設計樁基選用PHC 500 AB-100-20b, 設計單樁承載力特征值為1300KN,靜壓樁機施打,由于環境制約,有幾根樁用灌注樁,請教用灌注樁時用多少樁徑,配筋長度,規格,砼等級。
論文簡介:灌注樁,是直接在樁位上就地成孔,然后在孔內安放鋼筋籠灌注混凝土而成。灌注樁能適應各種地層,無需接樁,施工時無振動、無擠土 投稿網友:yjp5794321 上傳時間: 2013-08-19
鉆孔灌注樁的計算鉆土孔時是“自自然地面至巖石表面之深度乘設計樁截面積以立方米計算”。請問這里所說的“自然地面至巖石表面深度的深度”是不是也就是樁頂標高自室外地坪的高度,再加上樁本身的長度???如果一棟房子使用預制管樁與使用鉆孔灌注樁的話(樁的數目相同),兩者的造價大概相差多少?。?/p>
原來已經打了管樁,現在要補樁,只能補鉆孔灌注樁。我覺得因為鉆孔灌注鉆后打,打樁時不會再造成大的擠土,所以管樁和鉆孔樁相臨時,最小間距應該按3D,假如是管樁后打,應該按4D,這樣想對哇?
浙江混凝土灌注樁,預應力管樁圖集
該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭。現在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?
施工場地,原來10多年前打了D=280的沉管灌注樁,樁長統一11米,現在房子拆了改建,怕基礎不夠力就改鉆孔灌注樁,現在圖紙的有些鉆孔灌注樁的定位和原來的沉管樁位置重疊,鉆機鉆了3米左右就鉆到原來的沉管樁鉆不下去了。 1.那設計上面是不是只能夠做多樁承臺? 2.而且有些樁只偏了一點點的,單樁單柱有承臺的時候,柱子最多可以偏心多少?還有沒有其他辦法解決? 3.現在已經鉆到舊樁的這根,回填是用砂好還是石子好?補充信息:農村住宅,擬建5層,地質報告顯示標高-10米以上存在大量淤泥質土,固原來的沉管樁承載力肯定不夠,現在現場的做法是只能做偏心,然后打算做大承臺和地梁,因為有些钟是直接植在地梁上?設計的高手們請問遇到這種情況要注意什么?我是第
圖紙簡介: 灌注樁式鋼管樁群樁基礎圖,圖紙內容詳細,歡迎大家下載,希望對大家有幫助。。。。。 投稿網友: epds2012 上傳時間: 2013-03-11
本帖最后由 iwjh 于 2013-12-4 14:24 編輯 蘇G03-2012 預應力混凝土管樁蘇G18-2009 現澆鋼筋混凝土樁
因建筑場地限制,加上甲方想省錢,同一建筑單體,一部分使用靜壓管樁,另三分之一使用灌注樁,是否可以混用?哪位大神能否指出規范哪里有規定?非常感謝??!
目前有個項目,土層有中粗砂,地勘不建議采用管樁。施工單位提出可以采用引筒等措施可以打管樁,有經驗的同事們給個建議。經濟對比方面和施工難度如何?
關于樁基事故處理的論文,給我的施工及監理的朋友!是CAJ文件,要是打不開我另外傳一個WORD的文檔.
橋梁工程卻是較少使用預制樁(除去小的打入方樁),我只用過1次預應力管樁。個人理解灌注樁和預制樁(預應力管樁)有一下區別 1)樁頂承載力: 相同直徑、長度的預應力管樁比灌注樁樁頂承載力(不考慮樁本身強度)大。 2)施工角度:okok.org 預應力管樁施工,我覺得施工要求高,直徑越大,樁長越長,要求越高,其設備高度和占有空間要求也大。 而灌注樁相對要求沒有那么高,鉆10m和40m的設備差不多 3)價格方面: 80cm的預應力管樁,不包括設備費用,單單廠價和運輸安裝,大該在300元左右。 80cm的灌注樁,全部包括大概在1200元左右。 4)橋梁適用性 A)對于,預應力管樁直接接蓋梁的結構,由于打入時會有施工偏差,如果偏差大,做蓋梁時較難調整.而現澆柱子則調整方便。 對于,預應力管樁直接接橋梁承臺的結構,由于是樁頂直接埋入承臺,規范要求樁頂埋入深度較大(一般1.2m),那么這個承臺配筋和驗算就不那么簡單了。 C) 預應力管樁, 一般都存在接長樁問題
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
地基基礎規范-國標中對大于600mm的鉆孔灌注樁,構造鋼筋的長度不宜小于樁長的2/3。我們在做鉆孔灌注樁時,大多是按配筋率配的,我想知道的是:這些鋼筋全部屬于構造鋼筋嗎?還是指短的鋼筋是構造鋼筋????
1、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,會產生哪些不利的影響?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,如何處理?
我有一個問題想要請教各位:我朋友在施工鐵路時間要搞一些砼灌注樁,孔徑是500mm,孔深13m,螺旋鉆造孔。無鋼筋,C25砼。我想請教大家的是,象這樣的孔,進尺一米要多少錢,澆筑砼每方多少錢,急盼回復!?。。?!謝謝!?。?!
之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,搜集了一些資料,整理了一下,現在發給大家,大家可以學習一下。
本文從施工及監理的角度,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見。http://www.infoclarites.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
請教大家,在泥漿護壁灌注樁施工中,圖紙上有一個超灌高度,我查資料顯示超灌高度主要是滿足樁頭處砼的強度,但是我們的樓房有2層的地下室,當挖樁頭的時候,地下室的樁長那部分都會挖出來破掉的,那這樣超灌高度還有什么意義呢?不知道我的理解是不是正確?請教大家