每次地下室時,甲方都把基坑的圍護方案給設計院看,提意見。我們都應該基坑圍護要提那些意見我對基坑圍護也不太懂。大家指導一下。通常寫寫啥
辦公樓基坑圍護設計優化(二墻合一QC小組)一、 小組概況1、小組簡介表1-1 小組概況表小組名稱 二墻合一QC小組 注冊日期 課題名稱 辦公樓基坑圍護設計優化 課題注冊號 活動時間 小組類型 攻關型活動次數 8次 出勤率100% QC教育時間 36小時以上序號 姓名 性別 年齡 文化程度 職稱、職務 組內分工1 男 大學本科 高級工程師 組長2 男 大學本科 工程師 組員3 男 大學本科 工程師 組員4 女 大學本科 工程師 組員平均年齡:35歲 開展一個PDCA循環2、小組宗旨 團結、創新、求實二、小組活動計劃 2007年12月19日,本小組制定了“辦公樓基坑圍護設計”的活動計劃,見下表2-1。表2-1 時間內容 2007.12.15~2008.7 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月選題、現狀調查 制定
請問各位,現在基坑的圍護結構一般都是怎么設計的?比如說用什么軟件,參考哪些規范,或者有什么經驗之類的。我碩士論文想做圍護結構優化設計方面的,想了解下行情,謝謝呵呵
1工程背景1.1工程概況杭B-02項目工程位于浙江省杭州市拱墅區大關路以北,紫荊路以南。本工程地下車庫為框架剪力墻結構;建筑面積為38692m2,地上18層,地下3層,基坑深度從-15.15m到-19.25m不等。本工程±0.00m相當于絕對高程5.25m。1.2水文地質條件本場地地勘深度范圍內的淺地下水類型主要為第四系孔隙潛水??紫稘撍饕x存于淺部粉質黏土和含砂(礫)粉質黏土中,具弱滲透性,其中潛水含水層厚度在5~12m,故暫不考慮降水,基坑底部設明溝排水。土層分布為:①雜填土,②黏質粉土,③1淤泥質粉質黏土,③2淤泥質粉質黏土,④粉質黏土,⑤粉質黏土,⑥粉質黏土,⑦粉質黏土,⑧1粉質黏土混粉砂,⑩1強風化鈣質砂巖,⑩2中等
摘要:介紹了我國首次利用SMW進行圍護的逆筑深基坑的設計與施工技術。以SMW圍護結構作為防水、擋土體系,以結構的鋼立柱和增設的部分臨時鋼格柱作為垂直荷載傳遞體系,以地下室各層樓板、梁作為水平荷載支撐體系,通過水平支撐懸吊技術、空間琵琶撐技術等的應用,成功地完成r我國最深的SMW圍護基坑工程的施工。該工程對同類工程的設計與施工有一定的借鑒意義。
本人在上海謀著名院長期從事基坑圍護設計,有這方面工程需要的同行敬請聯系我,回報大大地有!工謀發展!聯系方式:QQ442877591 電話:13761327323
圖紙簡介: 某學?;訃o布置圖,及其降水布置施工圖。圖紙包括;基坑圍護設計說明、基坑圍護平面圖、基坑圍護剖面圖、井點降水布置圖。 投稿網友: muzi20456 上傳時間: 2013-09-07
圖紙簡介: 該工程為某高層建筑地下室基坑圍護設計施工圖,內容包含基坑圍護施工總說明,立柱平面布置及定位圖,圍檁、支撐模板圖,支撐平面布置及定位圖,基坑圍護平面布置圖,各剖面詳圖,節點大樣圖等。 投稿網友: luo_yg 上傳時間:
圖紙簡介: 本工程為江蘇省某地辦公大樓基坑工程,基坑深度9.5m,地層主要為雜填土、粉土、粉土夾砂土;基坑采用SMW工法為支護樁,立柱采用鉆孔灌注樁,砼支撐體系,管井降水。 投稿網友: zgw999 上傳時間: 2014-06-2
1工程背景 1.1工程概況 杭B-02項目工程位于浙江省杭州市拱墅區大關路以北,紫荊路以南。本工程地下車庫為框架剪力墻結構;建筑面積為38692m2,地上18
基坑圍護設計應由具有設計資質的單位負責完成,一般應由建設單位委托第三方負責設計,但在招投標中,基坑圍護部分僅作為措施項目報價,哪么請問應由哪方負責委托設計?
復雜環境條件下基坑圍護結構的設計
圖紙簡介: 該工程為某地工程基坑圍護方案設計,圖紙內容包含設計總說明、基坑平面一、基坑平面二,基坑剖面圖一、基坑剖面圖二。該圖紙圖面表達還算清晰,根據各段工程地質情況采用內樁錨、擋土墻結構形式,設計合理,節點大樣圖標準,總體還一般,可以參考。 投稿網友: yyc_xu
大家介紹介紹自己做過的基坑圍護工程都怎么計算的?什么特殊的處理的方式?以及大家通常用的計算軟件是那個?
粘土地基,地下水位較高,建筑面積100多平米,基底-4.550m,東、南鄰近主干道,北面鄰近已有的建筑物,西面場地較空,請問這樣的條件,采用什么樣的圍護方案好?謝謝
本人現有一項目:巖溶地區深基坑支護及降水.抽水試驗結果,巖溶水極豐富,水位降深3米,單井日涌水量約5000立方米,降水已不可能.穩定水位埋深4米,基坑設計深度12米,寬50*70米,基巖埋深12~25米,請問高手,可有止水辦法?
各位大蝦好,基坑的雙排樁一般用什么軟件計算啊,小弟很想去一下。本人在武漢,基坑設計一般用天漢軟件,但是受到很大的局限性,請問除了理正還有沒有比較權威全面的計算軟件啊?