很多的低溫冷水機產品在實際運行一段時間后,都非常容易出現低溫冷水機設備散熱不佳的情況,這時就應適時地進行產品維護。目前最有效的低溫冷水機散熱不良及處理方法: 當冷凝器散熱不良時,壓縮機效率低,運轉電流提高,當風冷式高壓壓力升至24kg/cm2 時就應積極予以應對。
請問比澤爾HSN8593-160的低溫螺桿做零下30度出液的低溫螺桿冷水機組,配2個丹佛斯的TE55,10號閥芯的膨脹閥合適嗎?制冷劑R22
低溫冷水機其制冷效果差的時候意味著設備處于高效率的運行,但是冷源非常少,無法滿足企業對于低溫環境的實際需求。為減少低溫冷水機設備由于制冷效果較差而導致的能源增加問題,需要企業在運行低溫冷水機的時候,針對設備進行全面的保護,同時定期針對制冷劑與壓縮機進行維護與保養。 通常出現這種情況與低溫冷水機密封不達標或者壓縮機存在故障存在必然的聯系。能夠及時有效的針對低溫冷水機進行系統化的檢測,可以減少企業受到各類低溫冷水機的影響范圍。確保企業在運行低溫冷水機的時候,保持冷源的持久性與穩定性,有效延長低溫冷水機的使用壽命。 解決方法如下: 處理制冷效果差的故障,需要企業針對使用環境進行檢測。如果環境的空氣流通效率較低,導致低溫冷水機的熱量無法及時的排出。當大量熱量產生積累之后,必然導致低溫冷水機的運行效率低下,制冷效果嚴重滯后,并且能源的消耗量大范圍的增加。
圖紙簡介: 川本60HP螺桿低溫機組流程圖,圖紙內容包括一張60匹低溫螺桿式冷水機機組流程示意圖,本圖紙僅供參考,希望對大家有所幫助。 投稿網友: luoyonquan 上傳時間: 2014-05-16
知識點:低溫螺桿式冷水機組
作為工業冷水機設備制造商,冷水機運行往往24小時,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要。
做低溫冷水機組,蒸發器設計時,需要用硝酸鈣或硝酸鈉,濃度約40%,做載冷劑,溫度約為-15度,請教各位,可以這樣設計嗎?蒸發器如何設計?其換熱材料有什么特別之處嗎?請大蝦不吝賜教!
各位老師,我們工廠有一臺3匹冷水機風冷散熱的,現在想改為水冷剛好廠里有一個5匹的水泡我想就這樣改裝上去,不知對制冷有什么影響???
低溫水冷冷水機組出水溫度-9度(設定溫度-15度)開始回升,電流,排氣溫度,高壓、低壓均下降,出水溫度-9度時,電流50A,排氣溫度86度,高壓1.35MPA,低壓0.23MPA,壓縮機電流50A,回升到出水溫度-8度左右時(能長時間保持),排氣溫度28.6度,高壓0.96MPA,低壓0.06MPA,壓縮機電流37A,此時壓縮機后半部結霜?,F(xiàn)判斷為乙二醇濃度偏低,蒸發器銅管外壁上凍,影響換熱。由于乙二醇在采購中,未到工廠。機組出水溫度在從11度降至-9度時,正常。請各位幫忙分析下有沒有其他什么原因?非常感謝!
本人在二個月前維修一臺15匹冷水機(換壓縮機).換的時候有用氮氣沖過系統,換上去1個月就燒了燒的原因不清楚(有可能缺相或其它原因),又拿一個換上去(注:本次沒有用氮氣沖過系統)但一個月又出現嚴重過濾器堵塞的問題。大家幫我分析一下什么?。是過濾器不行嗎?
跪求浙江聯豐冷水機型號:LSLG-930日期2007年的 說明書(做遠控:?jiǎn)⑼?、運行反饋、故障反饋接法)郵箱:twtiw_007@163.com 謝謝!
