我是做一個別墅項目,每戶有一個中央集中空調,要有組織的排放冷凝水,我覺得是否可以將空調冷凝水管接到一層地面上面,散排,因為我的別墅區是建在地下車庫上面的,我覺得一直將立管落下去,不如就散排,反正道路上面還有雨水溝不知道大家有什么意見沒有?(希望大家都說說)
小弟我做這行不久,最近碰上這樣一件事: 有處空調設備漏水,檢查機組沒有出現滲漏的痕跡。但據空調房間樓下的用戶反映:天花板上有大片水跡。經進一步檢查,發現冷凝水管上附有很多水滴,而旁邊進水管上卻沒有。空調設備為10匹左右,最近一直處于除濕(即制冷狀態),冷凝水管采用PPR進水管,管徑32,當時因管路不長,而且樓下的天花板上面有中央空調送風所以未作保溫。進水管為鋁塑管。 冬天為了防凍要保溫,但夏天排水管里面只是一點冷凝水難道也會影響到管壁?我不明白,難道這么厚的管壁也會凝水嗎?
我在做一棟住宅時21層一層商鋪,2-21塔樓(住宅)。為了充分利用商鋪空間6米高(小業主將來決定改為2層)決定將各排水管沿墻或柱轉入一層地面埋地排出 不做轉換層, 覆土只有600,我起點埋深300 為了不讓很多管子交叉從而加深起它管子埋深,我在一層屋面將空調冷凝水接入雨水立管在轉入地面。這樣可以嗎?
我最近做了個工程,現在發現變風量機組冷凝水排不出去。有U型彎,有坡度,積水盤不漏,積水盤高度5厘米,風量15000,機外余壓250PA。求助各位大俠,急!?。?/p>
我一般是設De50立管,距樓面1。9m處設一個斜三通(適用掛機),空調板上再設一個地漏。立管下端接至散水,最上端就是一個斜三通,也不需通氣帽
當前,高層建筑越來越多,對于南方空調的設置必不可少,這就涉及如何設置空調冷凝水管的問題。對于空調室外機空調板為重疊式時,又如何處理? 1、空調冷凝水管的接口是采用三通加彎頭、只加斜三通,還是在板上設地漏更好? 2、對于空調板為重疊式,是在每層板上均設排水接口,還是僅在本樓層最低空調板出設接口? 請個位大師探討!
現在做設計都得做出空調冷凝水管道系統,可是并沒看到過相關的規范和規定,好象大家做的時候都很隨便,憑經驗,原來怎樣做就怎樣做……不知有沒有如何做的相關規定?
有機房電梯,1、機房里面是否能裝空調依據何在,有規定說電梯機房不能允許有水的管道經過;2、如裝空調,冷凝水如何處理?謝謝,請教各位大哥!
戶式空調不單單用于家庭 更廣泛應用于小型的公共場合 商鋪 甚至有些中型地區也用多臺戶式來滿足供冷 這些地方的特別是人流大 或者環境密閉性差 造成空調的負荷始終很高 空氣含濕量也大 據本人的一些研究 冷凝水一般在這樣情況下的產量都可在1KG/H以上 就冷凝水過冷冷凝器的這一想法 可行性大家認為有多高?
