很多的低溫冷水機產品在實際運行一段時間后,都非常容易出現低溫冷水機設備散熱不佳的情況,這時就應適時地進行產品維護。目前最有效的低溫冷水機散熱不良及處理方法: 當冷凝器散熱不良時,壓縮機效率低,運轉電流提高,當風冷式高壓壓力升至24kg/cm2 時就應積極予以應對。
2天前我遇見個問題,有臺5HP風冷式冷水機組被放在車間內,運轉2小時后跳熱保護,機器高壓2.3MAP\低壓0.40MAP,水溫10度,離墻壁30CM頂出風。負載為幾層被加熱至125度的紙,放在幾層通冷水的夾板內散熱20分鐘。在我處試機一切正常,為什么一到他們那里就不行了呢,大家幫免決下 謝謝!
風冷冷水機組:三臺5匹渦旋壓縮機組成的三個系統!節流部分采用毛細管!蒸發器為同一水箱內的三個桶形盤管(光管)!因為負載比較大!水溫只能控制在34度!高壓壓力都為20KG,其中兩臺的低壓為5.2KG!另一臺低壓為9KG(R22,相應蒸發壓力在20度左右),請問:1:低壓為哪種壓力正常?(機組安全運行的前提下制冷量大!)2:該機為新機,請問是哪里出的問題?
請問比澤爾HSN8593-160的低溫螺桿做零下30度出液的低溫螺桿冷水機組,配2個丹佛斯的TE55,10號閥芯的膨脹閥合適嗎?制冷劑R22
低溫冷水機其制冷效果差的時候意味著設備處于高效率的運行,但是冷源非常少,無法滿足企業對于低溫環境的實際需求。為減少低溫冷水機設備由于制冷效果較差而導致的能源增加問題,需要企業在運行低溫冷水機的時候,針對設備進行全面的保護,同時定期針對制冷劑與壓縮機進行維護與保養。 通常出現這種情況與低溫冷水機密封不達標或者壓縮機存在故障存在必然的聯系。能夠及時有效的針對低溫冷水機進行系統化的檢測,可以減少企業受到各類低溫冷水機的影響范圍。確保企業在運行低溫冷水機的時候,保持冷源的持久性與穩定性,有效延長低溫冷水機的使用壽命。 解決方法如下: 處理制冷效果差的故障,需要企業針對使用環境進行檢測。如果環境的空氣流通效率較低,導致低溫冷水機的熱量無法及時的排出。當大量熱量產生積累之后,必然導致低溫冷水機的運行效率低下,制冷效果嚴重滯后,并且能源的消耗量大范圍的增加。
我是新手.剛進公司不久,現在公司要求我設計一個冷量3500W左右的小型水冷機組,為設備提供5℃的冷水.不知怎樣下手?希望同行的高手能指點,不然我會失掉工作的.謝謝大家!
知識點:低溫螺桿式冷水機組
作為工業冷水機設備制造商,冷水機運行往往24小時,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要。
做低溫冷水機組,蒸發器設計時,需要用硝酸鈣或硝酸鈉,濃度約40%,做載冷劑,溫度約為-15度,請教各位,可以這樣設計嗎?蒸發器如何設計?其換熱材料有什么特別之處嗎?請大蝦不吝賜教!
低溫水冷冷水機組出水溫度-9度(設定溫度-15度)開始回升,電流,排氣溫度,高壓、低壓均下降,出水溫度-9度時,電流50A,排氣溫度86度,高壓1.35MPA,低壓0.23MPA,壓縮機電流50A,回升到出水溫度-8度左右時(能長時間保持),排氣溫度28.6度,高壓0.96MPA,低壓0.06MPA,壓縮機電流37A,此時壓縮機后半部結霜?,F(xiàn)判斷為乙二醇濃度偏低,蒸發器銅管外壁上凍,影響換熱。由于乙二醇在采購中,未到工廠。機組出水溫度在從11度降至-9度時,正常。請各位幫忙分析下有沒有其他什么原因?非常感謝!
