  • 工程上遇到斷樁了該如何處理?

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-10 19:18 編輯 本人遇到的水下混凝土灌注樁發生斷樁的情況有如下幾種: 1、在灌注過程中由于等料時間太長,導致混凝土發生初凝,形成斷樁。 2、灌注好的樁強度沒上來之前,旁邊施工原因,如放炮形成的爆破力、沉管發生擠土作用對樁體形成一個水平的力,將樁擠斷。 判別斷樁的方法:儀器檢測疑似斷樁的情況下,開挖,經一段時間晾曬后,在裂紋部位將明顯地看到一個水印。 斷樁的處理方案,高手們誰有? 如果淺部一兩米的話 直接用風鎬打掉。 如果樁很長而 斷裂部位又比較深,達到四五米,那怎么辦?怎么處理呢。 結合您的實際經驗,一起交流下。謝謝各位高手!

  • 管樁偏位的兩種處理方法

    管樁偏位的兩種處理方法

  • 管樁的角度偏樁(也就是斜樁)如何處理?

    各位大神:JGJ94-2008《建筑樁基技術規范》7.4.5條中,斜樁傾斜度的偏差不得大于傾斜角正切值的15%(傾斜角系樁的縱向中心線與鉛垂線間的夾角),這里的斜樁是指設計時候就設計成的斜樁還是施工時對于垂直樁施工成的斜樁?如何處理?

  • 請問預應力管樁樁頭處理

    施工過程中管樁樁頭鐵板打壞了,請問如何處理?能補焊一塊嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 編輯 ]

  • 關于靜壓管樁施工斷樁的幾種情況

    結合現場實際,與管樁工人老師傅交流,得出幾條關于管樁容易斷樁的情況,同時附上幾張管樁現場施工照片,進一步加深對管樁的感性認識。

  • PHC管樁樁基偏位事故的分析和處理

    PHC管樁樁基偏位事故的分析和處理[摘要] 本文結合一工程實例分析了PHC管樁基礎在基坑開挖后出現偏位和斷裂的原因,提出了在施工和設計等方面的處理措施,并介紹了應用錨桿靜壓鋼管樁和鉆孔灌注樁對樁基進行補強的措施以及補強處理后的效果,可供有關工程技術人員參考借鑒。[關鍵詞] PHC管樁;偏位;鉆孔灌注樁;錨桿靜壓樁[中圖分類號] TU473.1 [文獻標識碼] AAnalysis and Treatment of Deviation Accident ofPHC Pipe Pile FoundationAbstract: Combined with a practical instance of construction, the causes of deviation and fracture on PHC pipe pile foundation are analyzed. In addition, the measures to remedy this kind of accidents al

  • 這里的柱子可以怎么處理

    這里的柱子可以怎么處理

    采用的小柱網,在大廳那里的中間兩根柱子去掉要不要緊?還沒到計算的環節,現在時建筑平面設計。小弟弟在做課程設計。。。請指教

  • 預應力管樁在地基處理中的應用

    論文簡介:預應力管樁在地基處理中的應用,對預應力管樁進行介紹 投稿網友:suzenghua 上傳時間: 2013-09-17

  • 預應力混凝土管樁水平偏差450mm如何處理

    本帖最后由 shepherdren 于 2014-8-21 12:17 編輯 預應力混凝土管樁,兩樁承臺,其中一根樁水平偏差450mm(沿與承臺垂直方向),該如何處理?柱底內力標準組合最大值670KN。單樁反力最大值470KN。兩層的工業廠房,框架結構,大部分敞開,總高度18m。

  • PHC管樁樁基整體偏位處理實例分析

    PHC管樁樁基整體偏位處理實例分析

  • 旋挖成孔灌注樁斷樁原因分析及處理

    旋挖成孔灌注樁斷樁原因分析及處理 工作單位:中鐵建工集團有限公司                           姓名:李建寶 【摘要】旋挖成孔灌注樁屬于隱蔽工程,影響施工質量的因素很多,對其施工過程每一環節都必須要嚴格要求,對各種影響因素都必須有詳細的考慮,否則一個環節出現問題就有可能引起斷樁。本文簡要地分析了斷樁的原因及處理方法等。 【關鍵詞】旋挖成孔灌注樁施工    斷樁分析    處理方法 隨著旋挖成孔灌注樁施工技術的發展及施工工藝的推廣,使的旋挖成孔灌注樁基礎已經有一套比較成熟的施工技術而被廣泛應用到工程建設中。但是旋挖成孔灌注樁的施工受到多方面因素的影響和制約,稍有處理不妥的地方,就很容易引起斷樁,所以斷樁的預防和處理是旋挖成孔灌注樁施工中的一個重要而復雜的問題。

  • 軟弱地基的預應力管樁施工處理及土方開挖

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-12 22:19 編輯 最近,在安徽的蕪湖區域針對預應力管樁使用,需要進行專家論證,需要論證樁的設計參數、樁施工方案等相關內容。在此本人想聊聊如何控制好預應力管樁在軟弱地基樁基土方開挖的控制方法: 1、在自然地面鋪設50cm-100cm建筑垃圾。 2、在軟土中配樁時,考慮到焊縫這一薄弱點,最上部不能配短樁,要求上部樁長≥10m,同時配樁時要參照地質報告,避免接頭在軟硬交界的軟土2m

  • 鉆孔灌注樁斷樁或馬上要斷樁,怎樣處理?

    鉆孔灌注樁灌注混凝土困難是一種常見的現象!所以在施工前,要注意做好出現各種情況時的應急措施很重要。有一鉆孔灌注樁,孔徑為1800mm、樁長為56m,在水下混凝土灌注過程中由于種種原因,在距孔口22m位置處被迫停止了混凝土灌注。 問題: 1、導致鉆孔灌注樁灌注困難的原因? 2、如接著進行二次澆注,如何避免出現斷樁? 3、如果停止灌注,在后續施工中該應怎樣實施? 這里尋求現場急救方案,希望大家探討!

點擊加載更多

管樁斷樁處理

管樁斷樁處理專題,為您提供管樁斷樁處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管樁斷樁處理 相關的專業交流討論,更多管樁斷樁處理相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

邊坡工程特點

邊坡支擋工程