水冷螺桿式冷水機組在眾多領域發揮著重要作用,一般來說,其使用時間約為 3000h / 年(根據我國氣候地理條件)。為了確保機組能夠長期安全可靠地正常運轉,延長其運轉壽命,同時減少運行費用,對機組進行經常性的科學維護和保養工作顯得至關重要。 一、日常開、停機的方式與注意事項 日常的機組開、關機有手動和自動兩種模式。機組自動開關機的設定可參考各廠
作為工業冷水機設備制造商,冷水機運行往往24小時,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要。
隨著我國經濟的發展及生產工藝要求的提高,螺桿式冷水機組已經成為大多數企業生產降溫需求的一個重要方面,因此螺桿式冷水機組應用于企業越來越廣泛,然而隨之而來的螺桿式冷水機組的保養與維護也成為各擁有螺桿式冷水機組企業主的重要方面。針對近日廣大網友的要求,小編編輯整理螺桿式冷水機組一些保養及維護方法,希望可以幫到大家。 (一)螺桿式冷水機組啟動前的準備工作 螺桿式冷水機組的正確調試是保證制冷裝置正常運行、節省能耗、延長使用壽命的重要環節。對于現場安裝的大、中型制冷系統,調試前首先應按設計圖紙要
螺桿式冷水機組維護保養的主要內容,包括日常保養和定期檢修。定期的檢修保養能保證機組長期正常運行,延長機組的使用壽命,同時也能節省制冷能耗。對于螺桿式冷水機組,應有運行記錄,記錄下機組的運行情況,而且要建立維修技術檔案。完整的技術資料有助于發現故障隱患,及早采取措施,以防放障出現。 一、螺桿式冷水機組維護與保養方法 1 .螺桿壓縮機螺桿壓縮機是機組中非常關鍵的部件,壓縮機的好壞直接關系到機組的穩定性。如果壓縮機發生故障.由于螺桿壓縮機的安裝精度要求較高,一般都需要
螺桿式冷水機組的正確調試是保證制冷裝置正常運行
水冷螺桿冷水機組運行保養操作規程大家參考一下!
約克螺桿機水冷冷水機整機進行保養維護 2013/6/13 15:49:15 點擊:10212 螺桿機水冷冷水機整機進行保養維護,服務項目包括: 1.水系統水質處理
我公司現有一臺開利公司的冷水螺桿機,具體情況如下: 機型:開利30HXY11A 制冷量335kw已使用時將:4450小時電機功率:69kw冷媒:R134a使用年限是18個月!現想制定維保計劃,初步方案是:1:檢查電路,較核安全保護裝置?。玻呵逑聪到y(tǒng)換熱器(冷凝器,蒸發器)3:更換冷凍油!各位看看還有什么項目需要補充?系統的密封圈要不要更換?希望各位有經驗的同志能詳加指點,最好能把該機的技術資料和開利公司的維保項目書給傳一份!多謝!也希望有能做的朋友給留言!
前兩天一臺坤霖的60冷噸冷水機低壓報警。開機發現膨脹閥出口結霜。低壓2.5公斤壓力。高壓13.停機一會再開高壓16.低壓4.5.又正常了。冷凍水正常。我就懷疑膨脹閥不穩定。換了一個原裝的以后。這種故障還是有。膨脹閥方式外平衡式的。感溫包貼在回汽管上一會回汽管就結霜了。然后膨脹閥出口也結霜。低壓慢慢變低。最后報低壓。冷凍水正常。我把感溫包取掉開機就正常。冷凍水溫差也在4度左右。請教各位大師是什么問題?謝謝
螺桿式冷水機因其關鍵部件壓縮機采用螺桿式故命名為螺桿式冷水機。其根據散熱方式不同可以分為水冷螺桿式冷水機和風冷螺桿式冷水機兩種。螺桿式冷水機制冷量范圍從92880Kcal/h到744760Kcal/h,壓縮機功率可從8KW-1280kw,可廣泛應用于制冷量特別巨大的各行各業,共有14種型號可供選擇。那么我們選擇螺桿式冷水機時,應該從哪些方面著手呢?一起來看看:1、螺桿式冷水機的選用應當依照冷負荷以及準備用于哪方面來思忖。對于低負荷運行工況時間較長的制冷系統,適合選擇多機頭活塞式壓縮機組或螺桿式壓縮機組,便于調理和節能,也就是我們常說的雙機頭螺桿式冷水機,可隨著負荷的變化,冷水機組自動確定開機的數量,保證開啟的壓縮機處于最佳工作狀態,從而有效節約電能。2、選用螺桿式冷水機時,優先考慮性能系數值較高的機組。依照以往資料統計,正常冷水機組整年在100%負荷下運行時間約占分運行時間的1/4以下。分運行時間內100%、75%、50%、25%負荷的運行時間比例大致為2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在選用冷水機組時應優先
開利30HXC155系列螺桿式冷水機組機房實圖,查閱所有的30HXC系列螺桿式冷水機組型號,沒有見到過有155型號的,只有165型號的,不知道是不是原裝進口的原因。請大家來發表一下意見。
知識點:螺桿冷水機組
用的是漢鐘的壓縮機,回氣2公斤測溫只有2度左右,排氣9公斤,排氣溫度36度左右,工況是蒸發溫度8度,冷凝溫度40度,冷凍水進水20度,出水15度,冷卻水進水30度出水35度。壓縮機廠家給的排氣溫度56度,是不是兩器供應的太小了!現在這個工況算出來的制冷量只有84kw,誰能幫我判定一下。
我們給蘇州新區一家工廠的水冷螺桿機組做了維護保養。但今天他們反映早上抄表低壓在4公斤左右,但到了下午達到6公斤左右。請問各位高手這是何原因? 我還是應屆畢業生,請大家給予關照。分析原因的同時能否推薦些資料!
我這有臺螺桿低溫機,運行正常,只是每次在達到溫度機組停機之后,報警燈就亮了。不知道是什么報警。雖然不影響工作,但是每次都需要有人去看一下,關機重開才行。請高手指點迷津。
螺桿冷水機保養
螺桿冷水機保養專題,為您提供螺桿冷水機保養相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與螺桿冷水機保養 相關的專業交流討論,更多螺桿冷水機保養相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題