小弟第一次發帖求助大神們。簡單舉例,這是一個普通中央空調改造成地源熱泵中央空調系統方案。大樓末端重新計算冷負荷3500kW,原有普通中央空調兩臺冷水機組總制冷量2000kW,配冷卻塔。運行制冷效果不好。現改造成地源熱泵中央空調系統。采用地表水地源熱泵。增設一臺熱泵機組,1500kW。同時相應增加冷卻塔和泵。冷卻塔供水源不穩定時備用。============這樣問題就來了,新增設的熱泵機組是否可以和冷水機組并聯使用?然后統一通過室外地表水換熱?待水源不足時再使用冷卻塔換熱?即3500kw全部由地表水換熱……又或者說這樣設計根本就是錯的?只能把3500kw的冷負荷分成兩部分,一部分通過冷水機組+冷卻塔,一部分熱泵機組+室外地表水換熱?
熱泵和冷水機組共可以都用嗎?如果只用冷水機組,冬季采暖時用加熱器?總覺得不經濟;如果只用熱泵,夏季制冷能力能力又不夠怎么辦?
冷水機組和熱泵機組圖片吊裝時的
大家好!下面是暖通論壇的我的帖子,里面全部都是關于制冷機組主機等方面的資料,請打開查去自己所需要的資料!http://bbs.178b2b.com/showtopic-11903-1-1.html如果覺得好,有用,不妨給我發個電子郵件,交個朋友,以后在遇上什么困難和技術難題我也可以請教各位大俠!請點擊到只看該作者帖,全部資料一覽無余。希望版主不要認為我是專門做廣告的,這么好的資料,去哪里找啊。[ 本帖最后由 tdzl 于 2009-9-14 11:13 編輯 ]
請教個問題對于空調工況熱泵特別是兩器都是和水換熱熱泵系統一般設計制冷時蒸發 順流or逆流冷凝器 順流or逆流制熱時候正相反如何兼顧利弊的?是這么個矛盾熱泵制冷時候都是逆流的話制熱時候肯定都是順流了那短板就是制熱時候的冷凝器面積小于制熱時候的蒸發器制熱時候又都是順流。不過文獻說佛量制熱是制冷的60%制熱時候佛流量小一些標準通常是如何設計的?蒸發器冷凝器都是和水換熱的這種形式 采用順流還是逆流
作為工業冷水機設備制造商,冷水機運行往往24小時,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要。
我一個朋友是做檢測的,他今天問我這個問題。他遇見了一個項目,就是把冷卻塔用水井代替,改裝成水源熱泵機組。。。不知道能不能這樣干
1.冷凝器換熱面積過大過小的影響.2.蒸發器換熱面積過大過小的影響.3.工質(制冷劑)充量過多或過少的影響.4.外界環境溫度過高或過低對機組運行的影響(空冷機組及熱泵).5.毛細管選得過長過短的影響特別聲明 偶是個菜鳥+新....別拍磚頭!!!1:lol
設計概況:商業建筑,根據冬季負荷設置4臺800kW的風冷螺桿式熱泵機組,同時設置兩臺約2000kW的冷水機組,以滿足夏季負荷。兩套系統分別接入分集水器。夏季運行時,首先開啟冷水機組,負荷不足時開啟風冷熱泵機組。這里有一個問題,當最大負荷時一共開啟6臺水泵,為并聯關系,這種工況下冷水泵流量選型如何選取合適?另外該系統還有什么問題,請大家討論。
風冷冷水機組 風冷式冷水機是冷水機型號之一,將常溫的水通過冷水機的壓縮機制冷到一定的溫度以強化冷卻模具或機器,作為單機使用,散熱裝置為內置之風扇,主要有三個相互聯系的系統:制冷劑循環系統、水循環系統、電器自控系統。 簡介: 制冷劑循環系統:蒸發器中的液態制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發,最終制冷劑與水之間形成一定的溫度差,液態制冷劑亦完全蒸發變為氣態,后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器釋放熱量,凝結成液體。通過膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程。 水循環系統:水泵負責將水從水箱抽出泵到用戶需冷卻的設備,冷凍水將熱量帶走后溫度升高,再回到冷凍水箱中。 電器自控系統:包括電源部分和自動控制部分。電源部分是通過接觸器,對壓縮機、風扇、水泵等供應電源。自動控制部分包括溫控器、壓力保護、延時器、繼電器、過載保護等相互組合達到根椐水溫自動啟停,保護等功能。 風冷熱泵 簡介: 風冷熱泵,是空調行業內區別于風冷冷水機組的一種空調機組。除具備風冷冷水機組
我是在一個制造冷水機廠家上班[剛剛才來]本人是搞產品結構設計的,做設計還可以,但是對于冷水機一竅不通,所以很納悶在車間研究了一個多星期,發現我們公司的冷水機配件[壓縮機,冷凝器都是外購買來的]所以想請教下大家,如果知道環境溫度與水泵的循環量這兩個參數,我可以計算出來一整臺冷水機的參數嗎?有沒有高手可以指點下.1:冷凝器的參數?管長與管徑? 2:壓縮機的參數?3:毛細管的管內徑與長度? 4:蒸發器鈦管的長度? 5:個部分連接紫銅管的直徑與長度?望高手指點下?
