水喉閘制是還開關,散熱水塔水是否過熱(水溫 主同于34度)如裝有Y型過濾器,檢查及清洗過濾器。(1)連接水塔之散熱喉切勿小于冷水機額定尺寸(2)如冷水機已使用超過一段時間,且散熱水塔及周圍冷能力減低,請安 排工作清洗散熱炮。 壓縮機故障 開關電源,檢測壓縮時線圈絕緣高電阻是
一、 此文分以下幾部分:1、 規格2、 安全器件的設定3、 管路圖4、 電氣配線圖5、 電氣部件6、 部件爆炸圖7、 案例8、 前期故障分析及建議
螺桿式冷水機組維修案例(技師考試論文)
作為工業冷水機設備制造商,冷水機運行往往24小時,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要。
本帖最后由 imalive 于 2014-6-24 14:21 編輯 一、機組運轉前的準備 1、檢查機組電源接線、電壓等是否符合要求。
螺桿式冷水機是工業和商業領域中常用的制冷設備,其中電子膨脹閥起著重要的作用。電子膨脹閥
因特殊原因造成,現有兩臺約克冷水機組,每臺重量約10噸;現機房在地下室,整體土建主體已完工,前期沒有考慮主機運輸問題沒有給其預留洞口等;現因電梯井空間實在是勉強,從吊裝難度和安全考慮并不是明智選擇;地下室四周又全是剪力墻;因本人施工經驗有限,為此各位同仁,有沒有遇到這種情況的?當時你們是如何操作的?請多給點建議,不勝感激。
請教什么樣的冷水機是恒溫冷水機請問冷凍水的精度在正負1度,風冷,水冷.冷凍水的使用溫度為-5度到30度,用誰家的冷水機好!謝謝!
怎么辦呀
表面處理冷水機---電鍍冷水機俗稱冷凍機、制冷機、冰水機、凍水機、冷卻機等,因各行各業的使用比較廣泛,所以名字也就多得不計其數。其性質原理是一個多功能的機器,除去了液體蒸氣通過壓縮或熱吸收式制冷循環。蒸汽壓縮冷水機組包括四個主要組成部分的蒸汽壓縮式制冷循環壓縮機,蒸發器,冷凝器,部分計量裝置的形式從而實現了不同的制冷劑。吸收式冷水機利用水作為制冷劑,并依靠之間的水和溴化鋰溶液,以達到制冷效果很強的親和力。 1、免裝冷卻塔,安裝容易,移動方便,適合于水源缺乏免裝水塔場合;2、低噪音風機馬達,絕佳的冷卻冷凝效果,穩定節流機構,優異的防
冷水機低壓報警怎么辦?冷水機低壓故障是由于壓縮機吸入壓力過低。壓縮機正常吸氣壓力為0.4~0.6MPa。當吸入壓力低于0.2MPa時,低壓保護繼電器動作。過低,回風量不足,制冷量達不到要求,造成不必要的功率損耗。所以,水冷冷水機廠在這里說說低壓報警的六大可能原因: 1、檢查冷卻水溫度是否過低。當外界溫度過低時,打開冷卻水并在低溫下運行;或冷凍油溫度過低,冰箱不能完全分離,造成低壓故障。如果冷卻水溫度過低,請關閉冷卻塔或節流冷卻水以降低水溫。如果冷凍油溫度過低,可以延長冷水機的預熱時間,恢復正常冷凍油溫度即可解決。 2、檢查蒸發器是否堵塞。蒸發器堵塞造成熱交換不良,制冷劑無法蒸發。因此,在日常維護保養時,應定期對冷水機進行反沖洗。 3、檢查制冷劑是否不足或泄漏。 4、檢查低壓保護繼電器是否損壞。低壓保護繼電器短路、接觸不良或受潮損壞,造成通訊故障和誤報警。 5、檢查冷水機的膨脹閥。如果制冷劑充足,膨脹閥過小或堵塞,也會造成螺桿式冷水機低壓故障。這個問題多是因為制冷機組低溫運行或者制
今天為大家講講要如何使用冷凍機才可以減少故障的出現,感興趣的朋友可以和一起來看看。 首先,我們在使用該設備的時候一定要找到正確的使用方法及步驟,要是操作不當,就會導致該設備出現故障。操作不當就會直接影響工作效率,使整個車間的生產速度降下來,也會消耗很多的能源。下面是一些建議供大家參考: 1 、請確保冷水機電源插座接觸良好并且地線可靠接地<
要想冷水機組能正常、安全的運行,可離不開制冷劑。它是在冷水機制冷系統中循環以實現制冷的工作介質,也稱為制冷工質或雪種。那么,不同制冷循環的冷水機對制冷劑有哪些共同性能要求呢? 一、熱力學性能方面 1 、要有適中的飽和蒸汽壓力。蒸發壓力一般不要低于大氣壓力,以免空氣滲漏進入(以螺桿式冷水機 / 風冷式冷水機
工業冷水機對于各類的工業生產能夠提供十分大的幫助,同時,還有助于提升工業的生產效率,有利于提升產品的生產質量。隨著冷水機應用的行業越來越廣泛,如何正確使用工業冷水機,便變得十分重要了!而關于如何正確地使用工業冷水機,則有以下八大建議: 1 、請確保電源插座接觸良好并且地線可靠接地 2 、請確保冷水機 ID