在部分地區要求管樁作為抗拔樁時只能計算最上面一節的摩阻力,原因是認為管樁焊接接頭不可靠。這種情況下,應該如果做抗拔試驗??如果等基坑開挖后做抗拔試樁,要灌芯后等強度到設計要求,施工進度肯定不允許;如果不開挖則要再接一段管樁到地面做抗拔試樁,相當于存在了接頭,也是不允許的。請教這種情況下,應該如何處理比較妥當呢?
一、案例工程概況
試樁只試那么幾根,它只能得到試驗的這幾根樁位置上的承載力。一個場地上的地質條件可以變化很大,即使變化不大,那也不是很準確吧。同一個型號的樁,在不同的位置上,由于樁側土和樁端土的性質不同,承載力肯定不同。試樁結果如何作為設計依據呢?
如果是承壓破壞性試樁,還是建議灌芯,因為灌芯可大大改善樁頭受力性能,避免樁頭壓碎。 如果承壓荷載比較小,100噸左右,是可以不用灌的,經濟。 如果是抗拔樁,按圖集和規范要求灌芯。 附灌芯長度: 1、江蘇省預應力管樁省標圖集蘇G03-2012,P50~53,灌芯長度:承壓、抗拔樁均取5D和2.0m的較大值;微膨脹混凝土,強度等級宜與承臺相同,且不應低于C40。 2、江蘇省預應力竹節樁圖集蘇G19-2012,P34、P35,灌芯長度:承壓、抗拔樁均取5D和2.0m的較大值;不低于C40微膨脹混凝土,并于承臺或基礎梁一起澆筑。 3、國標預應力管樁圖集10G409,P41,灌芯長度:承壓樁取3D和1.5m的較大值;抗拔樁取計算長度和3.5m的較大值;混凝土強度等級同承臺或基礎梁。 4、預應力混凝土管樁技術規程(江蘇?。〥GJ32-TJ109-2010 第3.4.1條,灌芯長度:承壓樁取5D和2.0m的較大值;抗拔樁取8D和3.5m的較大值,不低于C40微膨脹混凝土。
一、案例工程概況 案例工程共采用三種基礎,即樁基礎、混合基礎(樁基礎結合開挖基礎)和天然淺基礎。所有樁基礎及混合基礎都擬采用預應力管樁直徑為φ400、φ500預制管樁,預制管樁型號分別為PHC-400A95、PHC-500A100型預應力管樁?!?.000m標高相當于絕對標高105m-107m之間,試樁樁頂標高詳見各棟號圖紙,樁長詳見各棟號圖紙及地質報告,樁端進入持力層大于等于樁長及貫入度控制。相鄰樁的樁底標高差不應超過相鄰樁長的1/10及相鄰中心距,預估單樁豎向承載力特征值分別不大于570KN、820KN,同一承臺下的管樁接頭應相互錯開。單樁承載力最終根據現場靜載試驗確定,工程試驗樁承載力滿足設計要求后方可施工工程樁。 二、試樁目的 試樁完成后,通過樁的靜載試驗,確定樁基工程各項設計、施工等參數,選擇樁基持力層、判定沉樁的可能性,選擇靜壓值,并確定打樁施工時停壓標準等。 三、試樁試驗選定、試樁順序及進
:kiss: 東營港擴建工程大管樁試樁典型施工方案
各位:在做項目的過程中經常接觸工程樁與試樁的事情,抗壓樁除去樁頭不一樣以外工程樁與試驗樁沒有區別,但有時候配筋或者混凝土強度又有些變化?抗拔樁的試驗樁一般以工程樁的配筋有區別。有能說清楚的么?謝謝先。
施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!
設計圖紙要求地下連續墻必須進行非原位試成槽,管樁、灌注樁及抗拔錨桿也必須進行非原位試樁。我看了一下地基基礎設計規范,好像沒有明確提到地下連續墻、樁基進行試成槽、試樁,是哪本規范有此規定,如果確實有此規定,原位試不是可以。另外請教一下,這個應該屬于設計試樁吧,那么施工是否需要試樁。兩者有何區別,請專家告知。謝謝。
各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋?謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?
單樁豎向承載力采用靜載試驗測試,一般試樁是在擬建建筑物的周圍單獨做試樁來試驗的么?假如我想試樁和錨樁用工程樁可以么?另外試樁要加載到破壞,這樣工程樁作試樁破壞后,是把原來破壞的試樁拔掉,再重新做工程樁么?這樣會不會破壞原有樁位的土層。
問題1。試樁一般是在初步設計階段就要做的吧,?我的理解是在初步設計階段地質報告出來后根據地質報告不同分區域的地質情況,選取不同的點來進行試樁,盡量選在附近有鉆點的區域,且盡量選地址情況相對較差的地方做試樁,這樣確定的樁承載力偏于保守更安全。不知道我的理解有沒有偏差?問題2。試樁的數量一般怎么定啊,一般選3根嗎?問題3。假如設計人員認為,預應力管樁和灌注樁都可能用到,那難道兩種樁型都要試3根嗎。我現在做的項目就有這種情況,不同區域用的樁不一樣,兩種都要試嗎問題4。一些建筑柱底存在比較大的水平力,一定要做水平承載力試樁嗎?問題5。設計試樁在沒有壓壞的情況下可以用做工程樁嗎?希望各位工程前輩不吝賜教啊。
管樁間距取3倍直徑可以接受嗎
Setup Factory 6.0 Setup Launcher[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-22 08:10 編輯 ]
基坑支護,這樣做有什么問題?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
答復“關于設計試樁的幾點疑問” —— 回復 網友 “zhoukej”
PHC-AB-400-95,單樁豎向承載力特征值為1350,樁身承載力設計值2288,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,此樁身全部在粉質粘土層。打到十米左右就被爆頭了,求各位大俠幫忙看看
管樁試樁
管樁試樁專題,為您提供管樁試樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管樁試樁 相關的專業交流討論,更多管樁試樁相關內容請訪問