遇到一5p冷水機組原來有遇見過的,老漏冷媒客戶說他們基本上兩個月就加一次冷媒,經常壓縮機過熱保護。過去查漏角閥漏跟換角閥后加冷媒,低壓上不去高壓高,查出過濾器、膨脹閥都堵了,拆開后發現膨脹閥分子過濾網堵死了,看著像燒焦的油渣。跟換過濾器、膨脹閥和壓縮機油后壓力正常了,可是感覺回氣管不涼,運行十幾分鐘壓機整體(高低壓室)溫度就過百。這是怎么回事啊,是不是壓縮機不行了?
因特殊原因造成,現有兩臺約克冷水機組,每臺重量約10噸;現機房在地下室,整體土建主體已完工,前期沒有考慮主機運輸問題沒有給其預留洞口等;現因電梯井空間實在是勉強,從吊裝難度和安全考慮并不是明智選擇;地下室四周又全是剪力墻;因本人施工經驗有限,為此各位同仁,有沒有遇到這種情況的?當時你們是如何操作的?請多給點建議,不勝感激。
請教什么樣的冷水機是恒溫冷水機請問冷凍水的精度在正負1度,風冷,水冷.冷凍水的使用溫度為-5度到30度,用誰家的冷水機好!謝謝!
工業冷水機組包括三個系統:制冷劑循環系統、水循環系統、電器自控系統。1、制冷劑循環系統:蒸發器中的液態制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發,液態制冷劑亦完全蒸發變成氣態后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,凝結成液體,通過熱力膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程。2、制冷系統基本組成壓縮機:壓縮機是整個制冷系統中核心部件,也是制冷劑壓縮的動力之源。它的作用是把輸入的電能轉化成機械能,吸入、壓縮和輸送制冷劑蒸汽,驅動循環進行。冷凝器:在制冷過程中冷凝器起著輸出熱能并使冷凝劑得到冷凝的作用。從制冷壓縮機排出的高壓過熱蒸汽進入冷凝 器后,將其在工作過程中吸收的全部熱量,其中包括從蒸發器和制冷壓縮機中以及在管道內所吸收的熱量都傳遞給周圍介質(水或空氣)帶走;制冷劑高壓過熱蒸汽重新凝結成液體。干燥過濾器:在制冷過程在必須預防水分和污物等進入,水分的來源主要是新添加的制冷劑和潤滑油所含有的微量水分,或由于
對于電鍍,電泳涂裝,電鍍生產線,陽極氧化等都是針對于電鍍槽里面的電鍍液來冷卻。如何來選擇冷水機呢。 冷卻方式有兩種,直接冷卻與間接冷卻。 水冷式冷水機直接冷卻機在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆的水通過水泵輸送到工冷水機的冷凝器對冷凝器進行降溫,再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫后流回冷卻塔底盆,就這樣周而復始的運行。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,再流入冷炮內的蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸收熱量,從而就對冷炮里的硫酸(槽液)進行了降溫,降溫后的硫酸通過水泵輸送到電鍍(氧化)槽,就這樣一個循環過程。 水冷式冷水機間接冷凍在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆里的水通過水泵輸送到冷水機的冷凝器,對冷凝器進行降溫。再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫,再流回冷卻塔底盆,就這樣周而復始的運行。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,再流入水箱內的蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸收熱量,從而
a) 冷水出水溫度和流量; b) 冷卻水的進水溫度、流量以及污垢系數。請問是這兩個嗎?公司網址:http://www.dgmcsy.com
今天為大家講講要如何使用冷凍機才可以減少故障的出現,感興趣的朋友可以和一起來看看。 首先,我們在使用該設備的時候一定要找到正確的使用方法及步驟,要是操作不當,就會導致該設備出現故障。操作不當就會直接影響工作效率,使整個車間的生產速度降下來,也會消耗很多的能源。下面是一些建議供大家參考: 1 、請確保冷水機電源插座接觸良好并且地線可靠接地<
30匹低溫冷水機
30匹低溫冷水機專題,為您提供30匹低溫冷水機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與30匹低溫冷水機 相關的專業交流討論,更多30匹低溫冷水機相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題