冷水機維修之制冷節流閥分析一 1、對高壓液態制冷劑進行節流降壓,保證冷凝器與蒸發器之間的壓力差,以使蒸發器中的液態制冷劑在要求的低壓下蒸發吸熱,從而達到制冷降溫的目的; 2、同時使冷凝器中的氣態制冷劑,在給定的高壓下放熱冷凝。 冷水機維修之制冷節流閥分析二: 1、調節供入蒸發器的制冷劑的流量,以適應蒸發器熱負荷變化,從而就避免因部分制冷劑在蒸發器中未及汽化,而進入制冷壓縮機,引起濕壓縮甚至沖缸事故;或因供液不足,致使蒸發器的傳熱面積未充分發揮作用,引起制冷壓縮機吸氣壓力降低,制冷能力下降; 冷水機產品維修技術。 2、常用的節流機構有手動膨脹閥、浮球式膨脹閥、熱力膨脹閥、電子膨脹閥和毛細管等。 公司在冷水機維修的過程中,會遇到制冷節流閥的問題,在維修這方面 的時候需要一定的經驗,冷水機維修廠家,制冷節流閥是冷水機設備的一大主要配件。
我這有兩臺貝萊特雙頭冷水機組 有一臺2號機頭過載保護 需維修另外這兩天機器 都到保養期了 需要換油有意向請聯系我 qq407017945 13008272339
冷水機、冷凍機組故障與維修 故障指示 維修方法 電壓故障 先開冷水機電源總制的,打開電制箱,接上電源,檢查電源電壓及相電壓是否正常。 水泵故障 檢查水泵總圈阻抗是否有斷路式或短?,然后接上電源,檢查電源電壓是否正常,將電流過載制綠色RESET位置接下,同時留意水泵運轉方向,切勿有水時運行水泵用 油壓故障(適用于15匹以上泠水機) 檢查壓縮機機油是否足夠,散熱水水溫是否過低如低于12度,請將散熱水開掉一部分份,同時冷水水溫勿調低于3度。檢后將油壓保護制之RESET接下。 高低壓制故障 如冷水機有安裝壓力表,請留意高壓表壓力是否高于300PST,如超過,請檢查散熱水塔運水是否正常,按駁冷水機至散熱水塔之水喉閘制是還開關,散熱水塔水是否過熱(水溫 主同于34度)如裝有Y型過濾器,檢查及清洗過濾器。(1)連接水塔之散熱喉切勿小于冷水機額定尺寸(2)如冷水機已使用超過一段時間,且散熱水塔及周圍冷能力減低,請安 排工作清洗散熱炮。 壓縮機故障 開關電源,檢測壓縮時線圈絕緣高電阻是
螺桿式冷水機組維修案例(技師考試論文)
一、 此文分以下幾部分:1、 規格2、 安全器件的設定3、 管路圖4、 電氣配線圖5、 電氣部件6、 部件爆炸圖7、 案例8、 前期故障分析及建議
作為工業冷水機設備制造商,冷水機運行往往24小時,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要。
本帖最后由 imalive 于 2014-6-24 14:21 編輯 一、機組運轉前的準備 1、檢查機組電源接線、電壓等是否符合要求。
螺桿式冷水機是工業和商業領域中常用的制冷設備,其中電子膨脹閥起著重要的作用。電子膨脹閥
冷水機組是中央空調系統的心臟,正確選擇冷水機組,不僅是工程設計成功的保證,同時對系統的運行也產生長期影響。因此,冷水機組的選擇是一項重要的工作。 1.選擇冷水機組的考慮因素: ★ 建筑物的用途?!?各類冷水機組的性能和特征?!?當?shù)厮?包括水量水溫和水質)、電源和熱源(包括熱源種類、性質及品位)。 ★ 建筑物全年空調冷負荷(熱負荷)的分布規律。 ★ 初投資和運行費用。 ★ 對氟利昂類制冷劑限用期限及使用替代制冷劑的可能性。
現有一個工程,1.3萬平米的賓館和1.7萬平米的群樓商場,工程在天津,現在有兩種方式準備采用,溴化鋰直燃機和冷水機組+市政管網形式。初投資方面是溴化鋰要低150萬左右,而且根據廠家的樣本上的數據算出來的溴化鋰運行費用也是比較低,但是,一些真正使用溴化鋰的用戶卻好多都說溴化鋰運行費用特別高。希望,大家指教。 電費:0.77元/kw 天然氣費:2元/h 賓館每天運行24小時,商場每天運行12小時。 商場冷負荷:1776kw 熱負荷1352kw 賓館冷負荷:1125kw 熱負荷993kw
有個客戶說,他說機型選的是直燃型冷水機,但又說不是溴化鋰,因為現在溴化鋰逐漸淘汰掉了,我以為直燃型和蒸氣型的都屬于溴化鋰的,還有別的嗎?