本人有個地下室超市改造,采用落地式空調箱,周圍沒有排水溝和集水井,請問如何解決空調冷凝水的排放問題,謝謝。另外聽說有一種專門的排放設備,不知哪位同行碰到過。
如題,組合式空調機組,內部有冷卻器,冷卻器走冷水,處理熱風,這時會產生凝結水,凝結水進入水盤后通過水封排出箱體外,機組冷卻器后均設有擋水板,不會飄水。問:1、若水封正常排水(水封高度足夠),但箱體內部水盤及水盤以外的底板上都是水,且水盤里的水是滿的,底板上的水也很多,這是怎么回事? 2、若打開箱體,發現水盤里沒水,但箱體內部底板有很多水,這是什么情況?前提也是不飄水,水都是直接進入水盤??傊褪窍雽W(xué)習一下,空調機組向外部排水的知識,最好能說的全面一點。
一般商鋪采用分體式空調,分體式空調的排水主要為室內機的冷凝水排水,室外機也有少量的溶霜水。為了防止室外檢查井或者暗溝內的臭氣順著冷凝水管道進入室內,空調冷凝水排水要求做間接排水處理,一般可采用排入室外雨水口(上海為 13#溝頭)、雨水溝明溝或者排入地下室集水坑的方式。
電梯專用空調由于不能有凝結水直接排入電梯井道,那電梯空調的冷凝水排到哪去了呢?我們一起來了解一下。
當空調開始工作時, 空調總是要產生大量的冷凝水。空氣中濕度越大, 冷凝水產生的量也就越大。 隨著現代建筑事業的發展, 人們對房屋的設計要求越來越高, 這一問題在天花嵌頂空調機上變得越來越突出,建筑設計中空調冷凝水提升排放的需求日趨重要。在空調冷凝水液位控制方面具有多年豐富經驗的上海西創商貿有限公司主營歐美國家的空調冷凝水控制裝置的代理銷售和技術咨詢, 擁有服務CARRIER, AIR WELL, CEAT, DAKIN,HAIER,McQUAY, MIDEA等空調類客戶的專業經驗, 提供的空調冷凝水提升排放產品, 解決了以上諸多困擾。這一系統包括水位檢測控制及泵體兩部分。水位檢測部分裝在積水盤中。當水面上升到一定位置, 檢測部分發出信號給控制電路, 自動控制水泵排水。 萬一冷凝水在積水盤中處于危險高位, 水位檢測控制系統可立即切斷空調電源, 停止工作。 等正常時又可自動恢復。這一裝置的優點如下:1、 排水提升泵易于安裝, 而且不存在水位差的要求, 安裝高度可任由安裝者選擇, 解決了建筑設計及工程安裝中的標高
當空調開始工作時, 空調總是要產生大量的冷凝水??諝庵袧穸仍酱? 冷凝水產生的量也就越大. 隨著現代建筑事業的發展, 人們對房屋的設計要求越來越高, 這一問題在天花嵌頂空調機上變得越來越突出,建筑設計中空調冷凝水提升排放的需求日趨重要。 當空調開始工作時, 空調總是要產生大量的冷凝水??諝庵袧穸仍酱? 冷凝水產生的量也就越大. 隨著現代建筑事業的發展, 人們對房屋的設計要求越來越高, 這一問題在天花嵌頂空調機上變得越來越突出,建筑設計中空調冷凝水提升排放的需求日趨重要。 在空調冷凝水排水方面具有多年豐富經驗的上海哥勃特商貿有限公司(021-68920489)主營歐美國家的空調冷凝水控制裝置的代理銷售和技術咨詢, 擁有服務諸多空調客戶的專業經驗, 提供的空調冷凝水提升排放產品, 解決了以上諸多困擾。 這一系統包括水位檢測控制及泵體兩部分. 水位檢測部分裝在積水盤中。當水面上升到一定位置, 檢測部分發出信號給控制電路, 自動控制水泵排水。 萬一冷凝水在積水盤中處于危險高位, 水位檢測控制系統可立即切斷空調電源, 停止工作. 等正常時又可自動恢復。
現在的住宅建筑基本上都預留了空調機的位置,也都做了空調冷凝水排水立管(明裝或暗裝),但是建筑給水排水規范規定,空調冷凝水應間接排水,空調冷凝水接到雨水檢查井是不算間接排水的(審圖公司意見),這樣的話,接到雨水口算不算?請教各位前輩,有什么辦法可以處理好這個問題
1、一個30多平方的客廳和一個20多平方的臥室,空調室外機必須放在一個室外空調板上,且不能垂直上下放。問,空調板自少要多長?2、高層空調冷凝水管用DN32或DN40的排水管是否需要用伸縮節,我發現市場上好像沒有這么小的伸縮節!謝謝解答!
壁掛式空調冷凝水
壁掛式空調冷凝水專題,為您提供壁掛式空調冷凝水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與壁掛式空調冷凝水 相關的專業交流討論,更多壁掛式空調冷凝水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度