我是在一個制造冷水機廠家上班[剛剛才來]本人是搞產品結構設計的,做設計還可以,但是對于冷水機一竅不通,所以很納悶在車間研究了一個多星期,發現我們公司的冷水機配件[壓縮機,冷凝器都是外購買來的]所以想請教下大家,如果知道環境溫度與水泵的循環量這兩個參數,我可以計算出來一整臺冷水機的參數嗎?有沒有高手可以指點下.1:冷凝器的參數?管長與管徑? 2:壓縮機的參數?3:毛細管的管內徑與長度? 4:蒸發器鈦管的長度? 5:個部分連接紫銅管的直徑與長度?望高手指點下?
現有一個工程,1.3萬平米的賓館和1.7萬平米的群樓商場,工程在天津,現在有兩種方式準備采用,溴化鋰直燃機和冷水機組+市政管網形式。初投資方面是溴化鋰要低150萬左右,而且根據廠家的樣本上的數據算出來的溴化鋰運行費用也是比較低,但是,一些真正使用溴化鋰的用戶卻好多都說溴化鋰運行費用特別高。希望,大家指教。 電費:0.77元/kw 天然氣費:2元/h 賓館每天運行24小時,商場每天運行12小時。 商場冷負荷:1776kw 熱負荷1352kw 賓館冷負荷:1125kw 熱負荷993kw
冷水機組是中央空調系統的心臟,正確選擇冷水機組,不僅是工程設計成功的保證,同時對系統的運行也產生長期影響。因此,冷水機組的選擇是一項重要的工作。 1.選擇冷水機組的考慮因素: ★ 建筑物的用途。★ 各類冷水機組的性能和特征?!?當?shù)厮?包括水量水溫和水質)、電源和熱源(包括熱源種類、性質及品位)。 ★ 建筑物全年空調冷負荷(熱負荷)的分布規律。 ★ 初投資和運行費用。 ★ 對氟利昂類制冷劑限用期限及使用替代制冷劑的可能性。
請問冷水機組控制面板上的高壓\低壓\代表什么意思?怎么看?還有控制面板上的溫度是否表示冷凍水出水溫度呢?非常感謝!!!!!!!!!!!
有個客戶說,他說機型選的是直燃型冷水機,但又說不是溴化鋰,因為現在溴化鋰逐漸淘汰掉了,我以為直燃型和蒸氣型的都屬于溴化鋰的,還有別的嗎?
跪求浙江聯豐冷水機型號:LSLG-930日期2007年的 說明書(做遠控:?jiǎn)⑼?、運行反饋、故障反饋接法)郵箱:twtiw_007@163.com 謝謝!
a) 冷水出水溫度和流量; b) 冷卻水的進水溫度、流量以及污垢系數。請問是這兩個嗎?公司網址:http://www.dgmcsy.com
對于電鍍,電泳涂裝,電鍍生產線,陽極氧化等都是針對于電鍍槽里面的電鍍液來冷卻。如何來選擇冷水機呢。 冷卻方式有兩種,直接冷卻與間接冷卻。 水冷式冷水機直接冷卻機在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆的水通過水泵輸送到工冷水機的冷凝器對冷凝器進行降溫,再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫后流回冷卻塔底盆,就這樣周而復始的運行。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,再流入冷炮內的蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸收熱量,從而就對冷炮里的硫酸(槽液)進行了降溫,降溫后的硫酸通過水泵輸送到電鍍(氧化)槽,就這樣一個循環過程。 水冷式冷水機間接冷凍在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆里的水通過水泵輸送到冷水機的冷凝器,對冷凝器進行降溫。再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫,再流回冷卻塔底盆,就這樣周而復始的運行。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,再流入水箱內的蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸收熱量,從而
小型低溫冷水機
小型低溫冷水機專題,為您提供小型低溫冷水機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小型低溫冷水機 相關的專業交流討論,更多小型低溫冷水機相關內容請?jiān)L問