我是做甲方的,現在有個別墅設計沒有樁基礎部分,我們計劃是用管樁,持力層承載力是18T,土層深度大概是10米,請問用400的管樁,單樁承載力是多少?????
如題,因為它的承載力,分樁長控制和沉降控制,就不知道,它的承載力,該按哪種確定為好。計算公式又是如何的?請教下高手們。謝謝!??!
《樁規》中5.3.8條中的hb/d d是否應該為空心樁的內徑 因為5.3.8的條文說明中說,端阻力分為兩部分:1.管壁端部的阻力,2.敞口部分端阻力。后者類似于鋼管樁的承載機理。 大家請看5.3.7條,鋼管樁的壁厚是以近似為零計算的,故相當于混凝土樁的空心部分?;炷量招臉兜膎=1,故de=d1/1=d1。 d1為空心樁內徑 大家覺得呢? [ 本帖最后由 rein008 于 2011-8-22 21:25 編輯 ]
據說按規范算除出來的單樁承載力比實際小很多。很多是按經驗取值。可一直沒找到這方面的資料。我正做的是PHC-AB300(70)-LC,實際樁長約8-10米,持力層為卵石(樁端土極限端阻力標準值fak=5000mpa),(樁周土極限側阻力標準值80kpa),有經驗的兄弟可以告訴下憑經驗可以單樁承載力取多少?。恐x謝先!
請問各位高手,預應力管樁在使用時如何選擇其型號即什么時候用A型什么時候用AB型、B型、C型?另采用靜壓法施工時終壓值與樁身結構豎向承載力設計值、單樁豎向承載力最大特征值以及單樁極限承載力等是什么關系?
EXCEL格式的計算文件,計算結果僅供參考。請選擇性使用。謝謝。
看了書本的原理和規范,感覺有點不清楚,就是那個負摩阻力要不要考慮的問題,書本上說是要考慮的,而規范不要,一般來說規范比理論保守得多,為什么這里卻不考慮?
教你如何計算管樁基樁抗撥承載力。我覺得歸納得比較好,計算過程也詳細,易懂!
對于樁距不超過6d 的群樁基礎, 樁端持力層下存在承載力低于樁端持力層承載力1/3 的軟弱下臥層時, 可按 下列公式驗算軟弱下臥層的承載力 其中: σ Z ——作用在軟臥層頂面的附加應 力; γ m ——軟弱層頂面以上各土層重度(地下水位以下取浮重度)的厚度加權平均值; q sik ——樁周第i 層土的極限側阻力標準值, 無當地經驗時, 可根據成樁工藝按08規范表.3.5-1 取值; A0、 B0——分別為樁群外圍樁邊包絡線內矩形面積的長、 短 邊長; t—硬持力層厚 度; faz—為軟弱下臥層經深度修正后的地基極限承載力特征值(kpa)
工程簡介:地下三層,裙樓五層,六層為轉換層,上部塔樓16層。嵌固端設在地下一層頂板,如圖,負二層為毛承載力差這么多???PKPM V3.1算的。
高層建筑,因地勘問題和樁基單位的施工問題,主要是成樁質量差,導致現場承載力普遍嚴重不足,能否用復合地基進行處理?有人說,因為是端承樁,模型與復合地基模型不同,不能采用復合地基?或者有沒有更合適的處理方法?
最近正在學習高規,絕對的新手。對構件承載力調整系數不是很理解,Sd<=Rd/Γre,這樣的話豈不是偏于不安全。求正解。
我知道一般基礎下地基的承載力由于埋深>0.5m就可以修正了這樣承載力也要高一些那軟弱下臥層呢,一般下臥層都更是要深一些是否承載能力也可以修正呢!
近來我正在做一高層的地下室,根據擬建場地的地質條件,采用人工挖孔樁+筏板基礎樁端持力層為中風化泥質砂巖。地勘資料給出的中風化泥質砂巖的飽和單軸極限抗壓強度為6.93MP,按其堅硬程度劃分屬軟巖(根據GB50007-2002表4.1.3),本地區該巖層的極限端阻力標準值qpk為4000KPa在計算單樁承載力設計值時,請問是按照樁基規范JGG94-94中的5.2.9式計算還是按5.2.11式計算如果按5.2.9式來計算,其端阻尺寸效應系數不知如何取。因為5.2.9式適用于樁端持力層為粘土和碎石類土的情況如果按5.2.11式來計算,該巖層屬于軟巖,是否合適?請各位高手指教
我公司想在原定的辦公室上面做移動密集架(可以移動集中起來的檔案柜,以節約空間,在軌道上面可以滑動),可原設計辦公室的活荷載標準值是2.0KN/M2,假如在上面做密集架的話,樓板的承載是否有問題呢??假如不能夠承受的話,要是辦公室的活荷載標準值是5.0KN/M2,是否可以呢??一節檔案密集架的滿載重量大約為51251KG.房間的大小見下面附圖.請各位大大能夠解答,急切萬分,感謝萬分!!!!
某拱橋基礎,單樁承載力4000KN,樁長37m,樁徑1。2m,低應變檢測后全為A類樁,請問,是否需要進行承載力檢測?建筑地基基礎設計規范(GB5007-2002)10.1.8:施工完成后的工程樁應進行豎向承載力檢驗.豎向承載力檢驗的方法和數量可根據地基基礎設計等級和現場條件結合當地可靠的經驗和技術確定.請高手更詳細的解釋或者給出其他更適用的規范。謝謝
做過樁基礎的同行們都清楚,樁在打下之后,隨著時間的推移,有的樁承載力提高了,而有的卻降低了,那么樁承載力的提高還是降低取決于什么因素呢?本人拋出這個話題是希望有經驗的同仁們給出一些經驗,下面就個人的一些看法拿出來共大家參謀,不一定正確樁的承載力提高還是降低與以下因素有關:1 土的成分:粘土,粉土,砂土,粘質粉土,卵石等,淤泥就不說了2 含水率,孔隙率,壓縮模量等3 壓樁機械:振動還是靜壓,鉆孔等上面的可以補充,不過都是廢話,大家都知道喝這些有關,那么這些因素如何主導樁的承載力提高還是降低的呢本人僅知道,砂土一般很難打樁,但是過段時間承載力一般降低,提高時因為含水率較低粘土一般提高希望繼續補充,不勝感激!
今天做畢業設計時遇到一個問題,我的地質報告上持力層下面3.5m即為地下水,無其他軟臥層,請問要進行軟臥層承載力驗算嗎,如果要請問該怎么算,哪位哥哥姐姐幫我一下呀,在線等答案 謝謝!
場地地質大概分布如下(上至下厚度):素土約1m、粉粘紅1.5m、淤泥約8-12m、中砂約2m(微液化)、殘積土約2m、全風化、強風化、中風化。地質報告建議優選灌注樁以強風化為持力層,采用預應力管樁宜采用錘擊樁。由于灌注樁周期太長,強風化層也不容易判定,甲方不采用該基礎,用預應力樁時小的凝問:1.淤泥厚度對樁的會不會產生水平剪力,由于接樁的原因,是否會在接頭產生應力集中?2.預應力樁的水平承載力相當低?00直徑按該地質最多水平承載力特征值34KN,遠遠不能滿足設計要求;以上的問題請各位大俠請教,謝謝了!