請問冷水機組控制面板上的高壓\低壓\代表什么意思?怎么看?還有控制面板上的溫度是否表示冷凍水出水溫度呢?非常感謝!!!!!!!!!!!
公司要我設計一套恒溫水冷,溫度控制在20度到30度,制冷量在2000W左右,體積,噪聲,震動要小,誰能給個大概思路阿,比方用什么壓縮機,冷凝器,蒸發器怎么配?剛畢業的菜鳥萬分感謝!
跪求浙江聯豐冷水機型號:LSLG-930日期2007年的 說明書(做遠控:?jiǎn)⑼?、運行反饋、故障反饋接法)郵箱:twtiw_007@163.com 謝謝!
工業冷水機組包括三個系統:制冷劑循環系統、水循環系統、電器自控系統。1、制冷劑循環系統:蒸發器中的液態制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發,液態制冷劑亦完全蒸發變成氣態后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,凝結成液體,通過熱力膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程。2、制冷系統基本組成壓縮機:壓縮機是整個制冷系統中核心部件,也是制冷劑壓縮的動力之源。它的作用是把輸入的電能轉化成機械能,吸入、壓縮和輸送制冷劑蒸汽,驅動循環進行。冷凝器:在制冷過程中冷凝器起著輸出熱能并使冷凝劑得到冷凝的作用。從制冷壓縮機排出的高壓過熱蒸汽進入冷凝 器后,將其在工作過程中吸收的全部熱量,其中包括從蒸發器和制冷壓縮機中以及在管道內所吸收的熱量都傳遞給周圍介質(水或空氣)帶走;制冷劑高壓過熱蒸汽重新凝結成液體。干燥過濾器:在制冷過程在必須預防水分和污物等進入,水分的來源主要是新添加的制冷劑和潤滑油所含有的微量水分,或由于
對于電鍍,電泳涂裝,電鍍生產線,陽極氧化等都是針對于電鍍槽里面的電鍍液來冷卻。如何來選擇冷水機呢。 冷卻方式有兩種,直接冷卻與間接冷卻。 水冷式冷水機直接冷卻機在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆的水通過水泵輸送到工冷水機的冷凝器對冷凝器進行降溫,再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫后流回冷卻塔底盆,就這樣周而復始的運行。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,再流入冷炮內的蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸收熱量,從而就對冷炮里的硫酸(槽液)進行了降溫,降溫后的硫酸通過水泵輸送到電鍍(氧化)槽,就這樣一個循環過程。 水冷式冷水機間接冷凍在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆里的水通過水泵輸送到冷水機的冷凝器,對冷凝器進行降溫。再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫,再流回冷卻塔底盆,就這樣周而復始的運行。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,再流入水箱內的蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸收熱量,從而
a) 冷水出水溫度和流量; b) 冷卻水的進水溫度、流量以及污垢系數。請問是這兩個嗎?公司網址:http://www.dgmcsy.com
維修冷水機
維修冷水機專題,為您提供維修冷水機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與維修冷水機 相關的專業交流討論,更多維修冷水機相關內容請?jiān)L問