現有一個工程,1.3萬平米的賓館和1.7萬平米的群樓商場,工程在天津,現在有兩種方式準備采用,溴化鋰直燃機和冷水機組+市政管網形式。初投資方面是溴化鋰要低150萬左右,而且根據廠家的樣本上的數據算出來的溴化鋰運行費用也是比較低,但是,一些真正使用溴化鋰的用戶卻好多都說溴化鋰運行費用特別高。希望,大家指教。 電費:0.77元/kw 天然氣費:2元/h 賓館每天運行24小時,商場每天運行12小時。 商場冷負荷:1776kw 熱負荷1352kw 賓館冷負荷:1125kw 熱負荷993kw
冷水機組是中央空調系統的心臟,正確選擇冷水機組,不僅是工程設計成功的保證,同時對系統的運行也產生長期影響。因此,冷水機組的選擇是一項重要的工作。 1.選擇冷水機組的考慮因素: ★ 建筑物的用途。★ 各類冷水機組的性能和特征?!?當?shù)厮?包括水量水溫和水質)、電源和熱源(包括熱源種類、性質及品位)。 ★ 建筑物全年空調冷負荷(熱負荷)的分布規律。 ★ 初投資和運行費用。 ★ 對氟利昂類制冷劑限用期限及使用替代制冷劑的可能性。
請問冷水機組控制面板上的高壓\低壓\代表什么意思?怎么看?還有控制面板上的溫度是否表示冷凍水出水溫度呢?非常感謝!!!!!!!!!!!
有個客戶說,他說機型選的是直燃型冷水機,但又說不是溴化鋰,因為現在溴化鋰逐漸淘汰掉了,我以為直燃型和蒸氣型的都屬于溴化鋰的,還有別的嗎?
跪求浙江聯豐冷水機型號:LSLG-930日期2007年的 說明書(做遠控:啟停、運行反饋、故障反饋接法)郵箱:twtiw_007@163.com 謝謝!
a) 冷水出水溫度和流量; b) 冷卻水的進水溫度、流量以及污垢系數。請問是這兩個嗎?公司網址:http://www.dgmcsy.com
對于電鍍,電泳涂裝,電鍍生產線,陽極氧化等都是針對于電鍍槽里面的電鍍液來冷卻。如何來選擇冷水機呢。 冷卻方式有兩種,直接冷卻與間接冷卻。 水冷式冷水機直接冷卻機在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆的水通過水泵輸送到工冷水機的冷凝器對冷凝器進行降溫,再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫后流回冷卻塔底盆,就這樣周而復始的運行。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,再流入冷炮內的蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸收熱量,從而就對冷炮里的硫酸(槽液)進行了降溫,降溫后的硫酸通過水泵輸送到電鍍(氧化)槽,就這樣一個循環過程。 水冷式冷水機間接冷凍在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆里的水通過水泵輸送到冷水機的冷凝器,對冷凝器進行降溫。再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫,再流回冷卻塔底盆,就這樣周而復始的運行。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,再流入水箱內的蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸收熱量,從而
工業冷水機組包括三個系統:制冷劑循環系統、水循環系統、電器自控系統。1、制冷劑循環系統:蒸發器中的液態制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發,液態制冷劑亦完全蒸發變成氣態后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,凝結成液體,通過熱力膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程。2、制冷系統基本組成壓縮機:壓縮機是整個制冷系統中核心部件,也是制冷劑壓縮的動力之源。它的作用是把輸入的電能轉化成機械能,吸入、壓縮和輸送制冷劑蒸汽,驅動循環進行。冷凝器:在制冷過程中冷凝器起著輸出熱能并使冷凝劑得到冷凝的作用。從制冷壓縮機排出的高壓過熱蒸汽進入冷凝 器后,將其在工作過程中吸收的全部熱量,其中包括從蒸發器和制冷壓縮機中以及在管道內所吸收的熱量都傳遞給周圍介質(水或空氣)帶走;制冷劑高壓過熱蒸汽重新凝結成液體。干燥過濾器:在制冷過程在必須預防水分和污物等進入,水分的來源主要是新添加的制冷劑和潤滑油所含有的微量水分,或由于